Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
tmoney
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 16 led 2014, 14:52
Kontaktovat uživatele:

Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od tmoney »

Dobry den a STASTNY NOVY ROK! :)

rad by som poprosil o rady ohladne rozvodov vzduchu pre rodinny dom - bungalov. Jedna sa o rozvody pre nutene vetranie.
Rozvody_vzduchu.jpg
Informacie k podorysu:
1. Obyvacko/kuchyna/jedalen - 55m2
2. a 3. a 4. Izby - 15m2
5. Satnik - 10m2
6. Kupelna - 10m2
7. Technicka miestnost - 10m2
8. Vstupna hala + male WC - 12m2
9. Chodba - 10m2

Informacie k rozvodom:
1. Cervena je odtah, modra privod
2. Predbezne uvazujem pre privod do aj odtah z miestnosti o Spiro 125, posledny meter flexibilne potrubie kvoli utlmu hluku
3. Odvod aj privod umiestneni na strope

A tu je par otazok pre zaciatok :)
1. Je podla vas pocet a umiestnenie privodov a odtahov ok?
2. Bude Spiro 125 stacit?
3. Pre privod pouzit trysku, alebo difuzor?

Vopred dakujem za Vase rady a poznatky.

S pozdravom,

tmoney
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od BobTheBuilder »

Odťah v kuchyni je ideálne umiestniť nad kuch. linku, ešte lepšie priamo nad sporák.
Záleží aj na tom, aký digestor budete inštalovať.
Uživatelský avatar
tmoney
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 16 led 2014, 14:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od tmoney »

Odtahu nad sporakom som sa prave chcel vyhnut - z dovodu znecistenia mastnotou. Nad sporakom bude digestor, ktory po precisteni posle vzduch do interieru (takze bez odtahu do exterieru).

Z tohto dovodu som umiestnil odtah radsej dalej ... myslite ze je to chyba?
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od BobTheBuilder »

Ak je kuchynská linka v pravom rohu a digestor recirkulačný tak by to malo byť ok.
Digestor musí mať filter, ktorý zachytáva mastnostu a vyfukuje už len zápach bez mastnoty. Ten potom nasaje odťah.
Výustky prívodu a odťahu sa umiestňujú podľa možnosti čo najďalej od seba, aby došlo k čo najlepšej výmene vzduchu v miestnosti.
Možno by bolo vhodnejšie umiestniť obe výustky odťahu nad kuchynskú linku aby stíhali odťahovať zápach z digestoru. Výfuky digestoru by mohli byť smerované na výustky odťahu.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od zumik »

Zdravím, osobně bych nechal pouze jeden odtach v kuchyni a ten druhý zrušil (zbude větší průtok odtahu na kuchyň či WC, kde je to více potřeba, aby se méně šířili pachy) nebo případně ho umístil do místnosti č. 8, aby se provétrávala i ta.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od BobTheBuilder »

No ten druhý odťah pri chodbe sa nepáči ani mne (do miestnosti č.8 by sa nemal ako dostať čerstvý vzduch.)
Preto som odporúčal presunúť ho nad kuch.linku (alebo zrušiť).
Miestnosť č.8 - vstupná chodba sa bude prevetrávať cez susedné wc, kde je odťah, to sa mi zdá v pohode.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od zumik »

Ano místnost č. 8 se odvětrává přes záchod, jsem slepý a nějak si nevšiml umístění dvěří. V tom případě jednoznačně zrušit.
Uživatelský avatar
tmoney
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 16 led 2014, 14:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od tmoney »

Dakujem BobTheBuilder a zumik za odpovede.

Tu je zmeneny navrh - myslite ze jeden odvod na tak velku miestnost by bol dostatocny? Obavam sa prilisnej rychlosti prudenia - t.j. prievanu ...
Rozvody_VZT_v2.0.jpg
tmoney
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od BobTheBuilder »

Naše postrehy sú laické, rozvody VZT by mal vypočítať projektant.
Ale zase aj priamo realizátori rozvodov tvrdia, že to nie je žiadne umenie ;)

Ak máte obavy inštalujte nad kuchynskú linku 2x odťah. Navyše časť privádzaného vzduchu do obývačky bude odťahovaná cez miestnosť č.8.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od zumik »

Ano přesně, část obýváku bude odtahována přes místnost 8.
Jinak já třeba mám VZT udělanou od projektanta. Přívod mám 5 výústkami odvod 3 výústkami. Osobně v tom nevidím problém, naopak jsme za to rád, protože odtah na WC a v kuchyni bude mít větší průtok, než kdybych měl odtahů třeba 5 a tím pádem odvětrání pachů bude rychlejší. Nevěřím že by to mělo negativní dopad ve formě citelného průvanu, ale jsem laik s nulovými praktickými zkušenostmi :-)
Uživatelský avatar
r1a2s3t4o5
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 44
Registrován: 09 led 2015, 08:50
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov - prosim feedback :)

Příspěvek od r1a2s3t4o5 »

Ja som hodil posudenie rozvodov pod zlozku "Vzduchotechnické rozvody" asi to dam sem, vyzera ze tam to nik necita.

Co sa tyka navrhovanemu utlmu hluku na konci potrubia, na tzb-info som cital nazor, ze sa ma hluk odrusit hned okolo zdroja hluku.
Takze nejake tlmice hluku dat ku rekuperatoru. Videl som projekt, ze niekto pouzil kus SONOVAC-u pre utlm hluku, co je urcite najlacnejsie riesenie.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti