Rekuperace - podhled

Příspěvek od Libor11 »

Ahoj,
budu stavět bungalov. Od čisté podlahy po spodek trámů mám 300 cm. Místo na vedení rozvodů rekuperace je dost -ALE...mám tam 2 nosné zdi, které mají betonový věnec - spodní hrana věnce je 275 cm. Takže mám 2 možnosti - buďto vést trubky pod věncem - tím si ale snižuju strop, nebo to nějak protáhnout přes věnec, popř. věnec zúžit v místě prostupu. Jak jste to řešili?
Díky za info.
Uživatelský avatar
Hugo Zhor
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 29
Registrován: 23 úno 2011, 10:45
Kontaktovat uživatele:

Re: Rekuperace - podhled

Příspěvek od Hugo Zhor »

Většinou má věnec výztuž dole u spodní hrany a nahoře u hrany horní, samozřejmě s potřebným krytím. Zkuste se zeptat statika, jestli je možné mezi tyto pruty udělat otvory pro vedení VZT potrubí. Přijde mi to jako nejjednodušší varianta.