Cena rozvodů VZT
Cena rozvodů VZT
Zdravím ve spolek,
mám v domě s obytným podkrovím zastavěné plochy 80m2 rozvody VZT pro aktivní rekuperačku.
Rozvody nejsou nijak komplikované, kvůli instalaci v podhledu stropu je spiro za technickou místností redukováno na ploché potrubí, v podkroví jsou pak jen krátké odbočky z chodby do pokojů, celkem nic komplikovaného...Materiál mi firma nacenila přes 50 tis, práci s dopravou také skoro na 50 tis (bez DPH). Je to reálná cena? Měl jsem dojem, že s jednoduchými rozvody se člověk vejde komplet do 50ti tis, když se sto tisíc za rozvody přičte k ceně aktivní rekuperačky, posunuje se návratnost 30 let někam na 50 let, a to je už pro investory "skalní optimisty"...Je taková cena VZT reálná, nebo je to úlet?
mám v domě s obytným podkrovím zastavěné plochy 80m2 rozvody VZT pro aktivní rekuperačku.
Rozvody nejsou nijak komplikované, kvůli instalaci v podhledu stropu je spiro za technickou místností redukováno na ploché potrubí, v podkroví jsou pak jen krátké odbočky z chodby do pokojů, celkem nic komplikovaného...Materiál mi firma nacenila přes 50 tis, práci s dopravou také skoro na 50 tis (bez DPH). Je to reálná cena? Měl jsem dojem, že s jednoduchými rozvody se člověk vejde komplet do 50ti tis, když se sto tisíc za rozvody přičte k ceně aktivní rekuperačky, posunuje se návratnost 30 let někam na 50 let, a to je už pro investory "skalní optimisty"...Je taková cena VZT reálná, nebo je to úlet?
Re: Cena rozvodů VZT
Nejde soudit obecně. Každý slušný projekt má výpis materiálu. Ceny jsou dnes dohledatelné na internetu alespoň pro základní informaci. Můžete srovnávat. Některé firmy jsou extrémně drahé, aby mohly nabízet slevu. Slevu pak dostane každý.
Pokusím se být naprosto neutrální a dám vám příklad z veřejných ceníků. Montáž je opět různá. Nicméně namontovat vzduchotechnický rozvod do RD je záležitost přibližně na 50 hodin práce (to odpovídá práci dvou lidí na 3 pracovní dny). Sazba 300 Kč = 15 000 Kč. Připočtěte režii a zisk firmy 10 000 Kč a budete u rozumné ceny 25 000 Kč za vzduchotechnický rozvod pro běžný RD. Náklady na dopravu se pohybují u dodávek kolem 10-12 Kč/km. Zbytek stačí vynásobit. Pokud bude firma například do 50 km od místa realizace, dá se započítat 300 km x 12 = 3 600 Kč doprava. Celkově byste za práci a dopravu v takovém případě neměl zaplatit více jak 30 000 Kč bez DPH.
Pokusím se být naprosto neutrální a dám vám příklad z veřejných ceníků. Montáž je opět různá. Nicméně namontovat vzduchotechnický rozvod do RD je záležitost přibližně na 50 hodin práce (to odpovídá práci dvou lidí na 3 pracovní dny). Sazba 300 Kč = 15 000 Kč. Připočtěte režii a zisk firmy 10 000 Kč a budete u rozumné ceny 25 000 Kč za vzduchotechnický rozvod pro běžný RD. Náklady na dopravu se pohybují u dodávek kolem 10-12 Kč/km. Zbytek stačí vynásobit. Pokud bude firma například do 50 km od místa realizace, dá se započítat 300 km x 12 = 3 600 Kč doprava. Celkově byste za práci a dopravu v takovém případě neměl zaplatit více jak 30 000 Kč bez DPH.
Re: Cena rozvodů VZT
tohle je dost dobrá info. děkuji KorDa i za sebe. 
Re: Cena rozvodů VZT
Není zač. Bohužel je to dost smutné info, když si uvědomíte i více jak 100% cenový rozdíl. Uvedl jsem srovnání obyčejného potrubí, v podstatě identického zboží. To i laik snadno rozpozná, horší situace je u rekuperačních jednotek.Sukey píše:tohle je dost dobrá info. děkuji KorDa i za sebe.
Re: Cena rozvodů VZT
Pre porovnanie, ja som platil za rozvody VZT (spiro) asi 2200Eur za material, pracu a dovoz.
Re: Cena rozvodů VZT
Vážení,
prošel jsem nabídku položku po položce a je to opravdu tristní...Dokonce jsem našel položku předraženou o 500% - vedení MULTIPLAST 206x60mm, 5m roury naceněno firmou na 5500,--Kč, internetová cena 1000,--Kč. Zbytek je podražen o 10 až 100%.
Cenu si firma kalkuluje pětistovku na hodinu a chtějí to montovat pět dní na pohodu, takže jestli někdo znáte seriozní firmu z okolí Prahy, která to udělá s rozumnou marží na matroši a za tři stovky na člověkohodinu, tak sem s ní!
prošel jsem nabídku položku po položce a je to opravdu tristní...Dokonce jsem našel položku předraženou o 500% - vedení MULTIPLAST 206x60mm, 5m roury naceněno firmou na 5500,--Kč, internetová cena 1000,--Kč. Zbytek je podražen o 10 až 100%.
Cenu si firma kalkuluje pětistovku na hodinu a chtějí to montovat pět dní na pohodu, takže jestli někdo znáte seriozní firmu z okolí Prahy, která to udělá s rozumnou marží na matroši a za tři stovky na člověkohodinu, tak sem s ní!
Re: Cena rozvodů VZT
Jsem rád, že se povedlo prověřit si nabídku a třeba tak odhalit šlendrián. Chce to jen využívat zbraně, které jsou legálně k dispozici a zacházet s nimi velmi opatrně. Každá firma si ještě z ceníkových cen pro koncové uživatele řekne o rabat, takže můžete mít čisté svědomí, že byste někoho šidil. Různé taktiky jsou tu šikovně popsané - například http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 7159#p7159Pokemon píše:Vážení,
prošel jsem nabídku položku po položce a je to opravdu tristní...Dokonce jsem našel položku předraženou o 500% ...
To by si měl každý před nákupem vzduchotechniky přečíst.
Re: Cena rozvodů VZT
Nic nového pod sluncem, firma se snaží obhájit svou marži tím, že ukazuje, že jiní ji mají ještě vyšší, zákazník by zase zboží nejradši kupoval přímo z fabriky, kde by si ho na vrátnici vyzvednul vyrobené za cenu nákladů. Oba tábory chtějí pobírat nadprůměrnou mzdu, a ani jeden nechce platit alespoň průměrnou marži za užívané služby...To není nic převratného, i neviditelná ruka trhu občas dělá hovadiny, stejně jako každá jiná ruka...
Já jen hledal firmu, která když žere nemlaská a nedělá z lidí pitomce...
K jiné věci - jestli se nemýlím, jste způsobilý mi poradit, jak by mělo vypadat napojení VZT k jednotce NILAN VP 18 (případně Compact).
V projektu mám na sací větvi regulační servoklapku, jejíž funkce je mi záhadou (uzavře nasávání při vypnutí jednotky??), sama jednotka přeci nepotřebuje regulovat průtok nasávaného vzduchu, to snad dělá EC ventilátor, ne? Nevím, jestli je to vhodné jen na uzavření, když jednotka jede víceméně nonstop?
Také bych potřeboval vědět, zda jsou vhodným vyústěním v místnosti dýzy s dalekým dosahem, nemají tendenci vytvářet pod sebou nepříjemný průvan? Nikde v praxi jsem se s nimi nesetkal, znám jen klasické talířové ventily...Díky za každou radu!
Já jen hledal firmu, která když žere nemlaská a nedělá z lidí pitomce...
K jiné věci - jestli se nemýlím, jste způsobilý mi poradit, jak by mělo vypadat napojení VZT k jednotce NILAN VP 18 (případně Compact).
V projektu mám na sací větvi regulační servoklapku, jejíž funkce je mi záhadou (uzavře nasávání při vypnutí jednotky??), sama jednotka přeci nepotřebuje regulovat průtok nasávaného vzduchu, to snad dělá EC ventilátor, ne? Nevím, jestli je to vhodné jen na uzavření, když jednotka jede víceméně nonstop?
Také bych potřeboval vědět, zda jsou vhodným vyústěním v místnosti dýzy s dalekým dosahem, nemají tendenci vytvářet pod sebou nepříjemný průvan? Nikde v praxi jsem se s nimi nesetkal, znám jen klasické talířové ventily...Díky za každou radu!
Re: Cena rozvodů VZT
Je to pravděpodobné, ale stejně jako vy, to nepovažuji za nutné. Taková klapka má smysl u rekreačních objektů, které nevětrají trvale.Pokemon píše:V projektu mám na sací větvi regulační servoklapku, jejíž funkce je mi záhadou (uzavře nasávání při vypnutí jednotky??)
Tyto dýzy se aplikují pouze tam, kde není možné distribuovat vzduch klasickým talířovým ventilem. Určitě by neměly být směrovány do prostorů sedacích souprav nebo pracovních stolů.Pokemon píše:zda jsou vhodným vyústěním v místnosti dýzy s dalekým dosahem, nemají tendenci vytvářet pod sebou nepříjemný průvan?
Re: Cena rozvodů VZT
Díky za komentář, ty distribuční elementy jsou v podhledu trámového stropu, a pohledová část trámů je 24 cm, osová rozteč 900mm. Vůbec nemám představu, zda pro mísení vzduchu je potřeba tu dýzu, nebo by stačil talířový ventil...
Vzhledem k tomu, že jednotka bude mít i chlazení, mám obavy, aby pak nebyla ta dýza diskomfortní...
Vzhledem k tomu, že jednotka bude mít i chlazení, mám obavy, aby pak nebyla ta dýza diskomfortní...
Re: Cena rozvodů VZT
Netuším, jaký byl projektantův záměr. Je možné, že z estetických důvodů nebylo možné realizovat potrubí na pohledovém stropě. Pokud dýza fouká do prostoru, kde se nezdržují obyvatelé domu, nebude to žádný problém. Nepříjemné by to bylo, kdyby v "místě dopadu" někdo seděl u pracovního nebo psacího stolu, případně v takovém prostoru byla umístěna sedací souprava, jídelní stůl a podobně.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host

