Hlučnost Atrea ECV390

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
michal mach

Hlučnost Atrea ECV390

Příspěvek od michal mach »

Mohl byste někdo poradit, jak snížit hlučnost větrací jednotky. Tlumiče už jsem nainstaloval, do konců potrubí dal na doporučení výstelku z umělé vaty a pořád nelze jednotku utlumit. Hučí jednotka, rozvody mají nízkou rychlost proudění.
Radek Němec

Re: Hlučnost Atrea ECV390

Příspěvek od Radek Němec »

Díval jsem se do protokolu PHI a hlučnost jednotky je 65dB(A). To je opravdu překvapivě hodně. Utlumit jednotku není tak snadné. Je potřeba se podívat na konstrukci a zjistit, co vlastně ten zvýšený hluk způsobuje. Je možné, že po otevření krytu se hluk změní, protože vzduch bude proudit mimo rezonující hrany. Je také možné, že bude jen slyšet více ventilátor a právě ten bude zdrojem hlučnosti. Chtělo by to zkusit, zda hlučí oba stejně, zda není jeden z nich nějak defektní. Těžko radit, když i testované jednotky jsou dost hlučné a z vašeho popisu není jasné, zda jednotky hlučí hodně jako ostatní stejného typu nebo je to ještě horší.
michal mach

Re: Hlučnost Atrea ECV390

Příspěvek od michal mach »

Jednotka je hlučná jako vysavač a nese se to vzduchovody. Potřeboval bych nějakou radu, co s tím. Měl bych ještě možnost v technické místnosti všechny pevné trubky nahradit hadicema. Myslíte, že to může pomoct? Nemám žádný přístroj, jak změřit hlučnost jednotky a navíc změření nevyřeší fakt, že to řve.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlučnost Atrea ECV390

Příspěvek od Mathilda »

Hlučnost jednotky samotné nemáte moc šanci ovlivnit. Lze pouze zamezit šíření do rozvodu, to jsou ty tlumiče nebo Sonoflexové hadice. V rámci šíření do prostoru lze pak vyrobit tlumící box na jednotku.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů