Nazor - ovalne potrubi

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
radekkk

Nazor - ovalne potrubi

Příspěvek od radekkk »

Dobry den,
chtel bych se zeptat na nazor pripadne zkusenosti s ovlanym potrubim
https://www.hapotechnik.cz/ovalne-potru ... -tvarovky/

V 1 patre mi nevychazi vysky podhledu a tedy bych potreboval nahradit 125 spiro + 4cm kaucuku necim nizsim. Plast bych nerad jelikoz aktivni rekupka bude chladit aby se neztracel chladici vykon v trubkach. Vim ze kruhove spiro by bylo ideal ale....
Narazil sem na zminene ovlane potrubi kde v katalogu pisi ze 125spiro nahradi jejich 260/50 a to tak ze ma : stejny odpor se stejnym proudenim, stejny koeficient treni. Jedna se mi o jednu vetev 125 spira ze ktere pak vedou 3 vyustky
Nemate nekdo zkusenost?
diky
000

Re: Nazor - ovalne potrubi

Příspěvek od 000 »

Osobní zkušenost nemám, ale spíš bych řekl, že ovál 260/50 bude mít stejný průřez jako kruhové 125, nikoliv stejný odpor. Nic méně ten odpor nebude dramaticky větší, takže to jde bez problémů použít.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti