Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
-
chezak
Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Co říkáte na takové řešení předehřevu? Rád bych všechno nasázel na přívodní potrubí. Nevíte jaká nejnižší teplota jde nastavit na regulátoru?
-
Martin Šperl
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Takové řešení není příliš ideální. Berte v úvahu, jaký časová úsek v topné sezóně, potažmo v roce, bude potřeba předehřev. Když to zapojíte takto, tak naroste vřazený odpor a neustále budete zatěžovat jednotku, neustále budete zvyšovat spotřebu a neustále snižovat živostnost jednotky. Zapojujeme předehřevy paralelně.
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Nemyslím, že tá špirála brutálne zvyšuje odpor. Má asi 30cm a je po vnútornom obvode rúry. 40 m zemného výmenníka je myslím väčšia záťaž. Určite sa niečo naviac nazbiera, ale nemám ako to odmerať. Netvrdím, že sa nemôžem mýliť. Dve klapky na paralelke s kolenami majú asi menší odpor.
-
MIRAS
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Srovnání ze zemním výměníkem je možná dobře, ale když tam nemusí být žádný odpor mimo potřebu předehřívání vzduchu, proč to neudělat vedle sebe. Nejde jen o spirálu ale taky o filtr /to by šlo vyřešit vysunutím filtru z jednotky/.
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Ako píše Miras, možno vyradiť filter v jednotke, ale určite dať pred špirálu. Logika umiestnenia, výber jednotky, rozvodov a ich prierez urobí viac ako dva filtre.
-
namor
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Paralelne tomu tiez nie velmi rozumiem. Cize ked to chcem mat paralelne tak na jeden privod musim dat odbocku, potom koleno 90, rovne potrubie potom opat koleno 90 a opat odbocku. Neurobia tie odbocky a kolena vacsiu tlakovu stratu ako samotny ohrievac (spirala)?
- bladerunner
- registrovaný

- Příspěvky: 12
- Registrován: 03 dub 2011, 18:36
- Kontaktovat uživatele:
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
možno lepšie bude použiť dve 45 st. odbočky, dve 45 st. kolená a dve klapky
-
Mara
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Nevíte jestli ISOBOX od Paul je i s regulací? Nevíte někdo cenu ISOBOXU a regulace?
-
MIRAS
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
SFO píše:osobně dávám 95 bodů ze sta elektrickému předehřevu.
Jak ale tu el. spirálu regulovat?
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
MBE ma termostaty, jeden prevadzkovy, jeden bezpecnostny. Prevadzkovy udrzuje teplotu 60C, dvojpolohova regulacia, bude niekde na zeleze, teplotu vzduchu to snad nebude merat. Lacnejsia regulacia nie je ako dvojpolohova s termostatom. Akakolvek ina regulacia na dosiahnutie aspon nulovej teploty vzduchu na vstupe do rekuperatora je vzdy zlozitejsia, drahsia. Aj ta draha regulacia to bude robit dvojpolohovo, len s vyzsou frekvenciou periody, cize PWM.
-
Václav Poleva
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Při konstantní teplotě předehřevu (konstantní výkon) se nutně rozhazuje účinnost rekuperace. To není možný takhle provozovat. Prodejci pasivních rekuperací se předhání v % účinnosti a takhle seknout natvrdo spirálu před jednotku ulítne účinnost o desítky %. To je topení ven.janulo píše:..udrzuje teplotu 60C...
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Predohrev má sice konštantný výkon, ale u inteligentnejších jednotiek je, na základe teploty meranej na vstupe do RJ, riadený pulzne. To znamená, že v kratučkých intervaloch zapína a vypína a dodáva do RJ vzduch ohriatý na požadovanú teplotu. Zvyčajne 3-5°C.
-
Václav Poleva
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Máte nějaký přesný typ (link) a cenu?mirec píše:Predohrev má sice konštantný výkon, ale u inteligentnejších jednotiek je, na základe teploty meranej na vstupe do RJ, riadený pulzne. To znamená, že v kratučkých intervaloch zapína a vypína a dodáva do RJ vzduch ohriatý na požadovanú teplotu. Zvyčajne 3-5°C.
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Napríklad Renovent, prípadne jeho obdoby...
Nemám skúšobňu na RJ.
Nemám skúšobňu na RJ.
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Ja som sa len pozrel na stranky elektrodesign, google povedal, ze MBE 160 je odtial a hned vedla ponukaju k nej aj riadiacu jednotku REG 230/400 (http://www.elektrodesign.sk/web/sk/prod ... ohrievacov). Taky MBE 160/0,7 R2 ma regulaciu, ale nema snimac teploty. Otazka je, co na tom stoji tolko penazi, spirala http://www.ohrievacie-telesa.sk/ohrieva ... imatizacie v pozinkovanom kuse rury. Moja predsatava je merat rosny bod za spiralou, vstup do jednotky a triakom spinat spiralu, kupovane regulacie to robia, s periodou jednej minuty, ale stoji to ako cela jednotka.
- Pavel Šubrt
- registrovaný

- Příspěvky: 30
- Registrován: 31 bře 2012, 11:09
- Kontaktovat uživatele:
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Jsou zde tací, kteří by měli vypozorované náklady na provoz el. předehřevu před pasiv. jednotkou? Kolik dní v roce jej skutečně využily? Průměr větraného vzduchu atd.
- Pavel Šubrt
- registrovaný

- Příspěvky: 30
- Registrován: 31 bře 2012, 11:09
- Kontaktovat uživatele:
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
výzva pro zdejší borce:
Lze spočítat na jakou teplotu se ohřeje vzduch na výstupu SPIRA v tomto prostředí?
neizolované SPIRO v zateplené garáží, délka 5,5 m, průměr 16 cm
vstup vzduchu varianta A -15 st., varianta B -10 st.
teplota vzduchu v garáži, dejme tomu +5 st. (zde vede 5,5 m SPIRA)
proudění ve SPIRU 100 m3/h
nadmořská výška 325 m.n.m
Díky
Lze spočítat na jakou teplotu se ohřeje vzduch na výstupu SPIRA v tomto prostředí?
neizolované SPIRO v zateplené garáží, délka 5,5 m, průměr 16 cm
vstup vzduchu varianta A -15 st., varianta B -10 st.
teplota vzduchu v garáži, dejme tomu +5 st. (zde vede 5,5 m SPIRA)
proudění ve SPIRU 100 m3/h
nadmořská výška 325 m.n.m
Díky
-
Leon
Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku
Zhruba na -12°C, navíc bude trubka v celé délce kondenzovat a všude bude kapat voda. Tohle vůbec není dobré řešení.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti