odsavani od krbu
odsavani od krbu
mam dum s malou TZ, jako zalozni zdroj krb s nominalnim vykonem 2xTZ a pasivni rekuperaci. Napadlo me odsavat teply (suchy?) vzduch primo "od krbu". Chtel bych tim oddalit zamrzani vymeniku a kdyz uz budu upoustet teplo kvuli pripadnemu pretopeni tak zaroven vyvetrat i vzdalene mistnosti.
je to nesmysl ? (kdyz pominu riziko zapeceni vymeniku prilis horkym vzduchem a nutnost zakazat jednotce podtlakove rozmrazovani)
je to nesmysl ? (kdyz pominu riziko zapeceni vymeniku prilis horkym vzduchem a nutnost zakazat jednotce podtlakove rozmrazovani)
-
Pedro
Re: odsavani od krbu
Je to nepovedený nápad, nesmysl je zbytečně tvrdé vyjádření.
Uvědomte si cesty větrání. Jak chcete dostat teplo pomocí vzduchu od krbu do nějaké jiné místnosti?
Uvědomte si cesty větrání. Jak chcete dostat teplo pomocí vzduchu od krbu do nějaké jiné místnosti?
Re: odsavani od krbu
ja nechci dostat teplo od krbu do jine mistnosti, ja chci dostat do jine mistnosti pouze cerstvy venkovni vzduch (a jako bonus mirne predehraty)
pokud topim krbem a pretopim, vetsinou otevru okna, tim vychladim a vyvetram obyvak ale ostatni pokoje zustavaji "zatuchle". ja chci provetrat zbytek mistnosti a to teplo co jinak vypustim ven oknem pouzit jako "protimrazove opatreni" ve vymeniku rekuperace...
BTW: tady se uz neco takoveho resi
pokud topim krbem a pretopim, vetsinou otevru okna, tim vychladim a vyvetram obyvak ale ostatni pokoje zustavaji "zatuchle". ja chci provetrat zbytek mistnosti a to teplo co jinak vypustim ven oknem pouzit jako "protimrazove opatreni" ve vymeniku rekuperace...
BTW: tady se uz neco takoveho resi
-
Pedro
Re: odsavani od krbu
Určitě rekuperace zafunguje, ale zamrzání se nevyhnete. Pořád vnitřní vzduch bude vlhčí a tedy ke kondenzaci dojde a k namrznutí také.
Troufám si říct, že zde by se vám hodily tepelné trubice. U klasických výměníků plastových teplota odtahu může být cca 40-45°C.
Další varianta je bojler s TČ) a ukládat teplo do vody. Nevětrat ale jen točit domem teplo. Zase se to dá udělat více způsoby a částečně i jako cirkulace (tím by se i řešil ten rozvod vzduchu do jiných místností - částečně /může - nemusí/. Lze i jen ochlazovat obývák.
Třetí možností je aktivní rekuperace s nádrží a tedy s ohřevem TUV. Opět přebytečné teplo předávat do nádrže.
Troufám si říct, že zde by se vám hodily tepelné trubice. U klasických výměníků plastových teplota odtahu může být cca 40-45°C.
Další varianta je bojler s TČ) a ukládat teplo do vody. Nevětrat ale jen točit domem teplo. Zase se to dá udělat více způsoby a částečně i jako cirkulace (tím by se i řešil ten rozvod vzduchu do jiných místností - částečně /může - nemusí/. Lze i jen ochlazovat obývák.
Třetí možností je aktivní rekuperace s nádrží a tedy s ohřevem TUV. Opět přebytečné teplo předávat do nádrže.
Re: odsavani od krbu
no dobře, tak tedy teplejší a sušší (než ten "nomální" odsávaný vzduch z koupelny a kuchyně) 
EDIT: ta smesovaci komora, byla pokud se dobre pamatuji, na strane sani, ze? to se mi moc nelibi EGR mi staci v aute
EDIT: ta smesovaci komora, byla pokud se dobre pamatuji, na strane sani, ze? to se mi moc nelibi EGR mi staci v aute
-
Pedro
Re: odsavani od krbu
Jsou dva až nesmiřitelné tábory větračů a často se poměřují na různých hřištích.
Představte si obří letištní halu nebo obchodní centrum. Tam se vymění desítky až sta tisíce kubíků vzduchu za hodinu. Poměr vyměňovaného a skutečně znečištěného vzduchu je nesrovnatelný. Procento znečištění ze záchodů a technických prostor vůči výměně je zanedbatelné. Představte si, že se postavíte do hangáru, kde vyměňujete třetinu objemu vzduchu za hodinu a vy si tam prdnete. Má šanci takový jeden prd významně ovlivnit kontaminaci znečištěného vzduchu? Proto zde směšovací komory celkem dobře fungují. Vyčůrejte se do Želivky a taky to Prahu neskolí. Dokonce směšování dochází dle typu komor i jen částí vzduchu (cirkulace v rámci jednoho neznečištěného prostoru). To jsou argumenty a hřiště (haly,OC.."přehrada") jedné strany. Druhá tvrdí, že jakákoliv míchání vzduchu strojně a záměrně je nepřípustné. Jakmile je vzduch dopraven do místnosti, je kontaminovaný a stává se z něj odpad = musí přímo ven. Jako hřiště vezmou například byt, kde se větrá 100 m3/h a znečištěný vzduch je již významným podílem v případě mísení.
Představte si obří letištní halu nebo obchodní centrum. Tam se vymění desítky až sta tisíce kubíků vzduchu za hodinu. Poměr vyměňovaného a skutečně znečištěného vzduchu je nesrovnatelný. Procento znečištění ze záchodů a technických prostor vůči výměně je zanedbatelné. Představte si, že se postavíte do hangáru, kde vyměňujete třetinu objemu vzduchu za hodinu a vy si tam prdnete. Má šanci takový jeden prd významně ovlivnit kontaminaci znečištěného vzduchu? Proto zde směšovací komory celkem dobře fungují. Vyčůrejte se do Želivky a taky to Prahu neskolí. Dokonce směšování dochází dle typu komor i jen částí vzduchu (cirkulace v rámci jednoho neznečištěného prostoru). To jsou argumenty a hřiště (haly,OC.."přehrada") jedné strany. Druhá tvrdí, že jakákoliv míchání vzduchu strojně a záměrně je nepřípustné. Jakmile je vzduch dopraven do místnosti, je kontaminovaný a stává se z něj odpad = musí přímo ven. Jako hřiště vezmou například byt, kde se větrá 100 m3/h a znečištěný vzduch je již významným podílem v případě mísení.
Re: odsavani od krbu
ale jo Pedro, s tim nemam zadny problem, EGR mi prijde do domku nevhodne ale hlavne slozitejsi nez odsavani horkeho vzduchu - pokud je k dispozici
V mem pripade to predstavuje prodlouzeni jedne trubky o pul metru + nejaky filtr a klapka (nejlepe bimetalova - existuje neco takoveho?)
V mem pripade to predstavuje prodlouzeni jedne trubky o pul metru + nejaky filtr a klapka (nejlepe bimetalova - existuje neco takoveho?)
-
Pedro
Re: odsavani od krbu
Když nechcete míchat na vstupu, nasávání teplejšího odtahu až tak nepomůže. Čím je teplejší, tím pojme větší množství vodní páry a kondenzaci se moc neuteče. Navíc ve výměnících nefunguje linearita přenosu tepla a jen zvýšení teploty na vstupu neznamená lepší účinnost. Zase budete mít teplejší výfuk.
Stejně tak, když vzduch na vstupu do výměníku předehřejete příliš, přicházíte o rekuperaci. Výměník sice nezamrzne, ale teplo letí do výfuku.
Osobně bych tudy cestu vylepší nehledal.
Stejně tak, když vzduch na vstupu do výměníku předehřejete příliš, přicházíte o rekuperaci. Výměník sice nezamrzne, ale teplo letí do výfuku.
Osobně bych tudy cestu vylepší nehledal.
Re: odsavani od krbu
vzduch leze do krbu o nejake mistni teplote a vlhkosti, pak se v krbu ohreje a uz tu vlhkost nema odkud sebrat protoze v krbu (obestavbe) ani v trubce ji moc nebude = relativni vlhkost klesa, absolutni zustavaPedro: Čím je teplejší, tím pojme větší množství vodní páry a kondenzaci se moc neuteče.
a to je presne to co se snazim dosahnout: misto vypousteni tepla oknem s nim pretopim vymenik tak aby nezamrzl (klesa ucinost = teplejsi vyfuk = kondenzat nemrzne)Pedro: Navíc ve výměnících nefunguje linearita přenosu tepla a jen zvýšení teploty na vstupu neznamená lepší účinnost. Zase budete mít teplejší výfuk.
to si prave myslim ze nemam, napr. v pretopene koupelne po sprchovani bude rozhodne vetsi vlhkost nez v obyvaku, kdyz budu chtit koupelnu "vysat" urcite mi to zamrzne driv bez prisani horkeho "sucheho" ( sussiho nez v koupelne) vzduchu z krbu nez bez nej...SFO: Máte-li stabilizovaný EndoLuft
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host
