Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
Tomash
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 11 pro 2022, 12:23
Kontaktovat uživatele:

Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325

Příspěvek od Tomash »

Zdravím,

Máme 5let starý pasiv s rekuperací EHR Akor 325.
Konečně jsem se rozhoupal dodělat vyčítání teploty odpadního vzduchu (chtěl bych dát termočlánky na všechny 4 větve rekuperace, ale to udělám až budu postupně čistit/předělávat všechny větve).
Každopádně už delší dobu mám podezření na nízkou účinnost rekuperace.
Pod výduchy jsem vždy cítil, že na mě "padá chlad" a v létě se dům poměrně rychle přehřál.

Ale teď už k datům...
Venku je teď -1°C
V místnostech cca 22°C
teplota odpoadního vzduchu ven je 9,5°C

Pokud to dosadím do totoho výpočtu:
https://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... raci-tepla
A "doladím" účinnost tak aby seděla odpadní teplota, tak vychází účinnost cca 55%.

To mi přijde velice málo.

Otázka je...kde by mohl být problém?V problematice je zrovna moc nevyznám. Za předpokladu, že se nezměnila neprůvzdušnost , lze předpokládat, že problém je v samotné rekuperaci?

Díky
T
Uživatelský avatar
Atlantis
přispívající
přispívající
Příspěvky: 109
Registrován: 13 čer 2022, 18:05
Kontaktovat uživatele:

Re: Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325

Příspěvek od Atlantis »

Malá účinnost a vysoká teplota odpadního vzduchu ti vychází proto, jelikož už ti kondenzuje vlhkost odpadního vzduchu.No a díky tady té kondenzaci tam najednou máš "další zdroj tepla".
Aby ti to vycházelo pěkně, tak bys tyhle testy musel dělat v podmínkách, kdy ještě ke kondenzaci nedochází - tzn venku tepleji nebo uvnitř sušeji

Taky měřím teploty a je to dobře vidět ve chvíli, kdy se někdo jde sprchovat do koupelny - teplota z pokojů se moc nezmění, ale pohne se teplota odpadního vzduchu co jde ven, jelikož najednou je tam víc vlhkosti co kondenzuje

Spíš bych měřil jaká teplota ti jde směrem Z pokojů a DO pokojů - tam uvidíš "o kolik °C přicházíš". Ale zase samozřejmě není vzduch jako vzduch - v mrazech vidím že z rekuperace jde do pokojů vzduch co má třeba jen 20% vlhkost...
Uživatelský avatar
Tomash
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 11 pro 2022, 12:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Malá účinnost rekuperace EHR AKOR 325

Příspěvek od Tomash »

Hmm, ta proradná vlhkost, to by mohlo...
Bohužel nemám jak měřit vlhkosti, resp orientačně vím venku a v pokojích.

Vypadá to, že budu muset dodělat ty další čidla...

Ale z praktického hlediska když se postavím pod výduch v místnosti, tak cítím opravdu dost chladné proudění... (já vím, proudění samo o sobě ochlazuje), ale že to má tich třeba 12°C bych i věřil.
Zkusím to nějak změřit
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti