Kondenzát ze sání
-
ardin
Kondenzát ze sání
Můj technický dotaz. Sání do vzduchotechniky musim udělat ze střechy, jsem v řadovce a jiná možnost není. V projektu mám udělaný odvod kondenzátu ze sacího potrubí. Neni mi moc jasný, co tam může kondenzovat, ale možná při odstávce jednotky. Technicky je to téčko se zaslepným konce pro připojení hadice. Na hadici je smyčka tvořcí sifon. Mám obavu, že až to vyschne, nasaju si do domu smrad z kanalizace, kam je zaveden kondenzát.
Re: Kondenzát ze sání
Pokud je z hadice udelan sifon, tak by se smrat tahat z kanalizace nemel - samozrejme, ze sifon nesmi vyschnout. Sani "by nemelo kondenzovat" pri zapnule jednotce - pokud ji v zime vypnete, tak vzduch pravdepodobne nabere opacny smer a kondenzat se na nepatricnych mistech tvorit bude.
-
ardin
Re: Kondenzát ze sání
Dík. Myslím si to samý. Vyschnutí je podle mýho soudu téměř jistý, protože celý jaro, léto a podzim se tam kondenzát tvořit nebude a možná v zimě minimum. Bylo by moc troufalý to tam nedat vůbec?
Re: Kondenzát ze sání
Co mate na mysli?ardin píše: Bylo by moc troufalý to tam nedat vůbec?
Pokud se sifon udela dostatecne velky, tak by vyschnout nemusel.
-
ardin
Re: Kondenzát ze sání
Nedělal bych tam odvod kondenzátu vůbec. Proto se ptam, jestli je to nutný.
Re: Kondenzát ze sání
z vlastní zkušenosti. není problém aby např. za noc vyteklo 5 litru kondenzátu. takže odvod je skutečně nutný
-
ardin
Re: Kondenzát ze sání
Mluvím jen o kondenzátu na sání.mirek píše:z vlastní zkušenosti. není problém aby např. za noc vyteklo 5 litru kondenzátu. takže odvod je skutečně nutný
Re: Kondenzát ze sání
Aha
Pokud jednotka pojede stale, tak by se na sani kondenzat tvorit nemel. Samozrejme, pokud saci potrubi povede ve vytapenem prostoru, tak je zapotrebi ho zaizolovat, aby se kondenzat netvoril na potrubi.
-
Martin Šperl
Re: Kondenzát ze sání
Jednotka může být odstavena nebo může jednotka mít podtlakový režim a v takovém případě bude sací ventilátor stát, jakmile se dostane teplý vzduch do sacího potrubí, kondenzovat to může. Já bych odvod kondezátu i ze sání v tomto případě jako úplně zbytečný neviděl.
Re: Kondenzát ze sání
... no nevim - pokud by se v sacim potrubi pravidelne(ci obcas) tvoril kondenzat (at uz s odtokem, nebo bez), tak nebude hrozit tvorba plisne? Zrovna v sacim potrubi bych se toho bal... Nebylo by lepsi se tomu uplne vyhnout?
-
Leon
Re: Kondenzát ze sání
Sání ze střechy je úplně nejhorší možnost, nad střechou je horko a o nějakém větrání v létě si můžete nechat jen zdát. V zimě může být sníh, komíny sání se musí zabezpečit, aby zůstával přísun vzduchu. Když to jinak nejde, udělal bych odvod kondenzátu a jednotku držel třeba v minimálním ale neustálém chodu. O plísně nejde, v zimě nemají vhodné prostředí (viz ledničky) a mimo zimu se tam nebude tvořit kondenzát. Ani proudění vzduchu příliš plísním nedělá dobře.mirek píše:... no nevim - pokud by se v sacim potrubi pravidelne(ci obcas) tvoril kondenzat (at uz s odtokem, nebo bez), tak nebude hrozit tvorba plisne? Zrovna v sacim potrubi bych se toho bal... Nebylo by lepsi se tomu uplne vyhnout?
Re: Kondenzát ze sání
Skoda, ze toto neplati u ZR.Leon píše:mirek píše:... Ani proudění vzduchu příliš plísním nedělá dobře.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
