Určitě jsem to již někde popisoval, ale nemohu dohledat.
Při vedení trubek (zejména výfuku) na střechu je potřeba počítat s odvodem kondenzátu,
není možné jej jednoduše nechat téct zpět do jednotky. V cestě bývá výfukový ventilátor a ten by nemusel být na průtok kondenzátu stejně jako připraven.
zaplavení.png
Při odvodu kondenzátu do kanalizace je potřeba nezapomenout na sifon (stačí smyčka na hadici). Zároveň odtok kondenzátu nesmí zamrnout a musí být trvale průtočný.
Uživatelský avatar
bukshi
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 17
Registrován: 12 zář 2011, 19:40
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od bukshi »

Martin Šperl píše:stačí smyčka na hadici
mna by zaujimalo ako to je v pripade ak sa tvori menej kondenzatu alebo sa jednotka musi odstavit (napr. z technickych pricin na niekolko dni), nedojde k vysuseniu tej slucky?
Martin Šperl

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od Martin Šperl »

bukshi píše:
Martin Šperl píše:stačí smyčka na hadici
mna by zaujimalo ako to je v pripade ak sa tvori menej kondenzatu alebo sa jednotka musi odstavit (napr. z technickych pricin na niekolko dni), nedojde k vysuseniu tej slucky?
K tomu určitě dojít může, ale nic zásadního se nestane, volný odtah by měl zvládnout případný zápach odvětrat. V období od konce jara až do podzimu (v závislosti na venkovní teplotě) se žádný kondenzát ve výfuku u pasivních jednotek bez chlazení tvořit nebude a je možné jej úplně uzavřít. Také je možné spojit s odvodem kondenzátu z jednotky nebo použít větší sifon s více vody (pozor na pružinové sifony k pračkám, ty nejsou vhodné ani pro odvod kondenzátu z rekuperační jednotky).
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od petrde »

Tápu s připojením nasávacího a výfukového potrubí z venku na rekuperační jednotku, která má připojení na horní straně a je ve vytápěné místnosti. Obě potrubí budou vedena z jednotky kolenem a pak rovně asi 4 m a 6 m s vyústěním na fasádu. Potrubí bude v podhledu izolováno minerální vatou minimalne 7 cm . Obávám se kondenzace v potrubí. Jakým způsobem se řeší odvodnění a jak se spáduje potrubí ? Asi by nebylo vhodné aby kondenzát stékal do rekuperační jednotky. Nebo co byste navrhovali ? Díky.
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od mirec »

V každej rekuperačnej jednotke sa tvorí kondenz, takže trocha vody naviac nevadí.
Leon

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od Leon »

petrde píše:Asi by nebylo vhodné aby kondenzát stékal do rekuperační jednotky. Nebo co byste navrhovali ? Díky.
To rozhodně není. Pan Šperl tu zveřejnil obrázek (viz výše), kde je vidět problém i způsob řešení. Jednotka má na výfuku ventilátor a ten je překážkou zpětnému natékání kondenzátu do jednotky. Voda a za určitých okolností námraza ho může poškodit i spálit (když se zablokuje námrazou).
PS: Je vidět,jak rady pana Šperla hodně chybí a na druhou stranu se z těch zveřejněných dá pořád čerpat.
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od petrde »

Leon píše: Pan Šperl tu zveřejnil obrázek (viz výše), kde je vidět problém i způsob řešení.

Obrázek jsem viděl, je mi to jasné, ale chtěl jsem poradit jak se to řeší v praxi. Chci zhora svisle napojit potrubí na jednotku a protože je tam málo místa ke stropu, musím ihned potrubí ohnout do roviny a pak vést rovně ven. Kam je lepší dát odvodňovací kus, na hrdlo jednotky nebo před ohyb na rovné potrubí ? Pak bych spádoval potrubí k jednotce. Nebo se řeší i spádování ven ? Pak se ale obávám stékání kondenzátu po fasádě. Jak byste to řešili vy ?
Leon

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od Leon »

Spádování je ideální do odvodňovacího kusu. Na fasádě je pak ideální mřížka z okapní lištou.
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od petrde »

Leon píše:Spádování je ideální do odvodňovacího kusu. Na fasádě je pak ideální mřížka z okapní lištou.
Ok, ale kam to je výhodnější spádovat z hlediska zamrzání v zimě, k odvodňovacímu kusu u jednotky nebo ven , popřípadě výhody a nevýhody těchto řešení.
Pedro

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od Pedro »

Pokud nemáte chlazení, tak se vám teď žádný kondenzát tvořit nebude. Všechno je až na zimu.
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od petrde »

Pedro píše:Pokud nemáte chlazení, tak se vám teď žádný kondenzát tvořit nebude. Všechno je až na zimu.
Chlazení nemám, vím, že mimo chladné období přes zimu ( viz předchozí příspěvky ) se kondenzát tvořit nebude, ale chci se připravit na zimní období, abych byl na kondenzát připraven.
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od mirec »

To akože výfuk na strechu je vyspádovaný na strechu?
Uživatelský avatar
petrde
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 10
Registrován: 11 bře 2012, 21:17
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od petrde »

mirec píše:To akože výfuk na strechu je vyspádovaný na strechu?
Ale já nepsal o žádným výfuku na střechu, mám rovný přívod i odvod od jednotkypřímo na fasádu a chtěl jsem vědet kam je lepší spádovat, dát odvodňovací kus před jednotku a spádovat k ní nebo spádovat od jednotky na fasádu. Co je lepší s ohledem na zimní provoz ?
Uživatelský avatar
kriloter
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 14 říj 2014, 21:35
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od kriloter »

Dobry vecer, riesim akurat vyfuk z rekuperacie cez strechu. Neviem ako vyriesit problem s pripadnym kondenzatom stekajucim do jednotky, problem je, ze nilan eco top ma vyustky zhora, takze riesenie s Tkusom ako u jednotiek s bocnymi vyustkami nepripada do uvahy. Ako sa to da rozumne vyriesit?
Dakujem vopred
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od Mathilda »

ECO kondenzát z potrubí.png
Radek Němec

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od Radek Němec »

Vážím si Vašich rad, ale pozor na Y kus. Jak jste to namaloval, část kondenzátu by ještě mohla zatékat do odbočky a tedy i do jednotky. Případně by se mohl držet v záhybech sonoflexového napojení. Docela dobře stačí nad hrdlo odbočky uvnitř roury přichytit kousek odstřiženého spira a vytvořit tak "okap" nad odbočkou. Musí být jen velmi malý, protože by to mohlo vytvářet hranu a hluk. Vzduchařsky je toto řešení lepší, pro amatéry bych doporučil T kus.
okap.png
okap.png (3.56 KiB) Zobrazeno 22998 x
Uživatelský avatar
kriloter
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 14 říj 2014, 21:35
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od kriloter »

Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod kondezátu z potrubí

Příspěvek od Mathilda »

Tohle řeší až spodní část odtoku z potrubí. Pan Němec upozornil na úpravu vnitřní části napojení a možnost zatékání od 45° odbočkou. I my si to samozřejmě upravujeme vložením prstencem spira, který je probrousíme a vsuneme do hrdla. Spoj se pak už jen tmelí. To je ale záležitostí každého technika.
Potrubí musí být hermeticky uzavřené, takže odtok musí mít sifon.