Regulační klapky

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
koldavideo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 10 bře 2012, 19:42
Kontaktovat uživatele:

Regulační klapky

Příspěvek od koldavideo »

Potřeboval bych zjistit, zda je nutné zapojovat v cestě vzt potrubí regulační klapky? V projektu mám několik takových klapek ale myslel jsem že bych přívod resp. výfuk reguloval přímo talířovou koncovkou. Jde mi hlavně o to, že po zaklopení stropu sádrokartnem se k těm klapkám samozřejmě nikdo nedostane. Projekt mám od Nilanu ale zřejmě špatně navržený. V obývacím pokoji mám navržený přívod +70m3/hod stejně jako v jídelně, ale obývá je asi 4x větší v objemu metrů kubických. Projektant vzal v potaz pouze půdorys a nepočítal s tím, že obývací pokoj je vysoký přes dvě patra a navíc spojený s chodbou a galerií. Takže vzt potrubí podle projektu vůbec nezapojuji.
Vzhledem k tomu, že mě tlačí čas, jsem udělal kompromis a průměr potrubí pro přívod vzduchu do obývacího pokoje jsem místo 125mm udělal ve 150mm.
Ještě mě napadlo zařadit ty regulační klapky v místech, kde budou podhledové světla a tím bych si zajistil možný přístup i po zaklopení stropu sádrokartonem.
Přílohy
RD_2np.pdf
(123.21 KiB) Staženo 102 x
RD_1np.pdf
(159.27 KiB) Staženo 135 x
majko

Re: Regulační klapky

Příspěvek od majko »

koldavideo píše:V projektu mám několik takových klapek ale myslel jsem že bych přívod resp. výfuk reguloval přímo talířovou koncovkou. Jde mi hlavně o to, že po zaklopení stropu sádrokartnem se k těm klapkám samozřejmě nikdo nedostane.
Regulovat na koncových ventilech jde jen něco (30 až 50%), jinak začnou hučet. Navíc je to dost nepraktické, po umytí, malování atd. se musí dělat nová regulace a na to potřebujete anemometr. Klapky se zaregulují jednou a víckrát se k nim nemusí. Většinou se jenom označí, kde jsou (kdy něco někdy v budoucnu). SDK se vynecháa dodělá až po zaregulování VZT.
koldavideo píše:Takže vzt potrubí podle projektu vůbec nezapojuji.
Vzhledem k tomu, že mě tlačí čas, jsem udělal kompromis a průměr potrubí pro přívod vzduchu do obývacího pokoje jsem místo 125mm udělal ve 150mm.
Já bych se sním spojil a probral to. Obvykle vědí, co dělají a proč.
Uživatelský avatar
koldavideo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 10 bře 2012, 19:42
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulační klapky

Příspěvek od koldavideo »

Takže nakonec opravdu ty klapky zařadím. Jen je umístím tak, aby se daly ovládat např. dírou pro stropní podhledové světla atd... Ten přívod do velké místnosti místo dn125 jsem udělal v DN150 po konzultaci s projektantem.
majko

Re: Regulační klapky

Příspěvek od majko »

...tak ať to dobře dopadne!
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů