Co by se na tom nemelo vyplatit?fiala píše: Tim mi teda chcete rici, ze kdyz barak ma mensi TZ nez 15-20 kW, tak se nevyplati podlahovka, protoze bude pocitove studena?
Náklady na technologii domu
Re: Náklady na technologii domu
-
Návštěvník
Re: Náklady na technologii domu
Můj dojem po přečtení toho článku o domě z Popic je takový, že to stavěl brouk Pytlík a radili mu Pejsek s Kočičkou. Snaha byla, velmi kulantně to hodnotil recenzent. Je dobré z takové lidové tvorby nebrat příklad. Velmi mi to připomíná všeuměla Kocinu z TZB-info. Určitá myšlenka dobrá, ale chyba na chybě ji v konečným zúčtování pohřbí. Je to tu vzduchařské fórum, proto vyberu jen vedení vzduchu, který je nevhodně vedený ve trámoví střechy. Nejenom, že dochází k zeslabení izolací, vytvoření tepelných mostů s tepelnými ztrátami tepla (i případně chladu) na samotném vzduchu. Horší je riziko kondenzace ve vatě. Stačí málo, stačí pár kapek, vata nasákne, tím se zhorší izolační vlastnosti a rozjede se to geometrickou řadou. Neriskoval bych demontáž střechy a předělávky.fiala píše:Vsak prave tady ho delali a zase je mi divny proc by se tim chlubili, kdyby ot nefungovalo?
http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/ ... asivni-dum
Tim mi teda chcete rici, ze kdyz barak ma mensi TZ nez 15-20 kW, tak se nevyplati podlahovka, protoze bude pocitove studena?
V dnesni dobe je to vetsi na domu, kde TZ ztraty jsou kolem 10 kW a tim by meli problem s podlahovkou?
K podlahovce se vyjádřil Leon. Je potřeba počítat u teplovodní podlahovky s minimem kolem 40-50W / m2. Pro váš dům nelze počítat 196 m2 rovnoměrně vytápěný plochy. Topenář si s tím poradí. Určitě nebudete mít smyčky pod skříněma, pod kuchyňskou linkou, postelama, vanou etc.
Re: Náklady na technologii domu
Ano, to mohu potvrdit - pri venkovni teplote kolem 0 poustim do podlahy vodu o teplote cca 25-26 stupnu, tzn, ze podlaha ma 22-23 stupnu. Zasadni problem (az na opravdu male drobnosti) v tom nevidim.fiala píše: bude pocitove studena?
Re: Náklady na technologii domu
Mno dival jsem se na jejich novy tarif eTarif, ktery je vyhodnejsi nez klasika za 2,6 Kc.mirek píše:Ne ze jen bez DPH ale i bez distribuce, coz je dost podstatne. V pristim roce bude stat kW v nizkem tarifu 2,60kc. Takze k vasim vypoctenym 25 tisicum kc prictete tedy jeste dalsich 20 tisic - pokud za 10 let tedy EE zdvojnasobi, tak.......si to zkuste vypocitat sam
http://www.cez.cz/edee/content/file/pro ... if_web.pdf
Re: Náklady na technologii domu
mirek píše:Co by se na tom nemelo vyplatit?fiala píše: Tim mi teda chcete rici, ze kdyz barak ma mensi TZ nez 15-20 kW, tak se nevyplati podlahovka, protoze bude pocitove studena?
no rikal jste ze bude pocitove studena, tak to me trochudesi abych nezadelal do podlahy vec, ktera bude stat 150-200k a nebude hrat
Re: Náklady na technologii domu
To jste skutecne tak najivni? Plati co jsem spal.fiala píše:Mno dival jsem se na jejich novy tarif eTarif, ktery je vyhodnejsi
mirek píše:Ne ze jen bez DPH ale i bez distribuce...
Re: Náklady na technologii domu
S tou vzduchotechnikou mate pravdu. Ja ji (respektive projektant) puvodne chce vest v podkrovi pod klestinami, kde bude zavesenej sadros 250 mm a vycpanej vatou. Mezi klestinami bude jeste 160 mm vaty. Zrovna predevcirewm jsem odesilal projektantovi dotaz, jestli by nebylo lepsi vest vzduchotechniku mimo vatu a vest ji nad zaklopem co bude na klestinach. Bohuze nebudu izolovat krokve, protoze budu mit 2 plnohodnotna patra a bojim se ze mi tam bude v potrubi vzduch vystydat, kdyz nebude ve vate. Ale zase ta kondenzace muze horsit problemy jak pisete. A tim dalsi naklady se zaizolovanim potrubi. Dum o rozmerech 13,5 x 9,5 m, tak to tam bude metru potrubi 
Re: Náklady na technologii domu
No je se divam do jejich ceniku a tam vidim cenu 1,9 Kc/kW tak bud kecaji nebo nevimmirek píše:To jste skutecne tak najivni? Plati co jsem spal.fiala píše:Mno dival jsem se na jejich novy tarif eTarif, ktery je vyhodnejsimirek píše:Ne ze jen bez DPH ale i bez distribuce...
http://www.cez.cz/edee/content/file/pro ... if_web.pdf
-
Leon
Re: Náklady na technologii domu
Pěkné odpoledne,
někdo očekává, že bude mít podlahovku teplou jako v koupelně a bude ji cítit do nohou. To ale při teplotě 21-22°C povrchu nebude. K tomu ještě dodám, že 15W na m2 budou při této teplotě ještě velký rozteče a v pruzích se bude chovat podlaha jako bez vytápění.
někdo očekává, že bude mít podlahovku teplou jako v koupelně a bude ji cítit do nohou. To ale při teplotě 21-22°C povrchu nebude. K tomu ještě dodám, že 15W na m2 budou při této teplotě ještě velký rozteče a v pruzích se bude chovat podlaha jako bez vytápění.
Re: Náklady na technologii domu
V tom ceniku neni zahrnuta distribuce - je to bohuzel bezna praktika vetsiny prodejcu EE, aby nalakali na levnejsi elektrinu.fiala píše:No je se divam do jejich ceniku a tam vidim cenu 1,9 Kc/kW tak bud kecaji nebo nevim
http://www.cez.cz/edee/content/file/pro ... if_web.pdf
Re: Náklady na technologii domu
no to je pekna kurvarna teda s prominutim.mirek píše:V tom ceniku neni zahrnuta distribuce - je to bohuzel bezna praktika vetsiny prodejcu EE, aby nalakali na levnejsi elektrinu.fiala píše:No je se divam do jejich ceniku a tam vidim cenu 1,9 Kc/kW tak bud kecaji nebo nevim
http://www.cez.cz/edee/content/file/pro ... if_web.pdf
No v klasickym ceniku maji 2,6 Kc/kW jak jste psal, ale v tomhle cenimu je 1,9 Kc celkem, je pravd aze je tam * jednotková cena silové elektřiny je před započtením DPH navýšena o daň z elektřiny
Ale co si z tehle podelana vety vylozit nevim
Kazdeho zajima kolik ve finale zaplati bez jakychkoliv priplatku a prirazek.
Re: Náklady na technologii domu
To necekam, ale chtel bych dosahnout teploty v obyvaku o plose cca 55m2 tak 24-25 stupnu, ktere ted mame kvuli mimcu. Jinak optimalni teplota pro nas je cca 23 stupnu.Leon píše:Pěkné odpoledne,
někdo očekává, že bude mít podlahovku teplou jako v koupelně a bude ji cítit do nohou. To ale při teplotě 21-22°C povrchu nebude. K tomu ještě dodám, že 15W na m2 budou při této teplotě ještě velký rozteče a v pruzích se bude chovat podlaha jako bez vytápění.
Dosahnu to podlahovkou?
Re: Náklady na technologii domu
S tou vzduchotechnikou mate pravdu. Ja ji (respektive projektant) puvodne chce vest v podkrovi pod klestinami, kde bude zavesenej sadros 250 mm a vycpanej vatou. Mezi klestinami bude jeste 160 mm vaty. Zrovna predevcirewm jsem odesilal projektantovi dotaz, jestli by nebylo lepsi vest vzduchotechniku mimo vatu a vest ji nad zaklopem co bude na klestinach. Bohuze nebudu izolovat krokve, protoze budu mit 2 plnohodnotna patra a bojim se ze mi tam bude v potrubi vzduch vystydat, kdyz nebude ve vate. Ale zase ta kondenzace muze horsit problemy jak pisete. A tim dalsi naklady se zaizolovanim potrubi. Dum o rozmerech 13,5 x 9,5 m, tak to tam bude metru potrubi 
Mirku muzu vas poprosit o komentar k rozvodum kde je umistit. V 1NP bych je umistil do podhledu pod panely Goldbeck a pod nim bude cca 250 mm misto v sadrokartonovem podhledu. Ve 2 NP je uvazovano tak jsk jsem popisoval vyse.
Diky moc!
Mirku muzu vas poprosit o komentar k rozvodum kde je umistit. V 1NP bych je umistil do podhledu pod panely Goldbeck a pod nim bude cca 250 mm misto v sadrokartonovem podhledu. Ve 2 NP je uvazovano tak jsk jsem popisoval vyse.
Diky moc!
-
Leon
Re: Náklady na technologii domu
Teplota podlahy okopíruje za určitou dobu teplotu místnosti. Dokud bude nad podlahou chladněji, bude topit. Chcete mít v obýváku opravdu 24-25°C? To určitě nebudou ztráty jenom 3kW a podlahovku udělejte bez obav.fiala píše:To necekam, ale chtel bych dosahnout teploty v obyvaku o plose cca 55m2 tak 24-25 stupnu, ktere ted mame kvuli mimcu. Jinak optimalni teplota pro nas je cca 23 stupnu.
Dosahnu to podlahovkou?
Re: Náklady na technologii domu
No ja takovou teplotu nechci, ale zena ji chce pro mimco, aby ji bylo mozne dosahnout.Leon píše:Teplota podlahy okopíruje za určitou dobu teplotu místnosti. Dokud bude nad podlahou chladněji, bude topit. Chcete mít v obýváku opravdu 24-25°C? To určitě nebudou ztráty jenom 3kW a podlahovku udělejte bez obav.fiala píše:To necekam, ale chtel bych dosahnout teploty v obyvaku o plose cca 55m2 tak 24-25 stupnu, ktere ted mame kvuli mimcu. Jinak optimalni teplota pro nas je cca 23 stupnu.
Dosahnu to podlahovkou?
Na me uz 25 je hodne a vicemene je to pro me spaci teplota.
Mame odzkouseno 23 stupnu coz mi absolutne vyhovuje.
A do kolik TZ v kW byste doporucil topit elektrikou? Jestli topit elekrokotlem do podlahovky z ventilacniho TC Nilan VP 18 K EK9?
-
Leon
Re: Náklady na technologii domu
Na spotřebu je to uplně stejný, když uděláte teplovodní a budete topit elektrokotlem.fiala píše:A do kolik TZ v kW byste doporucil topit elektrikou? Jestli topit elekrokotlem do podlahovky z ventilacniho TC Nilan VP 18 K EK9?
Jde o pořizovací cenu.
Při ročních 5MW = ročně 15.000 Kč za topení.
s TČ by to mohlo hodit až 10.000 Kč úspory.
Podlahovka s TČ 300.000 Kč = 30 let návratnosti
_____________Mirkova černá vize zvýšení ceny EE na dvojnásobek____________________
Při ročních 5MW = ročně 30.000 Kč za topení.
s TČ by to mohlo hodit až 20.000 Kč úspory.
Podlahovka s TČ 300.000 Kč = 15 let návratnosti.
Ty 3kW fakt vidim jako limitní.
Nebo použít samodomo Žeravíka, pak vyjde kalkul jinak, ale zase horší COP, jste-li amatér a nevíte rozdíl mezi R407 a R134a, pak to není nic pro vás.
Re: Náklady na technologii domu
takze kdyz by byly TZ treba 5 kW, tak uz je topeni elektrikou drahej luxus a je lepsi dat TC?
Re: Náklady na technologii domu
Myslite, ze tato teplota je pro male dite idealni???? Nebude pak nachylnejsi na onemocneni, kdyz ho venku ofoukne studeny vitr?? My mame take mimco - za mesic bude mit rok - od narozeni vytapime v obyvaku na cca 21 stupnu - v pokoji kde spi, tak ma 19-20 stupnu. Zatim jeste nebylo nijak vazne nachlazene - musim zatukat na drevofiala píše:24-25 stupnu, ktere ted mame kvuli mimcu.
Re: Náklady na technologii domu
Vzhledem k tomu, ze jsem dodelaval VZT az v komlet zarizenem a obydlenem dome, tak jsem vedl rozvody na nevytapene pude a je tam i umistena jednotka. Kdybych stavel znovu, tak bych se snazil co nejvice rozvodu vc jedntoky umistit do vytapenych prostor - je to lepsi.fiala píše:Mirku muzu vas poprosit o komentar k rozvodum kde je umistit.
PS - rozvody na nevytapene pude mam v kastliku z EPS tloustky 14cm.
Re: Náklady na technologii domu
no na me je to moc, to priznavam ze je to prehnane, ale uz sem si tak nejak zvyknul. Taky mam predstavu treba na 23 stupnu mozna i 22.mirek píše:Myslite, ze tato teplota je pro male dite idealni???? Nebude pak nachylnejsi na onemocneni, kdyz ho venku ofoukne studeny vitr?? My mame take mimco - za mesic bude mit rok - od narozeni vytapime v obyvaku na cca 21 stupnu - v pokoji kde spi, tak ma 19-20 stupnu. Zatim jeste nebylo nijak vazne nachlazene - musim zatukat na drevofiala píše:24-25 stupnu, ktere ted mame kvuli mimcu.. Nevim, 25 me prijde opravdu prehnane.
Ted kdyz rano prijdu do obyvaku a je tady treba 21 tak je mi zima
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti

