Nedávno jsem diskutoval na TZB na téma nebezpečí spotřebičů s otevřeným ohněm a zásady, které by měly být dodržovány při instalaci vzduchotechniky. S jedním příspěvků, který bagatelizoval možné nebezpečí, jsem si dovolil nesouhlasit. Bohužel dnes přinesl tisk další informaci o neštěstí, které zavinil uhaslý kotel (předpokládám spíše karmu). http://www.novinky.cz/krimi/225733-maji ... mniky.html
..
Znovu apeluji na všechny, nepouštějte se sami bez odborné rady, projektu do realizací vzduchotechniky tam, kde počítáte s instalací plynových spotřebičů, krbů a dalších spotřebičů s otevřených ohněm. Jsem přesvědčen, že pár tisíc za projekt za život stojí.
Větrání vs. spotřebiče s otevřeným ohněm
-
Leon
Re: Větrání vs. spotřebiče s otevřeným ohněm
Mohl byste uveřejnit nějaké předpisy nebo alespoň hlavní zásady?
-
Martin Šperl
Re: Větrání vs. spotřebiče s otevřeným ohněm
V první řadě je potřeba upozornit, že domy s krby, kamny, průtokovými ohřívači (karma), kotly atd. nesmí být větrámny podtlakově. Nepbezpečné nejsou jen různé koupelnové a sklepní větráčky způsobující podtlak, ale také různé decentrální systémy typu Inventer, štěrbinové větráky, ale i "velké" jednotky s decentrálním nasáváním vzduchu s podtlakovými ventily v místnosti př. Nibe Figfter 640P a pod..
Na obrázku jsem vyznačil, kudy je do místností nasáván vzduch a co způsobuje v domě nežádoucí podtlak.
..
Mezi důležité normy patří zejména:
TPG7041
ČSN 061002
ČSN 734201
ČSN 730872
ČSN 730833
Na obrázku jsem vyznačil, kudy je do místností nasáván vzduch a co způsobuje v domě nežádoucí podtlak.
..
Mezi důležité normy patří zejména:
TPG7041
ČSN 061002
ČSN 734201
ČSN 730872
ČSN 730833
-
Pavel Šulc
Re: Větrání vs. spotřebiče s otevřeným ohněm
Já si myslel, že Nibe Fighter 640P saje vzduchu z venku? Vstup je označen H vpravo.Martin Šperl píše:..s decentrálním nasáváním vzduchu s podtlakovými ventily v místnosti př. Nibe Fighter 640P
-
Martin Šperl
Re: Větrání vs. spotřebiče s otevřeným ohněm
To je kombinace, vzduch do místností se saje podtlakově, což odporuje ČSN v situaci se spotřebičem s otevřeným ohněm. Problém je tedy jen, je-li v místnosti nějaký krb, krbová kamna a pod.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti