Vzduchotechnika wc, společenský sál

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
jirkacurda
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 19 kvě 2018, 08:50
Kontaktovat uživatele:

Vzduchotechnika wc, společenský sál

Příspěvek od jirkacurda »

Dobrý den,
chtěl bych vás poprosit o radu. Vlastníme jako sportovní spolek prostory na které se nám podařilo dostat nějaké dotace na rekonstrukci, takže jsme se rozhodli svépomocí vše zrekonstruovat. Jedná se o velkou společenskou místnost (sál) o rozměrech 13x7,5m a přísálí 4,6x 5,2, k tomu přilehlá kuchyně 5x7m, chodba 2x9m, wc muži a ženy obě 2,5x5m, vše výška stropu 2,5m, které bychom chtěli pronajímat na různé akce (narozeniny, svatby, cvičení). Řešíme, jestli instalovat vzduchotechniku (rekuperaci). Počítáme s počtem lidí - cvičení max 20, ostatní akce max 60 lidí. Když budu počítat 60 lidí x 25m3/h/os. jsme na 1500 m3/h, což myslím znamená hlavní větev spiro průměr minimálně 350mm. My můžeme instalovat z důvodu omezení prostor max průměr 200mm s tim, že budou všechny spiro přiznané v místnosti. V tomto průměru by vzduch proudil asi už moc rychle.
Přijde nám ale škoda, když už budeme celý objekt zateplovat, udělat odvětrávání z wc a kuchyně rovnou ven skrz zeď.
Chtěl bych se tedy zeptat jestli má smysl udělat rekuperaci na menší objem výměny vzduchu podle max. průměru spiro potrubí tak abychom odvětrali wc a kuchyň a čerstvý vzduch pouštěli do sálu. Jinak vytápění celého prostoru je řešené plynovým kotlem a radiátory.
Děkuji Jiří Machač
Přílohy
Půdorys.jpg
BB_VZT

Re: Vzduchotechnika wc, společenský sál

Příspěvek od BB_VZT »

Jirko, 25m3/h na cvičící os. je málo, norma pro tělocvičny doporučuje 90 m3/h. Do tělocvičen a podobných zařízení velikosti, co píšeš, bych doporučil jednotku minimálně 3500 m3/h a lépe tak kolem 5000 m3/h. Tím se zásadně mení parametry potrubí. Další věcí je posouzení požárních úseků, instalace požárních klapek atd. Rozhodně veřejně přístupnou tělocvičnu nedělejte akcí Z.
000

Re: Vzduchotechnika wc, společenský sál

Příspěvek od 000 »

Jak bylo řečeno, 25m3/h na cvičícího je málo, Otázkou je, jak těch 60 osob bude rozděleno. Cvičení 20 osob = 2000m3/h (já dávám 100m3/h na osobu), 60 osob zábava, řekněme 40 tancuje a 20 sedí? Takže to by bylo 4500m3/h. Požárničina, hluky... suma sumárum to prostě už není na partyzánské řešení. Oslovte nějakého projektanta.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti