Zapojení kotlů do série

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Zapojení kotlů do série

Příspěvek od SFO »

Návštěvník píše:... zpětné klapky ... a napadlo mě to sériové. Už žádná rada?
Hmmm, tak postupně:
K čemu tam měly být ty zpětné klapky?
Aby se Vám lépe uvažovalo,
tak odpovězte nejdříve
za každý z kotlů
samostatně :twisted:

pěvecký sbor Brutus

PS
Nastudujte zde uvedený Hydraulický Věnec
http://www.tzb-info.cz/4399-napojeni-zd ... icky-venec
a dejte vědět, co je k nepochopení ;-)

iGoNY
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

KOtel x Krb x Spotřebič Tepla

Příspěvek od SFO »

Hmmm, a co chcete slyšet :twisted: ...

0) Impedanční Přizpůsobení je minimalistickým základem,
který by každý,
kdo chce BASTLIT VÍCE ZDROJŮ A SPOTŘEBIČŮ
měl mít "pod kůží".

1) Sériové x Paralelní zapojení?
No, účel se v prvním kroku posuzuje podle toho, který parametr chcete "posílit".
Mám-li zájem posílit vic parametrů, nic mi nebrání v KOmbinování "ad libitum"...
...
až na MaR, jejíž cena půjde "ad limitum" :!:

...

666)
Kotel má VÝRAZNĚ vyrovnanější časový průběh tepelného výkonu do vody,
než lze dosáhnout u libovolně " dobré" krbovky.
Důsledek?

"Pane, sedět u obyčejného stolu na barové stoličce... to Vám není hloupé?" ptá se Nejstarší Řemeslnice ...
"Sedím na zemi, ale mám tak NADITOU PORTMONKU ..." odpoví potenciální zákazník DuchaPřítomně ;)

Prostě se systém s krbovkami paralelně připojenými ke kotli stane jen výrazně obtížněji regulovatelným
a budete si muset ale hóóodně připlatit u velmi znalého "topenáře" nejen s VŠ diplomem,
ale se spoustou znalostí a záporných zkušeností.
Nebo rezignovat na "mazané funkce" sério-paralelního zapojení
a "udělat si to manuálně" - myslím samozřejmě "uregulovat" si to...
Ale pak mimo přikládání budete běhat ke kohoutům, ventilům či klapkám ...

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS
Ano, elektro dohřev ZA AUTOMATICKÝM KOTLOVÝM spalováním dřeva je dobrá vize.
S regulovatelným čerpadlem
a přiměřeným objemem vody v ElKotli by to mohlo uspokojivě fungovat ... pokud rozumíte BODU NULA!
S krbovkami je to řádově složitější, právě kvůli "hrbaté křivce výkonu".

iGoNY
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů