rekuperacia - privody a odvody

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
acharis
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 13 kvě 2017, 18:28
Kontaktovat uživatele:

rekuperacia - privody a odvody

Příspěvek od acharis »

Chcem sa spytat asi pre vacsinu odbornikov trivialnu otazku. Bezne sa rekupacia navrhuje tak, ze do obyvacich miestnosti sa privadza vzduch a na WC, kupelni, kuchyni sa odvadza. Ma nejaky vyznam, keby v kazdej miestnosti bol vstup aj vystup (napr v protilahlych rohoch), ci je to kontraproduktivne?
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: rekuperacia - privody a odvody

Příspěvek od Mathilda »

Už se to tu probíralo. Systém přívod/odvod do jedné místnosti se dělá v kancelářích, apartmánech, zkrátka všude, kde se předpokládá oddělení větracích prostor. Důvodů může být více, nejčastěji to bývá z akustických důvodů, kde poříznuté dveře nejsou žádoucí. U některých technologický místností jsou dokonce nepřípustné. Doma jsou dveře velmi často otevřené a proto samostatné odtahy nemají význam a jen by celý systém komplikovaly a prodražovaly. Kontraproduktivní to částečně může být, kdy při otevřených dveřích by se mohl zápach dostávat z jedné místnosti do druhé , resp. mohl by být vytahován z WC. Je to náročnější na regulaci, která je problematická tím, že poměry výrazně ovlivní právě otevírání dveří.
Uživatelský avatar
acharis
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 13 kvě 2017, 18:28
Kontaktovat uživatele:

Re: rekuperacia - privody a odvody

Příspěvek od acharis »

Dakujem pekne za odpoved.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti