výfuk z rek. jednotky

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
zdenodanko

výfuk z rek. jednotky

Příspěvek od zdenodanko »

pekný deň. prosím vás, ako má byť riešené výstupné potrubie z RK kvoli kondenzátu a neželanému prievanu, ked je jednotka v kľude. je lepšie zvislo alebo vodorovne alebo to je jedno
Treba dať aj nejakú spetnú klapku, vyviesť to nad strechu alebo vedľa domu . Za každú informáciu ďakujem.
Leon

Re: výfuk z rek. jednotky

Příspěvek od Leon »

Ventilace by měla být používána trvale, takže mluvit o průvanu je "mimo normu" :-) U průmyslové vzduchotechniky jsou obvykle klapky z požárního hlediska, u RD bych osadil (když už) na výfuk mechanickou zpětnou klapku, na sání by musela být se servem.
Kondenzát se bude tvořit tehdy, když bude část vedení v nezatepleném prostoru. To je pak nutno řešit speciálním prvkem napojeným na odpad. Potrubí musí být k němu spádované. Nikdy neodvádět kondenzát do jednotky.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 12 hostů