Rozmístění výustků
Re: Rozmístění výustků
Díky za podněty - řeším ještě s p. Homolou na TZB...
Tady posílám upravený nástřel + řešení kotelny - tam by p. Homola navrhoval přívod čerstvého vzduchu podlahou a poté prostupy z kotelny do garáže, kudy by se odváděl
Díky za info
Vláďa
Tady posílám upravený nástřel + řešení kotelny - tam by p. Homola navrhoval přívod čerstvého vzduchu podlahou a poté prostupy z kotelny do garáže, kudy by se odváděl
Díky za info
Vláďa
-
Návštěvník
Re: Rozmístění výustků
Pane Ondráčku, větrání garáže se řídí ČSN 736058. Najdete tam detailní rozpis umístění vyústků, větracích mřížek, intenzitu běžného větrání i požárního větrání. ČSN je ke stažení http://fast10.vsb.cz/rezac/download/dsn ... 8-2011.pdf
Co se týče odvětrání kotelny, záleží na typu spotřebiče. Předpokládám, že tento kotel je typu C. Takové spotřebiče nasávají spalovací vzduch z venkovního prostoru a škodliviny jsou odváděny také do venkovního prostoru. Výrobce kotle by měl uvést,kolik takového vzduchu s ohledem na technologii a použité druhy paliva vyžaduje. Da se to i vypočítávat poměrně složitě podle složení paliva a stechiometrických rovnic, ale to asi není úplně potřeba řešit.
Dále potřebujete řešit větrací vzduch a nesmíte zapomenout ani na odvod škodlivin. Tohle je to, na co Vás upozornil pan Homola http://forum.tzb-info.cz/129694-rozmist ... stku#text6 Výsledná koncentrace musí být nižší než je max. povolená. Jsou na to výpočtové vzorce. Doporučím normy TGP 70401, TGP 80002, TGP 90802, ČSN 070703, ČSN 735120.
Jak jsem již uvedl na TZB, odvětrání kotelny není problematika, kterou bych doporučil řešit bez technické dokumentace a projektu. Na TZB jsem byl ale spláchnut, pokud upozorňuji, že VZT není jen o tom, že někde natáhnete pár hadic se vzduchem. Zvlášť některé rady považuji za velmi povrchní, ale autoři typu pana Jaskvy mají potřebu se vyjadřovat ke všemu a tím, že si namontovali rekuperační jednotku do RD si myslí, že mohou radit ostatním. Chtělo by to trochu více sebereflexe. No nic.
Co se týče odvětrání kotelny, záleží na typu spotřebiče. Předpokládám, že tento kotel je typu C. Takové spotřebiče nasávají spalovací vzduch z venkovního prostoru a škodliviny jsou odváděny také do venkovního prostoru. Výrobce kotle by měl uvést,kolik takového vzduchu s ohledem na technologii a použité druhy paliva vyžaduje. Da se to i vypočítávat poměrně složitě podle složení paliva a stechiometrických rovnic, ale to asi není úplně potřeba řešit.
Dále potřebujete řešit větrací vzduch a nesmíte zapomenout ani na odvod škodlivin. Tohle je to, na co Vás upozornil pan Homola http://forum.tzb-info.cz/129694-rozmist ... stku#text6 Výsledná koncentrace musí být nižší než je max. povolená. Jsou na to výpočtové vzorce. Doporučím normy TGP 70401, TGP 80002, TGP 90802, ČSN 070703, ČSN 735120.
Jak jsem již uvedl na TZB, odvětrání kotelny není problematika, kterou bych doporučil řešit bez technické dokumentace a projektu. Na TZB jsem byl ale spláchnut, pokud upozorňuji, že VZT není jen o tom, že někde natáhnete pár hadic se vzduchem. Zvlášť některé rady považuji za velmi povrchní, ale autoři typu pana Jaskvy mají potřebu se vyjadřovat ke všemu a tím, že si namontovali rekuperační jednotku do RD si myslí, že mohou radit ostatním. Chtělo by to trochu více sebereflexe. No nic.
Re: Rozmístění výustků
Děkuji p. Němec za informace - kotel má v plánu zplynovací Atmos DC18S. - topit bude pouze dřevem.
Jinak velmi děkuji za umístění normy - již jsem ji v rychlosti prošel a velikost otvorů + pozice si jednoduše spočítám...
Bohužel jak je to již v dnešní době pravidlem, tak každý člověk chce ušetřit a s tím je bohužel i spojeno omezování projektové dokumentace pouze na stavební povolení - tyto všechny informace si bohužel musí stavebník nějak sám zjišťovat a jak uvádíte, tak to není žádná sranda.
Proto chci aspoň touto cestou pomoci švagrovi, který strávil u Nás na stavbě většinu času
Jinak p. Němec - jak by jste řešil ostatní umístění výustků - dalo by se to takhle použít ?
Díky za názor
Jinak velmi děkuji za umístění normy - již jsem ji v rychlosti prošel a velikost otvorů + pozice si jednoduše spočítám...
Bohužel jak je to již v dnešní době pravidlem, tak každý člověk chce ušetřit a s tím je bohužel i spojeno omezování projektové dokumentace pouze na stavební povolení - tyto všechny informace si bohužel musí stavebník nějak sám zjišťovat a jak uvádíte, tak to není žádná sranda.
Proto chci aspoň touto cestou pomoci švagrovi, který strávil u Nás na stavbě většinu času
Jinak p. Němec - jak by jste řešil ostatní umístění výustků - dalo by se to takhle použít ?
Díky za názor
-
motejl
Re: Rozmístění výustků
Bude to vytápěná garáž? Trochu z jinýho oboru. Tyhle řešení garáží nejsou zrovna ideální. Garáž by měla být trvale větraná, to už tu pověděli jiný. Já vidím problém v tom topení a samovolnýho větrání současně. Správnější řešení bych viděl dělat tepelnou izolaci mezi domem a garáží a nezahrnovat jí o tepelný obálky nebo ještě přidat mezi. Známý to má podobně a měl při kolaudaci problém s požárníma dveřma mezi. garáží a domem. Po čase taky přiznal, že by už nikdy garáž v domě nedělal, to je na jinou diskuzi.
Re: Rozmístění výustků
Zdravím,
tak garáž nebude vytápěná, ale zateplená zevnitř ANO.
tak garáž nebude vytápěná, ale zateplená zevnitř ANO.
Re: Rozmístění výustků
Já si myslím, že odtah v předsíni je zbytečný, předsíň se bude větrat díky odtahu v tech. místnosti. Nemyslím si, že by odéry z bot byly tak významné, aby se tam musle dát další odtah, ale to už si musí každý posoudit sám.
-
Návštěvník
Re: Rozmístění výustků
Odvětrání zádveří je skutečně o tom, kolik tam bude bot. Když budou opravdu dobré vchodové dveře, nebude do zádveří přívod. Těžko bych věřil tomu, že škvírou pod dveřmi ze zádveří do TM by se provětralo.
-
Radek Němec
Re: Rozmístění výustků
Jak taková sebereflexe v případě pana Jasky vypadá?
Reakce na můj příspěvek
Reakce na SFO
Reakce na můj příspěvek
Takovým lidem stačí velmi málo a pokud někdo poukáže na to, že v podstatě nemají co k tématu říct a píší jen díky nezvladatelné touze něco napsat, dočká se ještě primitivnější reakce:Laďa Jaskva píše:..na mě se s klidem vyse..te a dělejte projekty za prachy,
Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/129694-rozmist ... tku#text17
Reakce na SFO
Podobně inteligentní reakce přidal i na pana Petra VorlíčkaLaďa Jaskva píše:..igore, na mě se klidně vys...er. jestli nechápeš tu ironii v mém příspěvku, tak to už nejsi ani ftipný, ani SFO, ani UFO ale začínáš mít z toho blato na hřišti
Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/129193-vetrani ... vky#text36
I dříve měl pan Jaskva zřejmě potíže se zažíváním.Laďa Jaskva píše:..vorle, na napájení i digitálního termostatu stačí 2 dráty. 20 hodin nabíjení je naprosto dostatečné. i když ty si myslíš, že jsi sežral šalamounovo hov...no, tak opravdu nejsi největší chytrák na TZB. ber to jako chlap a vys..er se na ty tvé impotentní příspěvky
Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/128971-zhodnoc ... 95m2-cihla
No nic.Laďa Jaskva píše:... kocino, na mě se vyser. už ti nebudu pořád dokola opakovat. Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/119308-znacka- ... podlahovky
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů