Nilan Gott nastavení bypassu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
adasek
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 22 bře 2022, 17:57
Kontaktovat uživatele:

Nilan Gott nastavení bypassu

Příspěvek od adasek »

Zdravím,
mohl by mi někdo poradit jak u Gotta nastavím v zimním režimu aby mi nepřetápěl místnosti? Mám nastaveno 21, jenže vyleze venku slunce, teplota venku 16 ale do místnosti mi jde 22-23. Kompresor sice nejede,to je správně, ale já bych chtěl aby otevřel bypass a pustil do domu těch 16 co je venku do doby než teplota uvnitř klesne pod 21. Jak toho docílit? Díky.
Majk

Re: Nilan Gott nastavení bypassu

Příspěvek od Majk »

Podívej se na nastavení teplot. Máš tam možnosti LÉTO MIN a ZIMA MIN, sniž si přívodní teplotu. Z fabriky je nastaveno ZIMA MIN kolem 20°C a tak ti to při 16°C, pořád bude držet přívod vysoko i bez kompresoru. Má to dost účinný výměník. Obě teploty nastav dolů, protože pak bude jedno, jestli to jede v letním nebo zimním režimu. Správně bys měl jen snížit LÉTO > někam níž, jinak ti to bude brát průměr a stejně se to nepřepne. Jinak bych taky volil režim AUTO, protože i v režimu TOPENÍ to asi 16 °C dovnitř nepustí :-) Poslední možností je snížit požadavek na vnitřní teplotu a to přes týdenní režim. Přes noc normálka pokojovou a přes den (kdy se předpokládá to slunce) to sniž třeba na těch 16°C. Pro tu regulaci přes týdenní program tam ale musíš nechat režim TOPENÍ , aby ti to nezačalo chladit kompresorem.
Uživatelský avatar
adasek
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 22 bře 2022, 17:57
Kontaktovat uživatele:

Re: Nilan Gott nastavení bypassu

Příspěvek od adasek »

Majk píše:Podívej se na nastavení teplot. Máš tam možnosti LÉTO MIN a ZIMA MIN, sniž si přívodní teplotu. Z fabriky je nastaveno ZIMA MIN kolem 20°C a tak ti to při 16°C, pořád bude držet přívod vysoko i bez kompresoru. Má to dost účinný výměník. Obě teploty nastav dolů, protože pak bude jedno, jestli to jede v letním nebo zimním režimu. Správně bys měl jen snížit LÉTO > někam níž, jinak ti to bude brát průměr a stejně se to nepřepne. Jinak bych taky volil režim AUTO, protože i v režimu TOPENÍ to asi 16 °C dovnitř nepustí :-) Poslední možností je snížit požadavek na vnitřní teplotu a to přes týdenní režim. Přes noc normálka pokojovou a přes den (kdy se předpokládá to slunce) to sniž třeba na těch 16°C. Pro tu regulaci přes týdenní program tam ale musíš nechat režim TOPENÍ , aby ti to nezačalo chladit kompresorem.
Děkuji, vyzkouším.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti