Kondenzát ze sání

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
ardin

Kondenzát ze sání

Příspěvek od ardin »

Můj technický dotaz. Sání do vzduchotechniky musim udělat ze střechy, jsem v řadovce a jiná možnost není. V projektu mám udělaný odvod kondenzátu ze sacího potrubí. Neni mi moc jasný, co tam může kondenzovat, ale možná při odstávce jednotky. Technicky je to téčko se zaslepným konce pro připojení hadice. Na hadici je smyčka tvořcí sifon. Mám obavu, že až to vyschne, nasaju si do domu smrad z kanalizace, kam je zaveden kondenzát.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od mirek »

Pokud je z hadice udelan sifon, tak by se smrat tahat z kanalizace nemel - samozrejme, ze sifon nesmi vyschnout. Sani "by nemelo kondenzovat" pri zapnule jednotce - pokud ji v zime vypnete, tak vzduch pravdepodobne nabere opacny smer a kondenzat se na nepatricnych mistech tvorit bude.
ardin

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od ardin »

Dík. Myslím si to samý. Vyschnutí je podle mýho soudu téměř jistý, protože celý jaro, léto a podzim se tam kondenzát tvořit nebude a možná v zimě minimum. Bylo by moc troufalý to tam nedat vůbec?
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od mirek »

ardin píše: Bylo by moc troufalý to tam nedat vůbec?
Co mate na mysli?

Pokud se sifon udela dostatecne velky, tak by vyschnout nemusel.
ardin

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od ardin »

Nedělal bych tam odvod kondenzátu vůbec. Proto se ptam, jestli je to nutný.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od mirek »

z vlastní zkušenosti. není problém aby např. za noc vyteklo 5 litru kondenzátu. takže odvod je skutečně nutný
ardin

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od ardin »

mirek píše:z vlastní zkušenosti. není problém aby např. za noc vyteklo 5 litru kondenzátu. takže odvod je skutečně nutný
Mluvím jen o kondenzátu na sání.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od mirek »

Aha :-) Pokud jednotka pojede stale, tak by se na sani kondenzat tvorit nemel. Samozrejme, pokud saci potrubi povede ve vytapenem prostoru, tak je zapotrebi ho zaizolovat, aby se kondenzat netvoril na potrubi.
Martin Šperl

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od Martin Šperl »

Jednotka může být odstavena nebo může jednotka mít podtlakový režim a v takovém případě bude sací ventilátor stát, jakmile se dostane teplý vzduch do sacího potrubí, kondenzovat to může. Já bych odvod kondezátu i ze sání v tomto případě jako úplně zbytečný neviděl.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od mirek »

... no nevim - pokud by se v sacim potrubi pravidelne(ci obcas) tvoril kondenzat (at uz s odtokem, nebo bez), tak nebude hrozit tvorba plisne? Zrovna v sacim potrubi bych se toho bal... Nebylo by lepsi se tomu uplne vyhnout?
Leon

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od Leon »

mirek píše:... no nevim - pokud by se v sacim potrubi pravidelne(ci obcas) tvoril kondenzat (at uz s odtokem, nebo bez), tak nebude hrozit tvorba plisne? Zrovna v sacim potrubi bych se toho bal... Nebylo by lepsi se tomu uplne vyhnout?
Sání ze střechy je úplně nejhorší možnost, nad střechou je horko a o nějakém větrání v létě si můžete nechat jen zdát. V zimě může být sníh, komíny sání se musí zabezpečit, aby zůstával přísun vzduchu. Když to jinak nejde, udělal bych odvod kondenzátu a jednotku držel třeba v minimálním ale neustálém chodu. O plísně nejde, v zimě nemají vhodné prostředí (viz ledničky) a mimo zimu se tam nebude tvořit kondenzát. Ani proudění vzduchu příliš plísním nedělá dobře.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzát ze sání

Příspěvek od mirek »

Leon píše:
mirek píše:... Ani proudění vzduchu příliš plísním nedělá dobře.
Skoda, ze toto neplati u ZR.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti