Návrh tras pro bungalow Nilan Compact

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Vanis
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 04 pro 2013, 21:43
Kontaktovat uživatele:

Návrh tras pro bungalow Nilan Compact

Příspěvek od Vanis »

Zdravím vespolek, přikládám návrh tras, který právě řeším s Nilanem. Ne že bych jim nevěřil, určitě mají mnoho zkušeností a hlavně poznatků z realných instalací, proto si tu prováděčku taky platím. Nicméně, mám v určitých bodech nejasnosti, na které mi doufám pomůže odpovědět zdejší komunita nadšenců / odborníků. Zkrátka chci si být jistý, že návrh je pro můj dům maximálně odlaněný, nic jsem neopomněl a bude fungovat k maximální spokojenosti.

1. Vzdálenost mezi výfukem a sáním - nechal jsem posunout do vedlejší místnosti, nyní je cca 4 metry, ale stále to ve mne hlodá, že to nebude dost (minimum je tuším 1,8m). Směr výfuk - sání je západní a z toho směru často fouká, tak mám obavu, ať se mi odpadní vzduch nepřisává zase nazpět. Je má obava realná a mám vymýšlet další posun, případně jiné řešení ?

2. Výfuk a sání (prosupy stěnou) jsem nechal předělat na průměr 200 mm. Nevím jak výrazně se sníží proudění a tedy hluk, ale cokoliv dolů je plus. Na realizaci to není žádná větší komplikace. Toto je myslím OK ?

3. Došel jsem k tomu, že si nechci komplikovat život prostupy parotěskou, takže jsem nechal zvednout věnec a krov, abych si udělal místo na dvojitý strop, tzn. VZT nad SDK a nad tím parotěska a vata. Nevýhoda je, že budu vytápět relativně velký prostor, podlaha strop 280 cm max + 25 cm mezera pro VZT.

4. Na trase odpadního vzduchu, jsou navržené Tčka. Podle projektanta výměna za kalhotové kusy na tak krátkém vedení nebude mít prakticky žádný přínos, pouze cenový nárůst díky rozdíl těchto prvků. Jak to vidíte vy ?

5. Jak se nejlépe řeší prostupy nosnými zdmi v interiéru ? Architekt mi navrh vynechání jednoho šáru cihel, tedy snížený věnec a vytvoření mezery pro vedení VZT mezi pokoji. To mi přijde OK.

6. V technické půjdu s pohledem dolů, abych si zajistil bezproblémové křížení tras a udělám si tam kazetový strop (jako v kancelářích), abych se mohl k rozvodům kdykoliv pohodlně dostat.

7. Pokud by vás napadlo cokoliv dalšího, budu velmi rád za kažou přínosnou radu co bych ještě měl anebo neměl udělat.

Díky !
Přílohy
návrh_tras_2.pdf
(275.37 KiB) Staženo 198 x
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Návrh tras pro bungalow Nilan Compact

Příspěvek od KorDa »

Vanis píše: 1. Vzdálenost mezi výfukem a sáním
Vy máte strach ze 4 metrů a představte si, že existují jednotky, které mají sání a výfuk hned vedle sebe. 4 metry skutečně stačí.
Vanis píše: 2. Výfuk a sání (prostupy stěnou) jsem nechal předělat na průměr 200 mm.
prostup 200na 160 trubku s izolací 20 je ideální.
Vanis píše: 3. Došel jsem k tomu, že si nechci komplikovat život prostupy parotěskou,... strop 280 cm max + 25 cm mezera pro VZT.
2800 strop je zbytečný, normově můžete o 200 níž, v hobby místnostech až o 700 níž. Pokud nechcete zvyšovat strop, stačí pro VZT vedení udělat kastlíky ze SDK. Můžete do nich zamaskovat i další instalaci Audio, TV kabely, umístit bodová světla. je mnoho využití a mohou bát zajímavým designovým prvkem.
Vanis píše: 4. Na trase odpadního vzduchu, jsou navržené Tčka.
To je sporné a takto by otázka ani stát neměla. Každá tvarovka má své uplatnění.
Vanis píše: 5. Jak se nejlépe řeší prostupy nosnými zdmi v interiéru ?
Otázka pro stavaře a statika.
Uživatelský avatar
Vanis
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 04 pro 2013, 21:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh tras pro bungalow Nilan Compact

Příspěvek od Vanis »

Díky moc za rychlou odpověď.
KorDa píše:
Vanis píše: 1. Vzdálenost mezi výfukem a sáním
Vy máte strach ze 4 metrů a představte si, že existují jednotky, které mají sání a výfuk hned vedle sebe. 4 metry skutečně stačí.

Věřím, že takové instalace existují, druhá věc je, jak fungují, optimálně asi zdaleka ne. Mám možnost se tomu vyhnout, tak se snažím nalézt nejlepší řešení. 4 metry je asi dost, ale slyšel jsem dost protichůdné názory, takže zatím váhám.
KorDa píše:
Vanis píše: 3. Došel jsem k tomu, že si nechci komplikovat život prostupy parotěskou,... strop 280 cm max + 25 cm mezera pro VZT.
2800 strop je zbytečný, normově můžete o 200 níž, v hobby místnostech až o 700 níž. Pokud nechcete zvyšovat strop, stačí pro VZT vedení udělat kastlíky ze SDK. Můžete do nich zamaskovat i další instalaci Audio, TV kabely, umístit bodová světla. je mnoho využití a mohou bát zajímavým designovým prvkem.

Výška stropu je subjektivní záležitost, já se cítím lépe ve větším prostoru. V bytě máme 2,40m to je žalostně málo (zvyknout si lze na vše). V bytě rodičů je 2,65m to je tak akorát, i když na velký obyvák by se sneslo i více. Takže na společný, velký prostor v mém domě bych šel do maxima, tedy 2,80 a pokoje tak 2,65-2,70m a malé prostory jako úzká chodba, koupelna apod. třeba na 2,40-2,50m pro jejich optické rozšíření. SDK kastlíky se mi nelíbí v žádné podobě, proto raději ten dvojitý strop.
KorDa píše:
Vanis píše: 4. Na trase odpadního vzduchu, jsou navržené Tčka.
To je sporné a takto by otázka ani stát neměla. Každá tvarovka má své uplatnění.

Otázka byla myslím jasná, zda má smysl na potrubí špinavého vzduchu volit raději kalhotové kusy než T kusy (viz příloha a trasy) Selským rozumem proudění bude jistě optimálnější, ale jak jsem psal, podle projektanta zanedbatelné a prakticky neměřitelné na tak krátké trase. Pokud tam vliv není, pak je to jenom o penězích, případně pro dobrý pocit.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti