Repase/vymena regulace Atrea Duplex RB730/440

Příspěvek od husqvik »

Pekny vecer,
chtel bych se optat, zda tu nahodou nekdo neresil repasi desky slouzici k regulaci jednotky Atrea Duplex RB730/440. Dle vsech priznaku se zda, ze deska se po cca 13 letech provozu odporoucela a zacala se chovat divne.

Ono divne chovani: nereaguje na termostat, nespousti cirkulacni ventilator, ventilator odpadniho vzduchu jede vicemene porad naplno, neovlada el. ventil pro privod teple vody do jednotky, nereaguje na sepnuti odtahu z koupelny (ale z kuchyne zareaguje spustenim ventilatoru odpadniho vzduchu).

Po konzultaci s Atreou to i dle jejich nazoru vypada na vadnou desku. S ohledem na to, co na te desce je, me napada provest vymenu kondenzatoru a relatek atd. Naklady na vymenu odhaduji do cca 1500 Kc + prace. Coz je stale radove mene nez 7800 Kc bez DPH za novou desku + prace technika.

Nesetkal se s tim nekdo? Ma cenu se repasi zabyvat nebo radeji cele vymenit?

Dekuji za kazdy rozumny nazor :-)
Uživatelský avatar
vejpuste
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 37
Registrován: 07 zář 2013, 22:19
Kontaktovat uživatele:

Re: Repase/vymena regulace Atrea Duplex RB730/440

Příspěvek od vejpuste »

Zkuste hledat problem s deskou na internetu, casto to byva opakovana zavada, kterou uz treba nekdo resil a vyresil.
Podobne jsem resil problem s deskou pracky a oprava za desitky korun oproti 3,5 tisicum za novou desku.
Vyrobce nikdy repas nedela a nedoporuci, protoze ma zarucit spolehlive fungovani a garanci da jen na novou desku.
Doporucoval bych nejdriv zkusit otestovat externi cidla a tak dal, aby problem nebyl v cidlech nebo kabelech, pak by vymena desky nemusela pomoct.
Kazdopadne by to zabralo spoustu casu, tak zvazte jestli ho do ceny opravy nezahrnout.
Preji uspech v ozivovani. Take se vzdy snazim radeji opravovat pokud to jde.