Boj s kondenzátem vývodu na střechu
-
Unstrech
Boj s kondenzátem vývodu na střechu
Nabízí se mi možnost výfuku vzduchu přímo na střechu, ale nevím, jestli je možný případný kondenzát hnát rovnou do jednotky nebo jestli je potřeba řešit odvod kondenzačním kolenem, T-kusem apod.
-
Návštěvník
Re: Boj s kondenzátem vývodu na střechu
Rozhodně koleno, t-kus, ten dole zaslepit a napojit na ZTI. Nahoře pod střechou pak do stoupačky dát zpětnou klapku, potrubí nad střechou zakončit stříškou nebo výfukovou hlavicí. Celou stoupačku pod střechou tepelně izolovat. Nebylo by dobré nechat stékat kondenzát přímo do jednotky 
-
Unstrech
Re: Boj s kondenzátem vývodu na střechu
V jednotce je ale odvod kondenzátu. Proč by to tedy nemohlo téct tam rovnou?
-
Návštěvník
Re: Boj s kondenzátem vývodu na střechu
Odvod kondenzátu z jednotky je z rekuperátoru, ať už z jakéhokoliv. Vzduchové potrubí je napojeno do hrdla ventilátoru, zkondenzovaná voda ve stoupačce by tedy stékala přímo do ventilátoru, opravdu to nejde.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů