Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
raphael42
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 16
Registrován: 11 dub 2016, 08:11
Kontaktovat uživatele:

Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Příspěvek od raphael42 »

Zdravim,

je lepsia kombinacia Nilan VPL 15 s tepelnymi trubicami alebo Gott 2600?

(Dom bude mat 115 m2, TZ okolo 4,5 kW pri -12 podla uradnej metodiky, kurenie plynova podlahovka, ohrev TUV tiez plyn v inegrovanom zasobniku. VP 18 ci Compact riesit nechcem, plyn je relativne lacny zdroj tepla, je na pozemku a mame malu spotrebu teplej vody.)

Cenovo vychadza lepsie VPL 15 + HP. Pri 30k CZK voucheri to je cca 4400 EUR s danou. Na Gott sa voucher uplatnit neda, po prepocte to je cca 5000 EUR.

Vykonovo by mal byt silnejsi Gott, ale sme a budeme len dvaja, okna budu tienene vonkajsimi Z zaluziami, takze vyssi vykon asi by nemal byt potrebny.

Priestorovo je Gott lepsi, kedze HP su dalsia plechova krabica, ktoru treba niekam ulozit a eexistuju v TOP prevedeni, takze spolu s VPL nemozu byt nad sebou.

Co sa tyka prevadzkovych nakladov, tu trochu vaham. Odhadujem, ze VPL+HP by mohli byt lacnejsie. V lete by obe jendotky chladili. V prechodnom obdobi sice Gottu pomoze pasivny vymennik, ale zase vtedy je spotreba aktivnej najmensia. Blizko nule Gott pusta bypass a je z neho cista aktivka. A prave tu by mali HP v kombinacii s VPL setrit.

Suhlasite s mojim uvazovanim? Alebo sa mylim?

Este ma jedna vec trapi - je navratnost HP realna? Neusetrim viac, ked sa na ne vykaslem a kupim iba VPL 15 za cca 3400 EUR s danou po uplatneni voucheru?

Miro
Uživatelský avatar
raphael42
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 16
Registrován: 11 dub 2016, 08:11
Kontaktovat uživatele:

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Příspěvek od raphael42 »

Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania: 3.86 °C
Priemerná vonkajšia teplota: Jan -1.8, Feb 0.4, Mar 4.6, Apr 9.9, Okt 9.8, Nov 4.3, Dec -0.3 °C
Dĺžka trvania výpočtového obdobia: 212 dní
Typ konštrukcie: Ľahká (montovaný drevodom)
Vnútorná tepelná kapacita: 110000 J/(K.m²)
Merná tepelná strata bez tepelných ziskov: 121.07 W/K (s rezervami, reálne predpokladám nižšie)


Skúsim zjednodušený optimistický výpočet návratnosti VPL 15 + HP/FU 15 oproti riešeniu so samotým VPL 15:

Údaje o výkone HP/FU 15 beriem odtiaľto: http://www.nilan.cz/produkty/tepelne-tr ... pfu-28.htm

Prietok vzduchu: 150 m3/h
Teplota odťahu: 21°C
COP TČ vo VPL 15: 3

Apríl a október vynechám, pri priemerných teplotách 10 °C trubice nedajú nič.
November: 4,3 °C => cca 0,2 kW * 30 dní * 24 h = 144 kWh
December: -0,3 °C => cca 0,3 kW * 31 dní * 24 h = 233,2 kWh
Január: -1,8 °C => 0,4 kW * 31 dní * 24 h = 297,6 kWh
Február: 0,4 °C => 0,3 kW * 28 dní * 24 h = 201,6 kWh
Spolu: 876,4 kWh/rok

Cena elektriny: 0,12 €/kWh
Ušetrených 876,4 kWh/rok: 105,168 €/rok

Teda pri cene trubíc 1000 € je návratnosť 10 rokov, ak by som nimi nahrádzal elektrický predohrev. Ale keďže chcem pomáhať TČ vo VPL 15, ktoré má COP pri 150 m3/h minimálne 3, tak návratnosť mi vychádza na 30 rokov. Ak by som chel návratnosť 10 rokov, museli by trubice ušetriť ročne viac ako 2500 kWh elektriny. To je už viac ako priemerná ročná spotreba VPL 15, teda nereálne.


A teraz návratnosť Gott 2600:

Vyššia cena Gott 2600 oproti VPL 15 + HP: 5000 - 4400 = 600 €
Pri návratnosti trubíc 30 rokov, nutné ušetriť navyše: 600 € / 30 rokov / 0,12 €/kWh = 166,7 kWh/rok
Dokopy treba ušetriť ročne to, čo HP + na vyššiu cenu: 876,4 + 166,7 = 1043,1 kWh

Teda pasívny výmenník Gott 2600 by musel ročne ušetriť viac ako 1kW oproti VPL 15, aby bol lepší ako VPL 15 + HP/FU 15. A to sa stále pohybujeme pri návratnosti 30 rokov. Ak by som chel návratnosť 10 rokov, musel by Gott ušetriť ročne viac ako 3100 kWh elektriny. Ak ju nezačne rovno vyrábať, nie je šanca.

Ak som nespravil v mojich zjednodušených výpočtoch zásadnú chybu, tuším som si rovno odpovedal, či kúpiť iba VPL 15 za 3400 € alebo doplatiť 1000 € za trubice HP/FU 15 či 1600 € za Gott 2600. :lol:

TUV naozaj nechcem ohrievať rekuperáciou. Apriori sa tomu nebránim, ale príplatok 2700 eur za ohrev vody je príliš. Pri cene plynu 0,039 €/kWh a našej ročnej spotrebe tepla na ohrev TUV 1400 kWh je návratnosť VP 18 K WT oproti VPL 15 s ohrevom vody v kotli viac ako 40 rokov. A ten plynový kotol budem mať tak či onak.
Uživatelský avatar
raphael42
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 16
Registrován: 11 dub 2016, 08:11
Kontaktovat uživatele:

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Příspěvek od raphael42 »

Pri návratnosti Gott 2600 som splietol dokopy tepelný výkon s elektrickým príkonom, takže to skúsim ešte raz :roll:

Návratnosť Gott 2600 oproti VPL 15, pokus č. 2:

Vyššia cena Gott 2600 oproti VPL 15: 5000 - 3400 = 1600 €
Priemerná spotreba Gott 2600: 1000-1500 kWh/rok
Priemerná spotreba VPL 15: 2000-2500 kWh/rok
Rozdiel v spotrebe: cca 1000 kWh
Pri návratnosti 30 rokov pre porovnanie s trubicami je nutné ušetriť: 1600 € / 30 rokov / 0,12 €/kWh = 444,4 kWh/rok
Návratnosť oproti VPL 15: 1600 € / 0,12 €/kWh / 1000 kWh = 13,3 roku

Gott 2600 by musel ročne ušetriť viac ako 444 kWh elektriny oproti VPL 15, aby bol lepší ako VPL 15 + HP/FU 15. Čo pravdepodobne dá, keďže rozdiel v spotrebe môže byť až cca 1000 kWh ročne. Teda návratnosť je 13 rokov oproti samotnej VPL 15. To už je zaujímavejšie číslo, možno by som sa dostal aj na 10 rokov. Ale 10 rokov stále považujem za hranicu, keď je návratnosť už čisto hypotetická. Dovtedy sa môže kadečo pokaziť alebo jednotka jednoducho morálne zastará a aj tak kúpim novú.

Takže mi stále vychádza, že najlepšia pre mňa je VPL 15.

Miro
Májovka

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Příspěvek od Májovka »

Před čtyřmi lety jsem procházel podobným výběrem. Když začnu od začátku, nechtěl jsem rekuperaci žádnou. Nikdo kolem mě, co stavěl nový dům, to nedával. K rekuperaci mě přivedl projektant a dnes jsem opravdu rád. Vyhnal mi z hlavy mé názory, že komín je srdce domu, že rekuperaci nepotřebuju a podobně. Krbová kamna nemám a jak čtu příspěvek od zumika, musím 100% potvrdit. Když už rekuperaci, chtěl jsem něco levného. Vybral jsem si větrání přes zeď s keramickým výměníkem. Po nasčítání cen všech větráčků jsem se dostal přes 100 tisíc. Řekl jsem si, že když už to má tolik stát, ať jeto pořádně. Přešel jsem k centrálnímu řešení. Na jednom veletrhu jsem vybral jednotku asi za 40 tisíc a i s rozvodem jsem byl jen o něco výš než s větráním přes zeď. Jenže pak mě nahlodali ze zamrzáním a hlavně dohřevem vzduchu. Všude se řeší jenom to zamrzání. Moje žena by nesnesla, aby někde foukalo v zimě 18°C z rekuperace. Vyřešili jsme předehřev a dohřev a cenově jsme byli na ceně základní aktivky. Montážní firma nám nabízela pasivní jednotky, které byly dražší než základní aktivka. Takže jsem se dostal k VPL 15. Neumím porovnat s Gottem, ale VPL 15 si nemůžu vynachválit. na podzim a na jaře zvládne bez potíží vytopit dům. IMHO už od poloviny února, co odezněly ty velké mrazy, topím jen přes VPL. Roční spotřebu taky říct neumím, ale celkové náklady na provoz domu jsou tak malé, že to opravdu neřeším a neporovnávám. Už jsme se trochu dostali s finančního presu po stavbě. Zařizování stálo víc, než jsem čekal. Stejně jako s větrací jednotkou to dopadlo při výběru myčky, sporáku a dalších spotřebičů. Vždycky je vyšší a lepší řada, ale člověk by se měl umět ovládat. Možná vám Gott udělá větší radost a tak si ho kupte. Já jsem s VPL 15 spokojený. Možná přikoupím ty trubice, ale zatím na ně nedošlo. Napadá mě, že je to možná výhoda, když si člověk může nákup rozdělit na dvě položky. S tou vodou si nejsem jistý. Já používám zatím klasický bojler. Záměrně jsem koupil ten nejlevnější, protože jsem uvažoval o nějakém provozně úspornějším řešením. Bojler ku podivu slouží a neteče, třebaže mu všichni dávali rok, maximálně dva. Opravdu je to neidentifikovatelný 160 l výrobek z OBI koupený v akci za necelé 3 tisíce. Uvidíme.
Uživatelský avatar
Pavel atd.
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 4
Registrován: 14 bře 2016, 19:01
Kontaktovat uživatele:

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Příspěvek od Pavel atd. »

Dobrý den,
měl bych na Vás Májovko dotaz. Jak to Nilan VPL 15 zvládá v letních měsících s chlazením domu?
Uvažuji také o koupi této jednotky a jediné, čeho se děsím jsou parné letní dny. Pominu-li, že u aktivky není potřeba předehřev

Děkuji Pavel
Májovka

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Příspěvek od Májovka »

Zdravím,
co znamená zvládat :) Řeknu to takhle, 95% letního horka úplně v pohodě. Když v loni nebo předloni bylo fakt hnusný vedro i v noci, tak to už bylo moc. Jjenomže každý máme jiný barák a tak těžko poměřovat. Takhle, fučí z toho studený vzduch až moc za každých podmínek, ale je pár dní v roce, kdy ybch chtěl v domě větší chlad celkově. Ale jednotku s chlazením už bych neměnil ani náhodou. Je to pohoda. Dobře si zaizolujte přívodní trubku hlavně hned za jednotkou, musel jsem si tam izolaci dodělat, protože na začátku se mi to rosilo.
Uživatelský avatar
pavlica
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 02 čer 2017, 12:55
Kontaktovat uživatele:

Re: Nilan VPL 15 + HP/FU 15 vs Gott 2600

Příspěvek od pavlica »

Dobrý den,
podělím se s Vámi o 18 měsíční zkušenost s jednotkou VPL 15 TOP.
Pokud neřešíte v domě spotřebu el. energie tj. nemáte inteligenci v RD, kde vidíte každou vydanou kWh a spokojíte se s ročními náklady kolem 20-25000 Kč, tak VPL splni to co chcte.
Jinak, dle zastoupení Nilanu, by VPL jednotka měla běžet nonstop, aby v mém případě Pasivního RD, byla dostatečná výměrna vzduchu tzn. výkonoě na 40% nebo 70%(2 a 3 stupneč ze 4) tomu odpovídá spotřeba cca 45Wh resp. 120Wh., pokud je potřeba dohřev přívodního vzduchu,tak přičtěte ještě 500Wh za dohřev. V období kdy je venku pod 10stupnů vám to že v podstatě 550-660 Wh x 24hod cca 14kWh/den.
Pokud jsou teploty pod 10 stupnu tak s VPLkou RD nevytopím. V zimním období pří venkovních -20 mi to na 2 stupeň přivádí cca 28stupnu.
Poslední zkušenost, která Vám nikde neřekne, buď máte sepnutý kompresor (dohřev, spotřebováváte 500Wh) nebo ne a pak Vám to do RD fouká vzduch o venkovní teplotě, V zimě je to tesně kolem 1stupně plus ikdyž je venku velký mráz.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 1 host