Jak řídíte rekuperátory

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
PilotPM

Jak řídíte rekuperátory

Příspěvek od PilotPM »

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak řídíte výkon/otáčky u rotačního rekuperátoru a klapky u deskových rekuperátorů?
Zkoušel jsem něco podle sebe a něco podle Valtra, ale něco jsem nepobral a ani v jednom z případů nejsem spokojen s výslednou regulací.

Díky za podněty
anonym

Re: Jak řídíte rekuperátory

Příspěvek od anonym »

Odpověď je snadná, ale mnoho Vám nepoví: NIJAK. Malé jednotky určené pro větrání RD mají svůj systém MaR. Uvětších jednotek dělá MaR na míru samostatná profese. Obecně je možností několik:
1. "Letní" rekuperátor. Používal se u nejjednodušších jednotek s křížovým rekuperátorem. Na léto se prostě vyměnila "kostka" (vlastní výměník) za díl, který nebyl výměníkem, ale jen propojil vzduchové cesty.
2. Vypnuto - zapnuto. Netřeba vysvětlovat
3. Plynulé řízení. Je asi nejdokonalejší, také nejsložitější a nejdražší. U rotačního rekuperátoru stačí lineárně snižovat otáčky, u deskových rekuperátorů (ať už křížového nebo protiproudého) nelze regulaci řešit lineárně, protože 50% přivření klapky (tedy o 45°) je asi tak 90% vzduchu.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 11 hostů