Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325
Napsal: 11 pro 2022, 12:31
Zdravím,
Máme 5let starý pasiv s rekuperací EHR Akor 325.
Konečně jsem se rozhoupal dodělat vyčítání teploty odpadního vzduchu (chtěl bych dát termočlánky na všechny 4 větve rekuperace, ale to udělám až budu postupně čistit/předělávat všechny větve).
Každopádně už delší dobu mám podezření na nízkou účinnost rekuperace.
Pod výduchy jsem vždy cítil, že na mě "padá chlad" a v létě se dům poměrně rychle přehřál.
Ale teď už k datům...
Venku je teď -1°C
V místnostech cca 22°C
teplota odpoadního vzduchu ven je 9,5°C
Pokud to dosadím do totoho výpočtu:
https://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... raci-tepla
A "doladím" účinnost tak aby seděla odpadní teplota, tak vychází účinnost cca 55%.
To mi přijde velice málo.
Otázka je...kde by mohl být problém?V problematice je zrovna moc nevyznám. Za předpokladu, že se nezměnila neprůvzdušnost , lze předpokládat, že problém je v samotné rekuperaci?
Díky
T
Máme 5let starý pasiv s rekuperací EHR Akor 325.
Konečně jsem se rozhoupal dodělat vyčítání teploty odpadního vzduchu (chtěl bych dát termočlánky na všechny 4 větve rekuperace, ale to udělám až budu postupně čistit/předělávat všechny větve).
Každopádně už delší dobu mám podezření na nízkou účinnost rekuperace.
Pod výduchy jsem vždy cítil, že na mě "padá chlad" a v létě se dům poměrně rychle přehřál.
Ale teď už k datům...
Venku je teď -1°C
V místnostech cca 22°C
teplota odpoadního vzduchu ven je 9,5°C
Pokud to dosadím do totoho výpočtu:
https://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... raci-tepla
A "doladím" účinnost tak aby seděla odpadní teplota, tak vychází účinnost cca 55%.
To mi přijde velice málo.
Otázka je...kde by mohl být problém?V problematice je zrovna moc nevyznám. Za předpokladu, že se nezměnila neprůvzdušnost , lze předpokládat, že problém je v samotné rekuperaci?
Díky
T