Máte někdo zkušenosti, případně jaký je váš názor na Hadice Al od Regulus?
http://www.regulus.cz/cz/hadice-al-oheb ... a-100mm-5m
Hodláme se zapojit do NZÚ a jedna z firem nám poslala cenově nejlepší nabídku komplet od Regulus - tzn. Sentinel Kinetic B a rozvody v "Hadice Al jednovrstvá".
Původně jsem uvažoval, že rozvody budou ve Spiru...
Hadice Al od Regulus
Re: Hadice Al od Regulus
Rozvod v domě se dá odfušovat za pár korun a místo větrací jednotky použít ventilátor ze supermarketu. Jde jen o to, zda se necháte napálit nebo se pustíte do studia a pokusíte se být před fušéry o krok napřed.
Rozvod z hadicového systému z vnitřním žebrováním /nehladkým povrchem/ bych rozhodně nedoporučoval. Tenkostěnné vedení bez izolace také doporučit nelze. Je to možná na první pohled levné, ale později byste litoval. Nechci mluvit o výběru vzduchotechnické jednotky, tu můžete během času vyměnit, rozvodný systém měnit budete jen těžko. Existuje několik obecných zásad pro požadavky na potrubí - správné navržení beru jako samozřejmost.
Vedení by mělo být pevné - nemělo by docházet ke změnám tvaru, chvění atd. v průběhu provozu při změnách výkonu.
Vedení by mělo být hladké - mělo by mít minimální tlakové ztráty, hladký povrch také nezachycuje prach a jiné nečistoty a případně se lépe čistí.
Vedení by mělo být izolované.
Rozvod z hadicového systému z vnitřním žebrováním /nehladkým povrchem/ bych rozhodně nedoporučoval. Tenkostěnné vedení bez izolace také doporučit nelze. Je to možná na první pohled levné, ale později byste litoval. Nechci mluvit o výběru vzduchotechnické jednotky, tu můžete během času vyměnit, rozvodný systém měnit budete jen těžko. Existuje několik obecných zásad pro požadavky na potrubí - správné navržení beru jako samozřejmost.
Vedení by mělo být pevné - nemělo by docházet ke změnám tvaru, chvění atd. v průběhu provozu při změnách výkonu.
Vedení by mělo být hladké - mělo by mít minimální tlakové ztráty, hladký povrch také nezachycuje prach a jiné nečistoty a případně se lépe čistí.
Vedení by mělo být izolované.
Re: Hadice Al od Regulus
Proto se ptám, zda má někdo s Regulus zkušenosti.KorDa píše:Rozvod v domě se dá odfušovat za pár korun a místo větrací jednotky použít ventilátor ze supermarketu. Jde jen o to, zda se necháte napálit nebo se pustíte do studia a pokusíte se být před fušéry o krok napřed.
To jsem právě nenašel, jak moc hladké/vroubkované potrubí od Regulus je. Nemůžu najít žádný obrázek z instalace - napíšu tomu obchodníkovi, ať mi pošle foto z nějaké realizace...KorDa píše:Vedení by mělo být hladké - mělo by mít minimální tlakové ztráty, hladký povrch také nezachycuje prach a jiné nečistoty a případně se lépe čistí.
Komplet vedení bude v zateplené části budovy - jakou izolaci (ať už na spiro nebo jiné) je vhodné použít? (Předpokládám, že jde především o hrozbu kondenzace vody - v tomto případě především z vnějšku vedení.)KorDa píše:Vedení by mělo být izolované.
Re: Hadice Al od Regulus
Vůbec nejde o značku - výrobce, jedná se o tenkostěnnou al hadici obecně. Tyto hadice pro vzduchotechniku /ventilační rozvod/ jsou zcela nevhodné. Používají se pro krátká napojení digestoří a podobně. Izolaci /typ a dimenzi/ by měl stanovit projekt. Jak se zanášejí Al hadice publikoval Kybos http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1254#p7472