Kolik budu budu dohřívat přívod

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Kolik budu budu dohřívat přívod

Příspěvek od SFO »

:evil:
0.8 * hmotnostní průtok Qm * měrné teplo cp * rozdíl teplot Delta t

Leč Bacha.
a) kila za sekundu závisí
na nadmořské výšce a
meteu
(klidně berte 3 600 kubíků za hodinu je JEDNO KILO ZA VTEŘINU),

b) cépé čko
klidné berte
1.000 kiloJoule na kilogram a Kelvín ( stupeň Celsia)
na skupenské přínosy a/nebo průsery vody se zatím neupínejte,
patrně jsou u Vás pozapomenuty i základy a dopady ZŠ fyziky ...

c) delty a účinnosti už Vám to jen vynásobí ...

Herdek furt dookola! ;)

Praktická cvika, jo?
Tzv Dekový Luftovaní
tak to odpovídá 36 hodinovým kubíkům
Váš příklad je tak trojdeko!

Trojdeko je 30 Joulů každou sekundu na každý Kelvín a 100% účinnost.

Jouly každou sekundu jsou Watty.

Máte tedy reálně k dispozici slabou pětadvacítku žárovku.
Za každý stupeň teplotní diference.
Při trojdekovém větrání přes velmi slušný protiproudý výměník tepla.
Přede-/do- Hřev?


Zapnete 200 W žárovku uvnitř izolovaného potrubí.
Kolikrát se do jejího výkonu "vleze Bacha, teď Třiatřicítka"?
Aha, 6 krát!
Takže jste teplotu trojdekáče
200 W xHřevem zvýšil o 6 Kelvínů.

Plus mínus desetinek pár ...

Thats all, Folks.
iGoNY :!:

PS
A na to, jakto, že jednou dostanu žárovku 25 W a podruhé 33 W
nám někdo zkuste dát storku!

Třebas to mám celý blbě,
aspoň bude kontrola a jiný pohled na věc.

pěvecký sbor Brutus
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Kolik budu budu dohřívat přívod

Příspěvek od SFO »

markocelo píše:... Ptal jsem se dodavatele rekuperace a ten mi tvrdí že 90% účinnost znamená 90% udržení teploty přívodu bez ohledu na venkovní teplotu. Tak mě zblbnul, že už teď vážně nevím.
Ja Fták :roll:

Tož to sorry za Šipku k záklaďácké Fyzice.

Tak to po mně pls překontrolujte
a kompletní postup kontroly tu popište.

Snad to bude sdostatek edukativní i pro další LuftFóraře (mne nevyjímaje).

pěvecký sbor středověká duchovní hra

Nápověda:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=975

Ten Bach,
tak ten souvisí
s účinností přenosu tepla.
Ta je vždy jedním směrem, zkopca důle.
Proto jsem jednou z nesporných třiceti Wattíků
slezl dole na 25W, podruhé se vyškrábal hore na 33W ...
Naposledy upravil(a) SFO dne 12 bře 2013, 13:24, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Kolik budu budu dohřívat přívod

Příspěvek od SFO »

Hmmm,
to mně připomíná ten fór, jak Motorola potkala Pentium ...

"... Peeeentiuuum, toooo jee špaaaatňéěéěéeeeeee!
Ae ychle!"

9 000 Watíků do trojdekovýho luftu?
U dospělého elektro dohřevu taky minimální rychlost proudění ...
ale nevidím to jako správné ani teoreticky a s Pulzním Řízením :evil:

iGoNY

KiloWaty potřebují kilové Luftovačky.
Desetideko s jedním kiloWattem požduchnete o 10 K, neníliž tak?
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Kolik budu budu dohřívat přívod

Příspěvek od SFO »

Leon píše: ... s dohřevem teplotního delta kolem 15°C. Uvádíte, že zbytek si už dopočtete sám.
Jj,
i za HP budete (PT "NovicNábližkářVulgaris, s.r.o." :twisted: )
dohřívat diferenci k pokojové teplotě
nejvýše 25°C.

pěvecký sbor Brutus
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Kolik budu budu dohřívat přívod

Příspěvek od SFO »

mirek píše:... pouzijte tento (zde nenavideny) "kalkulator" - ucinnost zvolte cca 60 % http://www.rekuperace.cz/
...
Mňó,
upřesňuji to, co jsem vždy tvrdil:
nepoužitelný pro stanovení účinnosti rekuperace.
Tedy sprostě zavádějící :evil: při vyčislování úspor.
Nikoliv nenáviděný.
A už vůbec ne nenáviděný těmi, kteří dokáží použít simulaci na RecAiru 8-)

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS:
To že jej (a jemu podobné "Borové Vody" na výplachy očí)
lze použít pro spoustu jiných věcí,
to nepopírám.
Některé jsou dokonce pěknými Barevnými Hudbami ... ;)

4 PT mirek:
Atrea neznamená nenáviděná značka výrobku.
Atrea znamená nadpůměrně sebevědomý, leč současně nešikovný marketing,
a pokud to vztáhnu k tomuto marketingu,
tak jasně podprůměrné parametry.
Jinak nic víc ani méně.
Důkaz?
Třebas Vámi zmiňovaná pomůcka, která nedělá to, co má v názvu.
Ale třebas se to s léty změní. K lepšímu.
iGoNY
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Kolik budu budu dohřívat přívod

Příspěvek od SFO »

Pedro píše:... předehřev, ten musí mít kvalitní regulaci.
Jj,
hulákat do odcházejícího luftu třebas 2 kW,
když by na udržení nezámrzu stačilo např. 400 W,
to máte odhadem 1.2 kW PánuBohu v Oknech
a to po celou dobu luftování.
To už je fakt lepší větrat těmi okny,
když zrovna pasivní jednotka rozmrazuje a někdo připálil sváteční oběd :evil:
Nebo tu jednotku ani nekupovat :twisted:
... a okny větrat furt (i třikrát za noc; a bez služebnictva).

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS:
Když přetopíte na straně přívodu (dohřev), tak ta energie končí v baráku.
A pokud ten je vytápěn přímotopně a z vyústek se zrovna "nehulí",
je zcela fuk, kde vzduch k energii přišel.
Hlavně aby jí bylo tak akorát a měla tu správnou kvalitu. ;)

iGoNY
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Kolik budu budu dohřívat přívod

Příspěvek od SFO »

Thumbs Up, Done

pro Amoše :twisted:
pečlivě číst stranu 14 a 15!
Jinak si v noci při luftování pastóšky ani NeHicnete!


Profíci to musej slousknout celý.

http://www.veab.com/veabdocuments/CV/broschyr/CV_GB.pdf

pěvecký sbor středověká duchovní hra


PS:
Sice z roku 2010, ale relace tam získáte:
http://www.kurtyny-nagrzewnice.com.pl/u ... 0-2010.pdf

Ach ten SW ...
:evil: kurtyny-nagrzewnice.com.pl/userfiles/nagrzewnice%20kanałowe%20VEAB%2010-2010.pdf

iGoNY

PS:
Moc Peněz?
Ale vždyť vám to tu opakujeme, že je to za desítku!
Nebo jen za pětku?
http://www.ventilatory-shop.cz/files/pr ... OKO_CZ.pdf

Přiznávám se, že sám bych to za míň jak litr - ale, možná jo.
Ale byl by to jen POKUSNÝ BASTL. Nikoliv standardizovaný produkt.

iGoNY
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti