SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

Zdravím all, zaujímal by ma Váš názor na nasledovné :
Staviam nový byt charakteru NED, dobre izolovaný.
Jedna z izieb v byte bude používaná ako "kumbál" a bude sa v nej sušiť prádlo, prakticky denne.
Otázka znie : Z tejto izby by sa mal vzduch odsávať alebo fúkať do nej :?:
Nakoľko REKUPERÁCIA (aj klimatizácia) vzduch vysušuje, chcel by som fúkaním do tejto izby dosiahnuť zvyšovanie vlhkosti v byte.
Čo vy na to ? Ďakujem za odpovede ;)
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od KorDa »

BobTheBuilder píše: Nakoľko REKUPERÁCIA (aj klimatizácia) vzduch vysušuje?
Rekuperace - ventilace vzduch v zimě nevysušuje. Ani nemá jak. Správně fungující ventilace odsaje vnitřní vzduch a vypustí jej ven. I kdyby ho vysušila, uživateli už to může být jedno. Zároveň se při větrání přivádí venkovní vzduch. Ani tento vzduch se v zimě vlhkosti nezbavuje průchodem jednotkou. Vzduch je studenější než odtah a tak nekondenzuje - neztrácí vlhkost. Odvlhčení interiéru v zimě způsobuje právě výměna vnitřního vlhčího vzduchu za venkovní sušší.
Pokud tedy chcete v zimě sušárnu vysušit, je potřeba zajistit maximální výměnu vzduchu a je už jedno, jestli budete vzduchu přivádět nebo odsávat. Zásadní je ta výměna. V létě je to trochu jinak, ale to předpokládám, že budete sušit prádlo venku.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

Ups, to je pravda. Myslel som to tak, že v zime je v domoch byt suchší, pretože aj vzduch vonku je suchší a kúrenie ho vysuší ešte viac. V lete ho zase suší klimatizácia.
Aj v lete by som chcel sušiť prádlo v tej miestnosti.
Takže otázka znie : je lepšie vzduch zo sušiarne odsávať alebo do nej vzduch fúkať ? Pomohlo by fúkanie distribúcii vzduchu do celého bytu a tým jeho zvlhčenie ?

Iná otázka : Keďže aktiv RJ má TČ ako klíma nespôsobuje tiež vysušovanie vzduchu ?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od KorDa »

Vysušení interiéru způsobuje souhra více okolností. Také je potřeba rozlišovat relativní vlhkost a absolutní vlhkost, vysledovat závislosti změn teplot, tlaku, proudění vzduchu. Vy se ptáte na způsob odvětrání sušárny. V případě, že nemá samostatný odtah a přívod, není z hlediska vlhkosti způsob provětrání daného prostoru rozhodující. Z hlediska určité synergie vlhčení zbylého prostoru, je lepší do sušárny vzduch přivádět. Aviváž vám může i provonět další místnosti.
Co se týče aktivní rekuperace, platí v zimním provozu úplně to samé jako i pasivní rekuperace. Odtahový teplý vzduch kondenzuje na výparníku a zároveň uvolňuje kondenzační teplo - to je hlavní energetické plus aktivní rekuperace. Jedná se však opět o vzduch, který už jde z domu a tedy je úplně jedno, co se s vlhkostí vzduchu děje. Na interiérový vzduch /vlhkost interiéru/ to už nemá žádný dopad. To je velký rozdíl od klimatizace, která točí vzduch v místnosti. Na tomto principu fungují kondenzační odvlhčovače.
V letním režimu větracích jednotek s aktivní rekuperací, přesněji řečeno - při chlazení vstupního vzduchu, dochází ke kondenzaci na výparníku, ale podmínky jsou celkově velmi odlišné. K přesušení interiéru dojít nemůže. Dovnitř nefouká po ochlazení vzduch tak nízkých teplot jako v zimě vstupuje do jednotky a na hx diagramu můžete vysledovat velmi významné rozdíly v obsahu vodní páry ve vzduchu při 18-20°C /po vychlazení aktivní rekuperací/ a venkovního vzduchu v zimě, kdy jsou teploty kolem 0°C nebo nižší. Co se počasí a klimatu týče - je tu mnohem fundovanější odborník SFO.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

KorDa píše:Z hlediska určité synergie vlhčení zbylého prostoru, je lepší do sušárny vzduch přivádět. Aviváž vám může i provonět další místnosti.
Aj ja som si to myslel, chcel som len potvrdiť moju domienku. Ďakujem za odpovede ;)
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

Má aj niekto iný na to nejaký názor :?:
Uživatelský avatar
PetrP
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 18 lis 2013, 10:59
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od PetrP »

Já bych to neviděl tak žhavě. Dle mě stačí, když nebudete prádlo sušit v koupelně nebo v koutě, budete hodně větrat prostor, kde je prádlo sušeno.

Proti plísním a vlhkostí pomůže dobrý sušák, obyčejný ventilátor (do 2 000 Kč) a odvlhčovač (do 500 Kč).
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

Ja nemám obavu o vysokú vlhkosť alebo plesne, mam obavu o nízku vlhkosť.
Zvlhčovanie vzduchu chcem riešiť sušením prádla v izbe, do ktorej bude vháňaný čerstvý vzduch a tým by sa mohla zvýšiť celková vlhkosť vzduchu v byte.
Predpokladám, že okrem toho budem musieť používať aj zvlhčovače vzduchu.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

zdravím ALL,
práve riešim s projektantom či z "kumbálu", kde sa bude celý rok obdeň sušiť prádlo vzduch ODSÁVAŤ alebo PRIVÁDZAŤ ?
Čo si o tom myslíte :?:
Ďakujem za názory ;)
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od Ferin »

To už tady řeším já. ;)
Proč by se tam měl ale přivádět?
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

Ferin píše:To už tady řeším já. ;)
Copyright patrí mne, začal som skôr :lol:


Ten "kumbál" je vlastne jedna z izeb bytu, normálne vykurovaná.
Vzduch by sa tam mal privádzať kvôli celkovému zvlhčovaniu vzduchu v byte.
Prečítajte si celé vlákno ;)
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

Nejaký ďalší názor ?
Práve to riešim s projektantom a zaujímali by ma aj iné názory ;)
Radek Němec

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od Radek Němec »

Fyzikální souvislosti jsou výše popsané. Z pohledu komfortu větrání platí zásada, že se odsávají špinavé místnosti. To je klasicky WC, koupelna, kuchyně, ale i šatna, zádveří a další místnosti, ze kterých nechceme, aby se zápach tlačil kaskádovitým provětrávaním do čistých místností.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od zumik »

Osobně budu sušit prádlo v TM, plán je vzduch nepřivádět a ani neodvádět.
Uživatelský avatar
VencaOL
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 11
Registrován: 18 dub 2014, 13:48
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od VencaOL »

No není tady půdorys bytu. Vemte si, kam by se ten vlhký vzduch dostal. Ze sušárny půjde nejspíš na chodbu, pak WC / koupelna a odtahem ven. Moc Vám to tedy nezvlhčí. Musel by jste vzduch ze sušárny nasávat a pouštět ho do rozvodu vzduchu, který jde do místností. Tím ale bude cirkulovat část vzduchu z místností (Pokoj -> chodba -> sušárna -> rozvod vzduchu -> jiný pokoj).
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: SUŠENIE PRÁDLA v BYTE

Příspěvek od BobTheBuilder »

Komora, kde sa prádlo bude sušiť je vlastne normálna izba, súčasť bytu. Budú v nej uskladnené šaty, obuv a iné málo používané veci. Vzduch v tejto miestnosti nebude znečistený.
Ak do tej miestnosti budem vzduch fúkať, bude odsávaný cez chodbu do kúpeľne oproti,
ale možno časť z neho sa dostane aj do obývačko-kuchyne.
Neviem posúdiť v akej miere to pomôže zvlhčovaniu vzduchu v celom byte.

Pre istotu sme do miestnosti naprojektovali aj odťah, ak by bola vlhkosť nepotrebná, ten by bol však zatvorený.

Nasávať vzduch z komory a púšťať ho späť do rozvodu by možno nebolo zlé riešenie :idea:
Přílohy
navrh vedenia 23.10.2014.pdf
(35.02 KiB) Staženo 69 x
Odpovědět