Dobrý den,
cca 2 měsíce máme rekuperaci - rekuperace byla nainstalovaná do penzionu, kde je odtah v koupelnových místnostech a přívody v pokojích.
Ovládání mi umožňuje nastavovat rychlosti otáček 1-3 + max. boost a na jednotlivých rychlostech % přívodu a % odtahu otáček. Např. nyní otáčky 1 stupeň mám nastavené na 40% přívod a odtah také.
Cílém rekuperace bylo, aby pokoje nemělo příliš velkou vlhkost v zimním období - rekuperace toto vyřešila na 100%. Nyní ale řeším, že ve 2 pokojích mi nyní vlhkost klesá pod 40% - ve zbylých pokojích je cca 48 - 50% = tedy přepokládám, že ideální stav.
Je zvláštní, že ve stejně velkém pokoji, který je ale umíštěný na jinou světovou stranu je vlhkost 48%. Může to mít na pokoj také vliv, na kterou světovou stranu je situovaný?
Tušíte prosím, jak docílit toho, abych v těchto 2 pokojích tu vlhkost o pár % zvýšil? Přiškrtit přívod nového čerstvého vzduchu? Lze v každém pokoji udělat zvlášť manuálně přímo na potrubí. Nerad bych ale dělal něco zbytečně.
Nemám s tím zkušenost.
Děkuji za rady.
Jak zvýšit vlhkost o pár %
Re: Jak zvýšit vlhkost o pár %
No jediné co můžeš udělat, tak buď snížit průtok vzduchu, nebo aktivně dodat vlhkost.
Rekuperace (nebo větrání) vzduch aktivně vysušuje, jelikož prostě po ohřátí na pokojovou teplotu má původně studený venkovní vzduch třeba jen 20% vlhkost...
(a ano, ikdyž je venku třeba 95% vlhkost, tak to vůbec neznamená že uvnitř pak bude vlhký vzduch...)
Pro pochopení tady kalkulačka, pohraj si s tím... https://www.lenntech.com/calculators/hu ... midity.htm
Žádný jiný rozdíl mezi těmi místnostmi kde je špatná vlhkost není? Něco jako vzdálenost od rekuperace ->nižší průtok vzduchu?
Píšeš že je to penzion - nebyly ty 2 pokoje s vyšší vlhkostí nedávno obsazené lidmi? Ze zkušenosti v RD má vlhkost OBROVSKOU setrvačnost (víc než týden). Ono totiž nejde jen o vlhkost vzduchu co je aktuálně v místnosti, ale také o vlhkost obsaženou úplně ve všem - tzn nábytku, podlaze a hlavně ve stěnách.
Ještě mě napadá, že jestli jsou ty pokoje s horší vlhkostí na straně, kde hodně svítí slunce, tak by to mohlo být tím - slunce se opře do pokoje, zvýší se teplota (kliděn nai ne celého pokoje, ale jen té jedné osvětlené stěny), vlhkost ze stěny/nábytku se rychleji vypaří a odvětrá pryč. U místnosti kde je chladněji se ta vlhkost při nízké teplotě tak rychle neuvolní pryč
Rekuperace (nebo větrání) vzduch aktivně vysušuje, jelikož prostě po ohřátí na pokojovou teplotu má původně studený venkovní vzduch třeba jen 20% vlhkost...
(a ano, ikdyž je venku třeba 95% vlhkost, tak to vůbec neznamená že uvnitř pak bude vlhký vzduch...)
Pro pochopení tady kalkulačka, pohraj si s tím... https://www.lenntech.com/calculators/hu ... midity.htm
Žádný jiný rozdíl mezi těmi místnostmi kde je špatná vlhkost není? Něco jako vzdálenost od rekuperace ->nižší průtok vzduchu?
Píšeš že je to penzion - nebyly ty 2 pokoje s vyšší vlhkostí nedávno obsazené lidmi? Ze zkušenosti v RD má vlhkost OBROVSKOU setrvačnost (víc než týden). Ono totiž nejde jen o vlhkost vzduchu co je aktuálně v místnosti, ale také o vlhkost obsaženou úplně ve všem - tzn nábytku, podlaze a hlavně ve stěnách.
Ještě mě napadá, že jestli jsou ty pokoje s horší vlhkostí na straně, kde hodně svítí slunce, tak by to mohlo být tím - slunce se opře do pokoje, zvýší se teplota (kliděn nai ne celého pokoje, ale jen té jedné osvětlené stěny), vlhkost ze stěny/nábytku se rychleji vypaří a odvětrá pryč. U místnosti kde je chladněji se ta vlhkost při nízké teplotě tak rychle neuvolní pryč
Re: Jak zvýšit vlhkost o pár %
Dobrý den,
rozumím - asi to bude jediná možnost, jak tedy doplnit tu vlhkost.
Propočet dle Vašeho odkazu zkusím.
Mezi místnostmi je to jediný rozdíl (světové strany), nic jiného mě nenapadá.
Děkuji za odpověď. Budu se snažit to pozorovat a uvidíme po této zimě.
rozumím - asi to bude jediná možnost, jak tedy doplnit tu vlhkost.
Propočet dle Vašeho odkazu zkusím.
Mezi místnostmi je to jediný rozdíl (světové strany), nic jiného mě nenapadá.
Děkuji za odpověď. Budu se snažit to pozorovat a uvidíme po této zimě.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů

