pasivní RJ + HP = problém
Re: pasivní RJ + HP = problém
Stěhovali jsme se ke konci května, právě se začala dělat fasásda. Venkovní rolety instalovali někdy v polovině srpna. Přesah střechy je cca 80 cm, dům je vysoký, spodní patro 3m, horní 2,8m. Žádné další stínění nebylo.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: pasivní RJ + HP = problém
Čím ste tú podlahovku v lete napájal ? Ako ste ruguloval teplotu vody ?strejda píše:... a do topení jde 18 C
Re: pasivní RJ + HP = problém
Jak jsem psal na začátku, mám TČ země/voda plus vrt (kolektor by se tady dělal obtížně, podloží je jíl s kameny, vzduch/voda jsem nechtěl). Takže se chladí do vrtu (mezi primárním a topným okruhem je navíc vodní výměník). Navíc celé to chlazeni stojí jen provoz oběhových čerpadel v primárním okruhu a podlahovce - cca 150W.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: pasivní RJ + HP = problém
Akú teplotu má voda zo studne ? Nemusíte ju dohrievať na 18⁰C ?
Niektoré studne mávajú teplotu okolo 12⁰C, aj menej.
Niektoré studne mávajú teplotu okolo 12⁰C, aj menej.
Re: pasivní RJ + HP = problém
Ale já nechladím vodou ze studny. Mezi primárním okruhem (tedy vrtem) TČ a topným okruhem podlahovky je vodní výměník. Přes něj studená voda (cca 8 – 10 C) cirkulující v primárním okruhu ochlazuje vodu v topném systém. Řízení teploty je pravděpodobně realizováno trojcestným ventilem na sekundární straně výměníku. To chlazení je přímo součástí TČ.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: pasivní RJ + HP = problém
Nejako mi to nedáva zmysel. Podľa vyššie uvedeného na chladenie do podlahovky nie je použité TČ, iba voda z vrtu (studne) cez výmenník, t.j. pasívne chladenie bez kompresoru, t.j. chladenie vodou zo studne (vrtu).strejda píše:Jak jsem psal na začátku, mám TČ země/voda plus vrt. Takže se chladí do vrtu (mezi primárním a topným okruhem je navíc vodní výměník). Navíc celé to chlazeni stojí jen provoz oběhových čerpadel v primárním okruhu a podlahovce - cca 150W.
Tak ako to jestrejda píše:Ale já nechladím vodou ze studny. Mezi primárním okruhem (tedy vrtem) TČ a topným okruhem podlahovky je vodní výměník. Přes něj studená voda (cca 8 – 10 C) cirkulující v primárním okruhu ochlazuje vodu v topném systém. Řízení teploty je pravděpodobně realizováno trojcestným ventilem na sekundární straně výměníku. To chlazení je přímo součástí TČ.
A tu nerozumiem, ako ste to myslelistrejda píše:To chlazení je přímo součástí TČ.
Re: pasivní RJ + HP = problém
Chlazení podlahovkou je standardní funkcí TČ země/voda. Nejedná se o žádnou studnu, ale v tomto případě o ("suchý") vrt, do něhož jsou nataženy trubky z TČ, stejně jako třeba v zemním kolektoru. Toto chlazení má výhodu, že je zdarma a navíc nabíjí (vyhřívá) zem na zimní (topnou) sezónu.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 6 hostů

