Dobrý deň,
namontovali mi spiropotrubie na rekuperáciu a až potom som si všimol na rúrach, ktoré zostali, že sú z vnútornej strany dosť zaprášené. Montážnici mi tvrdia, že je to normálne a bežné, chcel by som sa spýtať čo si o tom myslíte. Ten prach mi predsa skončí v dome. Dá sa to vôbec vyfúknuť nejakým ventilátorom? Ďakujem.
zaprášené spiropotrubie
- Laďa Jaskva
- přispívající

- Příspěvky: 119
- Registrován: 01 dub 2012, 09:03
- Kontaktovat uživatele:
Re: zaprášené spiropotrubie
Dobrý den. Všiml jste si pozdě. Vyfouknout to asi nepůjde, neboť podle mě se jedná o vázaný prach na stěnách spira. Nakonec to zkuste na těch zbytkách. Ventilátor v rekuperaci určitě nebude mít takový výkon, aby se ten prach od stěny odtrhl. A kdyby ano, o čemž pochybuji, tak Vám to skončí v každé místnosti. Čili, pokud chcete mít spiro čisté, tak ho musíte něčím protáhnout, něco na způsob čištění komínu.Asi nejlépe vlhkým hadrem na nějakém pružinovém drátě. Potom ten uvolněný prach stejně musíte nějak dostat ven a to bude největší oříšek. Pokud na trase nemáte čistící otvory, tak s tím asi stejně nic nenaděláte. Je jasné, že ti zmetci co to montovali, ty trubky měli pořádně vyčistit a zbavit jak od prachu, tak od případné mastnoty, neboť ta právě způsobuje to lapání veškerých prachových částic. Nicméně, podle mě se nejedná o nějakou významnou a volně pohyblivou vrstvu prachu a ti zmetci montéři nakonec mají pravdu v tom, že to tak dělají a že nejsou zásadní problémy. Přesně podle hesla - co oči nevidí, to srdce nebolí. Asi bych to nechal tak jak to je a jednou za čas si zanadával na ty řemeslníky. Nakonec, ono Vám asi nic jiného nezbude. Leda, že by to vyčistili dobrovolně, o čemž opět pochybuji.
Přeji příjemné svátky.
S pozdravem Laďa
Přeji příjemné svátky.
S pozdravem Laďa
Naposledy upravil(a) Laďa Jaskva dne 31 bře 2013, 10:51, celkem upraveno 1 x.
Re: zaprášené spiropotrubie
Ďakujem. Ten prach je viazaný tak ako vravíte. Moja obava bola, či sa prach nebude počas prevádzky pomaly uvolňovať do priestoru. Uvažoval som, že zapojím na vstup do potrubia nejaký silnejší ventilátor. Ešte nemám zapojenú jednotku a v dome ešte nebývam, hotové sú len omietky a potery, takže teraz by mi ešte ten uvolnený prach v dome nevadil.
-
Leon
Re: zaprášené spiropotrubie
Při montáži vzniká největší zaneřádění potrubních systémů. Během standardního provozu je vzduch už filtrovaný. Spiro bývá z výroby mastné a prach se tam velmi snadno nachytá. Popravdě jen málokdo to řeší a Láďa má pravdu, že se spoléhá na ty oči, co to nevidí... Určitě to vyčistit lze. Nejsnazší je to samozřejmě při montáži, kdy se jednotlivé trubky něčím protáhnou. My používáme podobný mop http://360mop.cz/rotacni-mop Jakmile je to namotované, lze použít průmyslový vysavač. Místo normální hadice používáme hadici od centrálního vysavače, která je asi 6m dlouhá.
Re: zaprášené spiropotrubie
Tak ještě jednou. Na čištění vzduchotechniky stačí použít silonový kartáč na čištění nerezových komínů. Je k tomu i lanko v bužírce. To uchytnete do běžné akuvrtačky. Kartáč strčíte do potrubí skrz ventil, zapnete vrtačku a postupně vytahujete z potrubí. Obvykle stačí čistit jen odtahy. Při jejich čištění nechte jednotku zapnutou na max. a nezapomeňte mít uvnitř filtry. Stačí původní filtry vysát vysavačem, vrátit do jednotky a vyměnit je až po vyčištění rozvodů. Pokud lze vývody u jednotky přehodit, přehoďte při čištění přívodu na hrdlo odtahu a postupujte dle předešlého. Jinak hrozí, že při čištění vylétne všechen prach do místností.
Komínový nástavec musí být v bužírce
http://www.jpkkamna.cz/jpkkamna/eshop/6 ... s-buzirkou
Kartáč silonový nebo fíbrový dle průměru trubky.
http://www.jpkkamna.cz/jpkkamna/eshop/6 ... y-silonovy
Jak se to dělá na YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=jalB6Xd39dg
nebo
http://www.youtube.com/watch?v=tj3MDRsAPlo
Komínový nástavec musí být v bužírce
http://www.jpkkamna.cz/jpkkamna/eshop/6 ... s-buzirkou
Kartáč silonový nebo fíbrový dle průměru trubky.
http://www.jpkkamna.cz/jpkkamna/eshop/6 ... y-silonovy
Jak se to dělá na YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=jalB6Xd39dg
nebo
http://www.youtube.com/watch?v=tj3MDRsAPlo
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů
