Vážení,
hledám nějaký tichý konvektor (myšleno fancoil) sloužící k rychlému ochlazení místností. Vzhledem k použití TČ země - voda zvažuji chladit "ostrou" vodou z kolektoru, ovšem není to podmínka.
Prosím o nějaké zkušenosti s vodními konvektory, především:
* Hlučnost
* Odvod kondenzátu
Jedná se o novostavbu z VPC, rozvod bude nad podhledy, tu jednu stoupačku zvládnu vytáhnout v místě, které si vyzdím z porobetonu. V každé místnosti bude jeden konvektor, ve velké obývákokuchyni budou dva. Vzduch bude cirkulovat pouze v dané místnosti.
Který typ konvektoru bude nejtišší, čekal bych, že to vyhraje kanálová jednotka?
Odvod kondenzátu bude vzhledem k použití VPC trochu problematický (speciálně u kanálových konvektorů), proto také zvažuji chlazení pomocí vody regulované na vyšší teplotu než je zrovna bod kondenzace. Požadovaný maximální chladící výkon jednoho konvektoru je 800W.
Nyní topím i chladím klimatizací ve starém domě a o odvodu kondenzátu prakticky nevím (trubka vyvedená přes stěnu ven). Co čekat dlouhodobě u vzduchotěsného domu (plísně, smrad, vysychání sifonu apod.)?
Děkuji za zkušenosti i komentáře.
Pomoc s výběrem fancoilu (konvektoru)
-
anonym
Re: Pomoc s výběrem fancoilu (konvektoru)
Obecně si můžete vybírat z:
Nástěnných jednotek: Malé levné, distribuce vzduchu není ideální.
Podstropní: Nevýhody předchozí jsou lehce eliminovány, ale na úkor výhod.
Parapetní: Někdy se takto dá použít podstropní (otočením o 90°), často vadí, že zabírají místo u stěny.
Kazetové: Dražší, ale distribuce vzduchu je výrazně lepší, vyžadují podhled. Někomu do bytu vadí, protože obývák prý potom působí dojmem kanceláře.
Kanálové: Distribuci vzduchu je možno provést nejdokonaleji, prodraží se o rozvody a vyústky. Vyžaduje podhled. Hluk není nižší, ale je možno ho celkem snadno utlumit (jediný typ u kterého je to možné).
Odvod kondenzátu je ve spádu, kazetové jednotky mají čerpadlo, které vyčerpe kondenzát na (nebo mírně nad) horní hranu jednotky. Všechny jednotky je možné doplnit čerpadlem kondenzátu. Jsou různé druhy a zpravidla se na výtlak připojuje malá plastová hadička.
Hluk. Řekl bych, že u všech jednotek bude +/- stejný, roste s výkonem jednotky. Podle výrobců se hluky liší jen málo. U kanálové jednotky je možno hluk tlumit tlumiči (potrubí SonoX, ale klidně i jiné tlumiče).
Pokud nechcete, aby kondenzát vznikal, musíte mít náběhovou vodu tak 16°C. Jednotky jsou však konstruovány na vodu 6 nebo 7°C, tedy by značně poklesl jejich výkon, navíc úplnou jistotu, že nebude vznikat kondenzát nebudete mít nikdy. Indukční jednotky předpokládají, že kondenzát nevznikne při 16°C, ale to je cca 11,5 g vody na kg vzduchu a např. Při okolním vzduchu 29°C/50% již ke kondenzaci dochází.
Vzduchotěsný dům = nárůst CO2, nárůst vlhkosti => tvorba plísní, běžné pachy vyskytující se v RD spíš jen obtěžují, než, že by škodily
Nástěnných jednotek: Malé levné, distribuce vzduchu není ideální.
Podstropní: Nevýhody předchozí jsou lehce eliminovány, ale na úkor výhod.
Parapetní: Někdy se takto dá použít podstropní (otočením o 90°), často vadí, že zabírají místo u stěny.
Kazetové: Dražší, ale distribuce vzduchu je výrazně lepší, vyžadují podhled. Někomu do bytu vadí, protože obývák prý potom působí dojmem kanceláře.
Kanálové: Distribuci vzduchu je možno provést nejdokonaleji, prodraží se o rozvody a vyústky. Vyžaduje podhled. Hluk není nižší, ale je možno ho celkem snadno utlumit (jediný typ u kterého je to možné).
Odvod kondenzátu je ve spádu, kazetové jednotky mají čerpadlo, které vyčerpe kondenzát na (nebo mírně nad) horní hranu jednotky. Všechny jednotky je možné doplnit čerpadlem kondenzátu. Jsou různé druhy a zpravidla se na výtlak připojuje malá plastová hadička.
Hluk. Řekl bych, že u všech jednotek bude +/- stejný, roste s výkonem jednotky. Podle výrobců se hluky liší jen málo. U kanálové jednotky je možno hluk tlumit tlumiči (potrubí SonoX, ale klidně i jiné tlumiče).
Pokud nechcete, aby kondenzát vznikal, musíte mít náběhovou vodu tak 16°C. Jednotky jsou však konstruovány na vodu 6 nebo 7°C, tedy by značně poklesl jejich výkon, navíc úplnou jistotu, že nebude vznikat kondenzát nebudete mít nikdy. Indukční jednotky předpokládají, že kondenzát nevznikne při 16°C, ale to je cca 11,5 g vody na kg vzduchu a např. Při okolním vzduchu 29°C/50% již ke kondenzaci dochází.
Vzduchotěsný dům = nárůst CO2, nárůst vlhkosti => tvorba plísní, běžné pachy vyskytující se v RD spíš jen obtěžují, než, že by škodily
-
Ivo Novák
Re: Pomoc s výběrem fancoilu (konvektoru)
Díky za podrobný rozbor, přesně v něco podobného jsem doufal.
Zaujali mě konvektory Wet Zefiro (dvojitý výměník, zvlhčování, horizontální montáž, přívod čerstvého vzduchu), více informací třeba zde:
http://tiravento.kz/portfolio-view/wet-zefiro/
Náhodou nějaké zkušenosti s tímto modelem nebo něčím podobným?
Děkuji
Zaujali mě konvektory Wet Zefiro (dvojitý výměník, zvlhčování, horizontální montáž, přívod čerstvého vzduchu), více informací třeba zde:
http://tiravento.kz/portfolio-view/wet-zefiro/
Náhodou nějaké zkušenosti s tímto modelem nebo něčím podobným?
Děkuji
-
anonym
Re: Pomoc s výběrem fancoilu (konvektoru)
Pokud Vám jde o chlazení, nekupoval bych jednotku se zvlhčováním. Jednak člověk vnímá spíše entalpii než teplotu, tedy sušší vzduch vnímá jako chladnější a jednak v létě nebývá problém s tím, že by místnosti měly příliš nízkou vlhkost vzduchu. Já osobně bych si zvlhčování domů nepořizoval ani do větrací jednotky. Produkce CO2 a vlhkosti v domácnosti je taková, že lze říci, že pokud máte doma sucho, tak větráte příliš.
s "Vaší" jednotkou zkušenosti nemám, ale mám bohaté zkušenosti s jednotkami Geko (DencoHappel) http://www.dencohappel.com/de-at/produk ... /flex-geko . Pokužívámě je hlavně pro levný přivod upraveného vzduchu např. v restauracích, jídelnách a pod. Do RD bych je jako větrací nedával. Jednotky nemají rekuperaci a s ohledem k nařízení komise EU č.1253/2014 je dnes lze jako větrací použít pouze jako jednosměrné, tedy tam, kde je jen přívod vzduchu. Proti jejich použití jako chladících jednotekcelkem nemám výhrad. Řekl bych však, že zřejmě budou větší a dražší než např nástěnné jednotky. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč se v praxi se příliš často nepoužívají.
s "Vaší" jednotkou zkušenosti nemám, ale mám bohaté zkušenosti s jednotkami Geko (DencoHappel) http://www.dencohappel.com/de-at/produk ... /flex-geko . Pokužívámě je hlavně pro levný přivod upraveného vzduchu např. v restauracích, jídelnách a pod. Do RD bych je jako větrací nedával. Jednotky nemají rekuperaci a s ohledem k nařízení komise EU č.1253/2014 je dnes lze jako větrací použít pouze jako jednosměrné, tedy tam, kde je jen přívod vzduchu. Proti jejich použití jako chladících jednotekcelkem nemám výhrad. Řekl bych však, že zřejmě budou větší a dražší než např nástěnné jednotky. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč se v praxi se příliš často nepoužívají.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti