Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
raphael42
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 16
Registrován: 11 dub 2016, 08:11
Kontaktovat uživatele:

Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia

Příspěvek od raphael42 »

Dobrý deň, doteraz som používal režim Komfort, všetko funguje podľa očakávaní a nastavení. Chcel som vyskúšať režim Energia. Mám problém, že v ňom jednotka nezapne ohrev vzduchu kompresorom, ak teplota v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu a N-zónu. Nakoniec teplota klesne až pod nastavenú hranicu EK a začne kúriť ten, čo je samozrejme neekonomické a využívam ho iba v silných mrazoch. Vonkajšie teploty sú nižšie ako nastavenie Leto/Zima. Ak prepnem naspäť do režimu Komfort, kompresor sa zapne a jednotka hreje. Kde môže byť problém?
Návštěvník

Re: Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia

Příspěvek od Návštěvník »

A není to tím, že máte nastavený přívodní ventilátor na 0 - tj. vypnuto?
Odpovědět

Kdo je online