Nalezeno 16 výsledků hledání

od raphael42
16 říj 2021, 13:07
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia
Odpovědi: 1
Zobrazení: 1033

Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia

Dobrý deň, doteraz som používal režim Komfort, všetko funguje podľa očakávaní a nastavení. Chcel som vyskúšať režim Energia. Mám problém, že v ňom jednotka nezapne ohrev vzduchu kompresorom, ak teplota v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu a N-zónu. Nakoniec teplota klesne až pod nastavenú ...
od raphael42
16 říj 2021, 12:52
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: regulace Nilan Compact a napojení na chytrou domácnost
Odpovědi: 3
Zobrazení: 2727

Re: regulace Nilan Compact a napojení na chytrou domácnost

Home Assistant je dobrá voľba, podporuje toho naozaj veľa a jeho UI už vyzerá dospelo. Nie je problém ho napojiť aj na hlasových asistentov.
Pre napojenie Nilanu do HA potrebujete Modbus 485 prevodník. Existujú USB alebo LAN verzie, asi aj Wifi. Nilan má zverejnenú tabuľku Modbus adries jednotlivých ...
od raphael42
20 zář 2019, 14:18
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období
Odpovědi: 16
Zobrazení: 11750

Re: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období

Ďakujem za radu, pouvažujem nad tým. Ale pravdepodobne na klapku ani nemám miesto. Jednotka má 2,2 m, strop 2,6, sanie a výfuk idú rovno hore do podkrovia.
od raphael42
17 zář 2019, 10:48
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období
Odpovědi: 16
Zobrazení: 11750

Re: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období

Malé doplnenie:

- Mám Loxone prepojený Modbusom s Nilanom, ale ešte som sa nedostal k tomu, aby som ho poriadne naprogramoval. Do budúcna chcem skúsiť komplexne riadiť parametre jednotky, ale tipujem, že si tým len ušetrím menenie režimov a teplôt podľa ročného obdobia a počasia.
- Prešiel som fóra ...
od raphael42
17 zář 2019, 10:13
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období
Odpovědi: 16
Zobrazení: 11750

Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období

Zdravím.

Mám Nilan VP 18 K EK9, v dome bývame od leta. Vtedy boli horúčavy, jednotka takmer nonstop chladila, s teplou vodou nebol problém. Posledné týždne je počasie také, že jednotka udrží žiadanú teplotu celý deň bez zapnutia kompresora. Najskôr som mal v menu TEPLÁ VODA nastavené KOMPRES na cca ...
od raphael42
21 bře 2017, 22:09
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600
Odpovědi: 6
Zobrazení: 9395

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Pri návratnosti Gott 2600 som splietol dokopy tepelný výkon s elektrickým príkonom, takže to skúsim ešte raz :roll:

Návratnosť Gott 2600 oproti VPL 15, pokus č. 2:

Vyššia cena Gott 2600 oproti VPL 15: 5000 - 3400 = 1600 €
Priemerná spotreba Gott 2600: 1000-1500 kWh/rok
Priemerná spotreba VPL ...
od raphael42
21 bře 2017, 21:04
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600
Odpovědi: 6
Zobrazení: 9395

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania: 3.86 °C
Priemerná vonkajšia teplota: Jan -1.8, Feb 0.4, Mar 4.6, Apr 9.9, Okt 9.8, Nov 4.3, Dec -0.3 °C
Dĺžka trvania výpočtového obdobia: 212 dní
Typ konštrukcie: Ľahká (montovaný drevodom)
Vnútorná tepelná kapacita: 110000 J/(K.m²)
Merná ...
od raphael42
21 bře 2017, 15:27
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600
Odpovědi: 6
Zobrazení: 9395

Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Zdravim,

je lepsia kombinacia Nilan VPL 15 s tepelnymi trubicami alebo Gott 2600?

(Dom bude mat 115 m2, TZ okolo 4,5 kW pri -12 podla uradnej metodiky, kurenie plynova podlahovka, ohrev TUV tiez plyn v inegrovanom zasobniku. VP 18 ci Compact riesit nechcem, plyn je relativne lacny zdroj tepla ...
od raphael42
07 bře 2017, 20:42
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6837

Re: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev


... co je výhodnější v plném kontextu?

Ďakujem, ale mňa netreba presviedčať o výhodách aktívnych rekuperácií. :D S najväčšou pravdepodobnosťou pôjdem do VPL 15 alebo VP 18 K (mám na ne robený projekt VZT od Nilanu). Alebo ak ma dožerie kombinovanie rekuperácie, ohrevu TUV a vykurovania, tak ...
od raphael42
07 bře 2017, 15:41
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6837

Re: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev

Ferin píše:
raphael42 píše: Máte elektrický predohrev? Akú má ročnú spotrebu?
Tak to bohužel netuším. Je integrovaný v jednotce.
A aspoň ročnú spotrebu jednotky? :) Pomôže mi to pri rozhodovaní, či aktívnu alebo pasívnu rekuperáciu. Pri aktívnych viem, že ročne minú 1,5-2,5 MWh. Ale pasívne + predohrev, to neviem.
od raphael42
07 bře 2017, 15:29
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6837

Re: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev

Zdravím.

Dohřev bych neřešil, dá se naprosto v pohodě žít bez něj. Ani v největších mrazech nás jeho absence nijak neomezuje.
Naopak, v noci je chladnější ("čerstvější") vzduch výhoda.

Ten doohrev by podľa mňa vyšiel relatívne lacno, najdrahší z toho by bol výmenník 200-300€.

Máte elektrický ...
od raphael42
07 bře 2017, 14:20
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6837

Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev

Dobry den,

ak by som v dome (straty cca 4 kW) chcel kurit/chladit tepelnym cerpadlom do podlahovky (a zaroven tym TC ohrievat TUV), ako je najidealnejsie riesit predohrev a doohrev pasivnej rekuperacie, napr. Nilan CT 150? Snazil som sa najst odpoved, ale vsetci riesia iba predohrev. K doohrevu je ...
od raphael42
25 črc 2016, 13:13
Fórum: Ekonomika
Téma: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie
Odpovědi: 13
Zobrazení: 15073

Re: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie

Oživujem svoju starú tému.

Energetický posudok mi vyšiel zaujímavo:

Celková podlahová plocha Ab 138.32 m2
Tepelná strata prechodom tepla 83.89 W/K
Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov 21.49 W/K
Tepelná strata vetraním 15.69 W/K (z toho 9.69 W/K škárami, 6 W/K rekuperácia)
Celková ...
od raphael42
15 dub 2016, 07:49
Fórum: Ekonomika
Téma: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie
Odpovědi: 13
Zobrazení: 15073

Re: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie

Omyl kolega , viď : http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/tepelne-cerpadla/

Samozrejme o tomto viem, ale nevidel som tam Nilan ani iný bojler s TČ. A je tam taká veta: "určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy", čo môže znamenať, že čisto ohrev TUV nebudú ...
od raphael42
14 dub 2016, 20:39
Fórum: Ekonomika
Téma: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie
Odpovědi: 13
Zobrazení: 15073

Re: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie


Dobrý deň,

ďakujem za vaše rady.

Re Fořt:
Pomaly sa tiež prikláňam k VP18K, pri našej spotrebe by teplá voda mohla byť prakticky zadarmo a ak zarátam aj príspevok ohriateho vzduchu ku kúreniu a ušetrenú podlahovú plochu, tak by som sa mohol dostať s návratnosťou do rozumného intervalu.
Na ...
od raphael42
11 dub 2016, 09:30
Fórum: Ekonomika
Téma: Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie
Odpovědi: 13
Zobrazení: 15073

Pomoc pri výbere RJ + bojler + vykurovanie

Dobrý deň,

plánujeme stavať dom a rozhodli sme sa, že chceme aktívnu rekuperačnú jednotku kvôli komfortu. Máme ale problém vybrať správnu kombináciu rekuperácie, ohrevu vody a kúrenia. Dom bude drevostavba (stena EPS/OSB/vlna/OSB/SDK), kategória A1 (ultranízkoenergetický, potreba tepla na ...