Rekuperace - podhled

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Libor11
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 02 pro 2021, 13:10
Kontaktovat uživatele:

Rekuperace - podhled

Příspěvek od Libor11 »

Ahoj,
budu stavět bungalov. Od čisté podlahy po spodek trámů mám 300 cm. Místo na vedení rozvodů rekuperace je dost -ALE...mám tam 2 nosné zdi, které mají betonový věnec - spodní hrana věnce je 275 cm. Takže mám 2 možnosti - buďto vést trubky pod věncem - tím si ale snižuju strop, nebo to nějak protáhnout přes věnec, popř. věnec zúžit v místě prostupu. Jak jste to řešili?
Díky za info.
Uživatelský avatar
Hugo Zhor
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 29
Registrován: 23 úno 2011, 10:45
Kontaktovat uživatele:

Re: Rekuperace - podhled

Příspěvek od Hugo Zhor »

Většinou má věnec výztuž dole u spodní hrany a nahoře u hrany horní, samozřejmě s potřebným krytím. Zkuste se zeptat statika, jestli je možné mezi tyto pruty udělat otvory pro vedení VZT potrubí. Přijde mi to jako nejjednodušší varianta.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host