Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Vážení kolegové
Lze u nás někde koupit,samostatný protiproudý výměník? Případně má někdo z vás možnost sehnat tento výměník pro dům cca 350m3?
Díky M.
Lze u nás někde koupit,samostatný protiproudý výměník? Případně má někdo z vás možnost sehnat tento výměník pro dům cca 350m3?
Díky M.
Naposledy upravil(a) mart dne 04 zář 2012, 11:33, celkem upraveno 1 x.
-
Leon
Re: Protiproudý výměník
Já mám pocit, že to mají v Nilanu jako náhradní díl asi za 5-6 tis. Kč. Bude záležet na velikosti, Recair dělá různý velikosti. Zajímavý je, že Recair dodává polovině všech výrobců, ale sám výměníky koncovým zákazníků neprodává. Cesta je tedy přes Nilan, Paul, Elektrodesign..všichni mají stejný Recairy. Jen se trochu bojím, že by se jim chtělo masivně prodávat jen výměníky. 
-
Návštěvník
Re: Protiproudý výměník
Díky už jsem to poptal cena cca 5-6000 za bednu
http://www.recair.nl/nl/terugwinning-se ... mte/rs160/
Ještě když už jsem to nakousnoul, jaké by jste radili EC ventilátory? Prim bude hrát cena a hluk
.
http://www.recair.nl/nl/terugwinning-se ... mte/rs160/
Ještě když už jsem to nakousnoul, jaké by jste radili EC ventilátory? Prim bude hrát cena a hluk
Re: Protiproudý výměník
Zkuste ADAN (výměníky PAUL)mart píše:Vážení kolegové
Lze u nás někde koupit,samostatný protiproudý výměník? Případně má někdo z vás možnost sehnat tento výměník pro dům cca 350m3?
Díky M.
Re: Protiproudý výměník
PAUL má několik typů výměníku pro různé průtoky - i sám vyrábí
A má v ČR zastoupení ADAN - POPTEJTE
A má v ČR zastoupení ADAN - POPTEJTE
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Vážení pánové.
Tošku jsem se posunul a nyní přemítám z čeho udělat bednu. Neřeším tvar,ten okopíruji od výrobců. Napadly mě PP desky a pak někde splašit (jestli se podaří) svářečku na plasty. Počítám že 6-8 mm by mělo stačit. Krabice pak poputuje na půdu, kde ji obložím 20 cm vaty. Za rok-dva pak do sklepa. Jaký jiný materiál použít?
Filtry... no vzduchotechnické se mi moc nelíbí kvůli ceně..
co to nahradit
http://www.autobyznys.cz/katalog/zbozi/ ... rettyPhoto
našel jsem jeden a filtrační plocha je cca 1.5 m2 což při 100m3/h dává filtrační rychlost cca 1.85 cm/s a to by nemuselo dát tak velkou tlakovou zt.
Jaké vybrat ventilátory? Ten sací potáhne i ZR délky cca 25 m DN 150. Jednotka pojede pro cca 380 m3 objemu ale pouze 4 lidi.
Tošku jsem se posunul a nyní přemítám z čeho udělat bednu. Neřeším tvar,ten okopíruji od výrobců. Napadly mě PP desky a pak někde splašit (jestli se podaří) svářečku na plasty. Počítám že 6-8 mm by mělo stačit. Krabice pak poputuje na půdu, kde ji obložím 20 cm vaty. Za rok-dva pak do sklepa. Jaký jiný materiál použít?
Filtry... no vzduchotechnické se mi moc nelíbí kvůli ceně..
co to nahradit
http://www.autobyznys.cz/katalog/zbozi/ ... rettyPhoto
našel jsem jeden a filtrační plocha je cca 1.5 m2 což při 100m3/h dává filtrační rychlost cca 1.85 cm/s a to by nemuselo dát tak velkou tlakovou zt.
Jaké vybrat ventilátory? Ten sací potáhne i ZR délky cca 25 m DN 150. Jednotka pojede pro cca 380 m3 objemu ale pouze 4 lidi.
-
Leon
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
U automobilových filtrů si s tou tlakovou ztrátou nejsem jist. Tam v podstatě není žádné potrubí, nápor vzduchu se s výkonem ventilátorů také těžko srovnává. Nevím, jen trochu pochybuji. Osobně bych použil tkaninu G4, m2 asi za 100-150 Kč. To vystačí na několik výměn filtrů.
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Jo to je to řešení osvědčené... jen mi příjde třeba tento filtr viz níže trošku málo naskládaný... když vezmu třeba vzducháč na focus, tak je v rozložené ploše tak 4x větší a navíc je zalitý do pěnové gumy, tak by si tam sednul jak pr... na hrnec, jak se říká. Asi bude mít vyšší stupeň filtrace. Možná bude lepší nějaký kabinový filtr... ten bude řidčí a možná se staví z té G4.
http://vzduchotechnickefiltry.cz/produc ... 92x25.html
http://vzduchotechnickefiltry.cz/produc ... 92x25.html
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Zrovna si taky vymenik vyrabim a byl mi doporucen material PIR. Vyrabi je napr. Bachl.mart píše:Vážení pánové.
Tošku jsem se posunul a nyní přemítám z čeho udělat bednu. Neřeším tvar,ten okopíruji od výrobců. Napadly mě PP desky a pak někde splašit (jestli se podaří) svářečku na plasty. Počítám že 6-8 mm by mělo stačit. Krabice pak poputuje na půdu, kde ji obložím 20 cm vaty. Za rok-dva pak do sklepa. Jaký jiný materiál použít?
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Výměník dělat nechci mám ho za necelých 5000,- od recair
spíše mě trápí ventilátory... EC stojí takové prachy, že vůbec nemá cenu o nich uvažovat. Na dobrou myšlenku mě přivedl kolega, kterýmu vadil hluk ventilátorů a tak kopil 10 ks 15 cm větráků po 70kč do PC švihnul je na trafo a sešrouboval je do bloku do série (cca 25 cm dlouhý hranol). Zkusím si je půjčit a uvidím kolik utlačí - říkal, že jeden dá cca 10-12 pa při 130 m3/h když jich sesadím 10 tak mám 100 pa při 130 m3/h a já bych spíše potřeboval jen cca 80m3/h což bych se mohl do ztrát vejít, když dám velký filtr. To ale vyzkouším a když to nepůjde tak seženu nějaké klasické ventilátory - EC stojí jeden asi 210 euro....
Hlavní je ale to naprosté ticho... jen to lehce ševelí.. jeden má hluk cca 17 dbA.. což je pro mě asi ten nejdůležitější údaj...EC od ebmpapst dělá při stejných parametrech 45 dbA.
Další věc je, že jdou naprosto bezvadně regulovat....
spíše mě trápí ventilátory... EC stojí takové prachy, že vůbec nemá cenu o nich uvažovat. Na dobrou myšlenku mě přivedl kolega, kterýmu vadil hluk ventilátorů a tak kopil 10 ks 15 cm větráků po 70kč do PC švihnul je na trafo a sešrouboval je do bloku do série (cca 25 cm dlouhý hranol). Zkusím si je půjčit a uvidím kolik utlačí - říkal, že jeden dá cca 10-12 pa při 130 m3/h když jich sesadím 10 tak mám 100 pa při 130 m3/h a já bych spíše potřeboval jen cca 80m3/h což bych se mohl do ztrát vejít, když dám velký filtr. To ale vyzkouším a když to nepůjde tak seženu nějaké klasické ventilátory - EC stojí jeden asi 210 euro....
Hlavní je ale to naprosté ticho... jen to lehce ševelí.. jeden má hluk cca 17 dbA.. což je pro mě asi ten nejdůležitější údaj...EC od ebmpapst dělá při stejných parametrech 45 dbA.
Další věc je, že jdou naprosto bezvadně regulovat....
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Errr. Ne vymenik, ale rekuperacni box jsem chtela napsat. Vymenik mam taktez RS160.mart píše:Výměník dělat nechci mám ho za necelých 5000,- od recair
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
... no když už jsem to tu prolezl, tak jedna myšlenka je dobrá od SFO...., a tak jsem to prolezl i doma a tam jsem našel doma dva stmívače na žárovky a jeden plastovej ventilátor 30 W do trubky. Takže by stačilo najít jestě jeden takový a mám to zadarmo... sice naprosto bez komfortu, jak za krále klacka, ale...
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Ty další geniality časem taky najdu (jako třeba číst zprávy zásadně od konce a případně je odkládat do kruhového šanonu) a začnu se zaobírat hlouběji i touto problematikou...
Nicméně pro letošní zimu to určitě bude stačit, protože to bude cucat v kuchyni dn 110 a do ložnice to bude foukat dn 110 dohromady 9 m délky... nic víc zatím a pokus s ventilátory mě naštěstí nebude stát ani korunu (pouze budou žrát kW)
Chybami se člověk učí a nejlépe a když jsou to chyby vlastní... ty se pak moc dobře pamatují.
Třeba jako to, že není dobré si dotáhnou SPD-čka na kole na maximum
Nicméně pro letošní zimu to určitě bude stačit, protože to bude cucat v kuchyni dn 110 a do ložnice to bude foukat dn 110 dohromady 9 m délky... nic víc zatím a pokus s ventilátory mě naštěstí nebude stát ani korunu (pouze budou žrát kW)
Chybami se člověk učí a nejlépe a když jsou to chyby vlastní... ty se pak moc dobře pamatují.
Třeba jako to, že není dobré si dotáhnou SPD-čka na kole na maximum
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
jj je tu sposta materiálu ke studování... někdy je to skoro jako číst něco od Terry Pratcheta
Tlak je bestie a čím víc to proudí, tím to s kvadrátem rychlosti chce tlak větší, aby to proudilo. Včera jsem si drbal hlavu nad tím jak protáhnu 80m3/h pod dveřmi a kolik to sežere. Prozatím asi vydrbu ze dveří obvodové těsnění a pootočím panty, aby to pořádně netěsnilo.
Tlak je bestie a čím víc to proudí, tím to s kvadrátem rychlosti chce tlak větší, aby to proudilo. Včera jsem si drbal hlavu nad tím jak protáhnu 80m3/h pod dveřmi a kolik to sežere. Prozatím asi vydrbu ze dveří obvodové těsnění a pootočím panty, aby to pořádně netěsnilo.
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Nakreslil jsem tvar bedny z PP desek 8mm + trubky PP... to ještě prověřím, protože se to kulatý bude hodně blbě vařit svářečkou... ve hře je lemový nákružek, který by se tam přidělal nerezovými šrouby přes vystřižené gumové těsnění.
http://www.kowa.cz/potrubni-rozvody/pp/ ... e-nakruzky
Zde bych velmi přivítal velkou kritiku a vaše návrhy,jak to udělat lépe...větráky i ovládání bych rád měl mimo bednu - příjde mi to jako lepší řešení, napojit je přes gumovou manžetu (kvůli kraválu).
http://www.kowa.cz/potrubni-rozvody/pp/ ... e-nakruzky
Zde bych velmi přivítal velkou kritiku a vaše návrhy,jak to udělat lépe...větráky i ovládání bych rád měl mimo bednu - příjde mi to jako lepší řešení, napojit je přes gumovou manžetu (kvůli kraválu).
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Lepčí?
Předehřev ne , budu mít zemní registr cca 25 m dn 150.
Ventilátor asi takto: cena cena cena výkon příkon kravál cena cena cena cena cena... 300m3/h a 200 pa ztráta.. stejně to poběží jen od listopadu do března.
Kondenzace nebude vadit bude to ve vlhkém sklepě, tak pod to dám vanu a odvedu to do kanalizace - ve sklepě chcípnul totiž pes tak je mu šumák co tam bude za harampádí. Je tam v zimě kolem 12 stupňů.. bedna a trubky dostanou kožich, aby se nerosily.
Předehřev ne , budu mít zemní registr cca 25 m dn 150.
Ventilátor asi takto: cena cena cena výkon příkon kravál cena cena cena cena cena... 300m3/h a 200 pa ztráta.. stejně to poběží jen od listopadu do března.
Kondenzace nebude vadit bude to ve vlhkém sklepě, tak pod to dám vanu a odvedu to do kanalizace - ve sklepě chcípnul totiž pes tak je mu šumák co tam bude za harampádí. Je tam v zimě kolem 12 stupňů.. bedna a trubky dostanou kožich, aby se nerosily.
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
To dlouhy vpravo dole je filtr? Pokud ano, tak je na spatne strane a je lepsi mit filtr i na odsavani. Taky bych naklonila box o par stupnu, aby dobre vytekal kondenzat.mart píše:Lepčí?
Předehřev ne , budu mít zemní registr cca 25 m dn 150.
Ventilátor asi takto: cena cena cena výkon příkon kravál cena cena cena cena cena... 300m3/h a 200 pa ztráta.. stejně to poběží jen od listopadu do března.
Kondenzace nebude vadit bude to ve vlhkém sklepě, tak pod to dám vanu a odvedu to do kanalizace - ve sklepě chcípnul totiž pes tak je mu šumák co tam bude za harampádí. Je tam v zimě kolem 12 stupňů.. bedna a trubky dostanou kožich, aby se nerosily.
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Tak jsem si vyfotila svuj rozestaveny rekuperacni box. Na vetsine mist to jeste neni nalepene, jeden vstup z KG potrubi jeste chybi. Material jsou PIR desky s alu potahem (7 cm) a lepene vodovzdornym lepidlem. Okolo je OSB krabice jen kvuli pevnosti. Vymenik je RS 160 o 40 cm. Motory a filtry mam uz umistene mimo box.
Zbyva uz jen doresit tesneni (PVC desky s tesnenim a nasuvne do kolejnicek) a trosku vyspadovat kondenzat.
Vidite tam nekde nejakou botu?
Zbyva uz jen doresit tesneni (PVC desky s tesnenim a nasuvne do kolejnicek) a trosku vyspadovat kondenzat.
Vidite tam nekde nejakou botu?
-
Leon
Re: Protiproudý výměník stavba bedny, filtry
Ten výměník ani nemusíte naklánět, v jednotkách ho mají také povětšinou narovnaný. Nic se tím ale nezkazí. Botu tam nevidím, důležitý je utěsnění a důsledné oddělení všech 4 vzduchů.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti

