Výkonnější jednotku pro noční chlazení bypassem?

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
rokuc
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 17 kvě 2020, 23:53
Kontaktovat uživatele:

Výkonnější jednotku pro noční chlazení bypassem?

Příspěvek od rokuc »

Řeším dilema: Má smysl koupit výkonnější pasiv. jednotku jen za účelem nočního větrání bypassem? RD s plochou střechou, horní pokoje v létě běžně nevyvětratelných přes 30st.

Vím,nemohu čekat zázraky, ale potřebuji nějak snížit teplotu na únosnou mez. Jelikož chceme i z jiných důvodů reku, tak řeším, zda by nestačilo noční větrání a připlatit si třeba za větší průtok vzduchu (jinak by nám stačila 150m3/hod s trvalým provozem). Vznik průvanu nebo nějakého rozumného hluku při nočním větrání neřeším, pořád lepší než honit teplý vzduch ventilátory :-)

Alternativou je pak slabší reku+klima do všech pokojů, což je samozřejmě poněkud dražší varianta.

Některé názory zde v diskusi bypass označují za úplně zbytečný. Uvítám jakýkoliv názor/zkušenost.
Petr Voráč

Re: Výkonnější jednotku pro noční chlazení bypassem?

Příspěvek od Petr Voráč »

Co zmůže by-pass a větrací jednotka ? Není lepší prostě v noci otevřít okno? Jestli bydlíte někde u magistrály, chápu hluk a možná strach ze zlodějů. Čistě technicky by to okno stačilo. Jinak bych doporučil větrací jednotku s chlazením. Když nechcete ohřívat vodu, stačí vám Nilan VPL15. Podívejte se na stránky https://www.nilan.dk/en-gb/frontpage/so ... -15-top-m2 úplně dole je graf chlazení přívodního vzduchu. Když bude venku 35 °C a budete větrat 200 m3/h, půjde vám dovnitř vzduch o teplotě 14,5 °C. To můžete chladit celý den. Cenově u nás k sehnání za 74 500 Kč bez DPH (výkon 430 m3/h). Zkuste si to srovnat s nějakou jen větrací jednotkou a uvidíte, že to zásadní cenový rozdíl není.
Ad by-pass: Podle planých norem EU se už jednotky bez by-passu nesmějí prodávat.
Uživatelský avatar
rokuc
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 17 kvě 2020, 23:53
Kontaktovat uživatele:

Re: Výkonnější jednotku pro noční chlazení bypassem?

Příspěvek od rokuc »

Děkuji za odpověď.
Petr Voráč píše:Co zmůže by-pass a větrací jednotka ?
To by mě právě zajímalo :-) Nějaký graf, zkušenosti...
Petr Voráč píše:Není lepší prostě v noci otevřít okno?
Bohužel není. Když nefouká vítr, nehne se vzduch ani uvnitř. Umocněné to je ještě protipylovými sítěmi v oknech (alergie).
Petr Voráč píše:Jinak bych doporučil větrací jednotku s chlazením.
Není pak problém s rosením chladného potrubí přivádějící čerstvý vzduch do domu, potažmo kondenzací apod.? Četl jsem o tom hrůzostrašné příběhy, což mě popravdě trochu odrazuje.

Technicky nejjednodušší je pasivní rekuperace, která by v noci "funěla" přes bypass. Ale moc bohužel nenacházím zkušenosti, nemám představu o kolik by to pomohlo.
Petr Voráč

Re: Výkonnější jednotku pro noční chlazení bypassem?

Příspěvek od Petr Voráč »

Mám taky jednotku Nilan s chlazením, ale s ohřevem vody VP18. Jsou to stejné jednotky, jenom ta moje ještě ohřívá vodu. Zkušenost je taková, když vypnu chlazení, aby neběžel kompresor zbytečně v noci (chladím více přes den), žene se mi dovnitř jenom venkovní vzduch. To je jako by fungoval 100% by-pass. Když je venku chládek, něco to pomůže. Když už jsou ty vedra, že se nic nepohne a nefunguje okno, musí se zapnout chlazení. Samotný větrání by nestačilo. Rosení se neděje, potrubí přívodu je izolované a pouze hned u jednotky jsem měl asi před třemi lety trochu kapiček vody, Když byli u nás na kontrole technici, opravili to lepší izolací a od té doby nic.
Uživatelský avatar
rokuc
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 17 kvě 2020, 23:53
Kontaktovat uživatele:

Re: Výkonnější jednotku pro noční chlazení bypassem?

Příspěvek od rokuc »

Čili závěr je ten, že noční chlazení bypassem je spíše takové "prdnutí do lesa" a v mém případě nemá smysl si připlácet za vyšší průtok vzduchu a peníze buď vynaložit na jednotku s chlazením, nebo klasickou klimu. To jsem asi potřeboval vědět, abych nevyhazoval zbytečně peníze za vyšší výkon jednotky. Tímto moc děkuji za Vaše předchozí odpovědi.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 4 hosti