Regulace CTS600 vs CTS602

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od vitapr »

Zdravim,

mel bych kratky a jednoduchy dotaz. Byla mi nabidnuta regulace CTS600 misto puvodne planovane 602. Pry jediny rozdil je, ze na 602 jsme schopny pripojit xCC ovladani. Je mezi regulaceni jeste nejaky rozdil a pokud neuvazuji o xCC, tak by mi to mohlo byt jedno?

Dekuji.
Leon

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od Leon »

Z hlediska uživatele je to skutečně tak. Regulace CTS 600 a CTS 602 mají stejný ovládací panel, stejné menu. Rozdíl je v základových deskách, kde CTS 602 má navíc komunikační port pro nadřazené systémy, jinak bez rozdílu. Nadřazeným systémem nemusí být jen xCC, ale i cokoliv jiného. Pokud o inteligentním řízení neuvažujete, je to opravdu úplně jedno.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od vitapr »

Predpokladam, ze pod pojmem nadrazeny system si muzu predstavit napriklad xCC nebo neco podobneho.
Nadrazeny system by se mi libil, ale xCC se mi zda pomerne drahy, vzhledem k tomu co mi prinese.
Pro rizeni primotopu, budu mit krabicku od Loxone, ktera by mela byt taky takovy nadrazeny system, ale predpokladam, ze nebude az zas tak jednoduche zprovoznit komunikaci mezi 602 a timto zarizenim. Resilo se uz nekdy tady neco podobneho?
Leon

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od Leon »

Propojení CTS 602 s nadřazeným systémem je jen o naprogramování. Ke komunikaci se používá upravený protokol ModBUS. Pokud si s tím nadřazený systém poradí, je to jen o programátorovi. XCC je trochu něco jiného. Jsou dvě základní verze - řídící a komunikační. Řídící verze má vlastní PLC, který zcela převezme řízení jednotky (úplně se odstraní CTS), komunikační verze využívá komunikační port a zasílá CTS příkazy.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od vitapr »

Mel bych maly dotaz.
Mam VPL15 s regulaci CTS600. Vetsinu casu mam nastaven privod i odtah na prvni stupen. Pokud je venku tepleji, traba 5-10 stupnou, tak se stava, ze rekuperace se na chvili prene na privodu na druhy stupen. Nicemu by to nevadilo, ale pokud je doma klid, hlavne vecer v posteli, tak druhy stupen jde uz slyset a pusobi to rusivym dojmem.
Jde to na jednotce nejak nastavit, at zustane porad na prvni stupni a nereguluje si to sama?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od KorDa »

Stává se to v módu AUTO?
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od vitapr »

Mam nastaveny mod Topeni. V modu Auto nevim.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od KorDa »

K přepnutí na vyšší stupeň dochází automaticky tehdy, kdy se jednotka přepne do stavu chlazení, resp. odtávání. Další možností je malý průtok vzduchu, to může být zaneseným filtrem nebo zanesenou sací mřížkou.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od vitapr »

Tohoto chovani jsem si vsiml hned od zacatku, takze zanesenymi filtry to byt nemuze. Odtavani by to byt taky nemelo byt, protoze pri minusovych teplotach se to nestava. Jedine co me napada je, ze se timto kompenzuje vysoka teplota a proto jednotka spina na vyssi stupen.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od KorDa »

Pokud máte nastavenu vyšší požadovanou teplotu v místnosti a jednotka přitápí, je to také možné. Zkontrolujte si teplotu na kondenzátoru.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od vitapr »

Kdyz jednotka sepne na vyssi stupen, tak na kondenzatoru je asi 51 stupnu, po 2-3 minutach teplota klesne na cca 45 a jednotka se prepne na 1. stupen.
Jednotka pernametne dotapi, protoze je v nejchladnejsi mistnosti.
l15

Re: Regulace CTS600 vs CTS602

Příspěvek od l15 »

To je dáno tim, že jednotka potřebuje předat teplo do vzduchu a ochladit kondenzátor, to je automatická funkce. Mám jednotku taky.