Dobrý den,
mám dilema. Začínám stavět RD NED 146m2. Rozhoduji se mezi krbovou vlozkou a centralni rekuperaci. Co je pro me lepsi? Budu mit jen el. topeni. A chtel bych tomu nejak odlehcit, abych usetril. Realiazce krbove vlozky, obestavby a komina me vyjde zhruba na stejno jako realizace rekuperace. U obou mam maly problem - nechci mit smrad z koure v dome a ani nechci mit hluk z ventilatoru.. Co se tyce paliva pro krb, vlastnim maly kousek lesika, ale je to zase prace + neporadek. Co se tyce rekuperace - budu mit levnejsi tarif diky el. topeni a navic me laka chlazeni zemnim vymenikem v lete. Co je pro me lepsi? A dokaze rekuperace splnit ocekavani dle info vyrobcu? Dekuji! Tom.
Krb nebo rekuperace?
-
František Klocnar
Re: Krb nebo rekuperace?
Tome, podle mého spojujete dvě prakticky nesouvisející věci. Mám si koupit mlýnek na maso nebo břitvu na holení? V prvním případě budete mít trochu levnější mleté a ve druhém s trochou štěstí ušetříte na elektřině. Doporučuji obstarat kamenec. Nejde ale říci, co je pro vás lepší.
Krbová vložka s potenciálem dřeva z vlastního lesa, není co řešit, jste-li zdatný a v kondici. Ventilátůrek ani nepotřebujete a když se rozhodnete rozhánět teplo od krbu pomocí vrtule, lze jej vhodně umístit a naprojektovat rozvody, že ho skoro ani neuslyšíte. Mělo by však jít o trvalejší vytápění, možná bych zauvažoval o teplovodním výměníku.
Rekuperace je ale o něčem jiném. Především zajistí kvalitní vyvětrání, o ekonomice a návratnosti si moc iluze nedělejte. Chlazení zemním výměníkem taky není žádná sláva, i největší zastánci už opouštějí pozice. Splněná očekávání? To jste zdejší skalní pobavil. Podle toho, co vám kdo nasliboval. Oscara v kategorii největší herecký výkon Kecala zde obdržel pan Karg za svůj Inventer a nominován byl také MilanT se svým energetickým zázrakem. Dohledejte si příslušná témata.
Krbová vložka s potenciálem dřeva z vlastního lesa, není co řešit, jste-li zdatný a v kondici. Ventilátůrek ani nepotřebujete a když se rozhodnete rozhánět teplo od krbu pomocí vrtule, lze jej vhodně umístit a naprojektovat rozvody, že ho skoro ani neuslyšíte. Mělo by však jít o trvalejší vytápění, možná bych zauvažoval o teplovodním výměníku.
Rekuperace je ale o něčem jiném. Především zajistí kvalitní vyvětrání, o ekonomice a návratnosti si moc iluze nedělejte. Chlazení zemním výměníkem taky není žádná sláva, i největší zastánci už opouštějí pozice. Splněná očekávání? To jste zdejší skalní pobavil. Podle toho, co vám kdo nasliboval. Oscara v kategorii největší herecký výkon Kecala zde obdržel pan Karg za svůj Inventer a nominován byl také MilanT se svým energetickým zázrakem. Dohledejte si příslušná témata.
-
Návštěvník
Re: Krb nebo rekuperace?
Dobry den,
dekuji za vasi odpoved! Vim, ze to jsou dve naprosto rozdilne veci, ale mam omezene financni prostredky. Bud zainvestuji do krbu nebo do rekuperace. V obou pripadech je dobre to resit jiz behem stavby domu. A jiz behem stavby jsem financne "šťaven" fest
.
Tedy, po dalsim dnu nasavani informaci o rekupiraci zvazuji, ze si spise jen pripravim rozvody vzduchu a pockam jak to bude vypadat po nejake dobe bydleni, zda se mi NED povede postavit tak, ze rekuperace bude opravdu zapotrebi. Asi mate pravdu ze navratnost je v nedohlednu. Myslel jsem si, ze clovek s tim dokaze usetrit (aspon tedy myslenka dobra - vyuziti sklepniho efektu v zime/lete).
Tom
dekuji za vasi odpoved! Vim, ze to jsou dve naprosto rozdilne veci, ale mam omezene financni prostredky. Bud zainvestuji do krbu nebo do rekuperace. V obou pripadech je dobre to resit jiz behem stavby domu. A jiz behem stavby jsem financne "šťaven" fest
Tedy, po dalsim dnu nasavani informaci o rekupiraci zvazuji, ze si spise jen pripravim rozvody vzduchu a pockam jak to bude vypadat po nejake dobe bydleni, zda se mi NED povede postavit tak, ze rekuperace bude opravdu zapotrebi. Asi mate pravdu ze navratnost je v nedohlednu. Myslel jsem si, ze clovek s tim dokaze usetrit (aspon tedy myslenka dobra - vyuziti sklepniho efektu v zime/lete).
Tom
-
Unstrech
Re: Krb nebo rekuperace?
Důkladné odšťavení mám taky za sebou a je to záběr. Neznám úplně přesně vaší situaci, ale sám bych postupoval podobně. Rozvody VZT určitě! Kdo dneska nestaví dům se vzduchotechnikou, za pár let zapláče. Dům ztrácí na hodnotě. Sám si pamatuju, když naši s velkou slávou 1972 postavili dům a tenkrát jsme měli "už" ústřední topení se samotížkou, trubky jako polena. Dneska je to k smíchu, ale tenkrát bylo běžný mít v každým pokoji Petry nebo Clubky. Nedělat dneska vzduchotechniku, je krok ve stavařině zpátky. Jednotku zatím mít nemusíte, ale už se nebude nic rozkopávat. Pro krb to chce minimálně komín. Můj známý už bydlí 5 let asi před rokem teprve koupil krbovou vložku, kterou do dnes nemá obestavěnou. To chce čas, když prostě na to neni, musí se počkat. Jenom blázen skočí do náruče Providentům a jiným lichvářům.Návštěvník Tom píše:A jiz behem stavby jsem financne "šťaven" fest.
Re: Krb nebo rekuperace?
Ave,
i já bych (jsa sprostý teoretik
)
doporučoval dodržovat slovosled.
0) komín (poctivý) + externí přívod vzduchu pro spalování + rozvody (klidně minimalistické,
tzn. podřezané "dveřa" a lochny s klapkama "zďama"),
páč nejsou LOVE.
Až se zmátoříte
1) přitápění spalováním dřeva
tzn. krbovou vložku (ale možná lépe kamna, kachláčky, ...),
páč je lesík.
Až se budete v zimě dusit v noci v ložnicích
2) levný pomaloběžný venťásek k prvnímu nástřelu rozvodů
a
NATLAKOVÁVAT PASTÓŠKU,
aby vás doma hlava až tak nebolela.
Ale Bacha, aby vás nemuseli stěhovat na Tuhács Kemp!
A aby pastóška netrpěla vlhkem v obvodových konstrukcích!
TAKŽE WERICHOVSKÉ PŘIMĚŘENĚ, PŘIMEŘENĚ!
Žádné koeficienty výměny vzduchu 0.5 až 3.0 objemy pastóšky za hodinu ...
No a až Vám bude líto těch pár desítek či stovek MegaJoulů
vyvrzaných PánuBohu do Oken
v topné sezoně
3) zrevidovat logiku rozvodů
(které budete muset asi předělat podle běžných provozních schemat Vaší domácnosti)
a NÁSLEDNÉ
doplnění
o FUNKČNÍ rekuperaci/REGENERACI
IDEÁLNĚ PAK
o kompexní KLIMATIZACI (řízení vlhkosti + dohřev + chlazení čerstvého vzduchu
s akumulací zbytkového tepla do TUV nebo do země, ...).
Tzn. uvažovat nejen deskové tepelné výměníky,
ale skutečně preferovat TČ, předřazené HP, ...
PLUS DRUHÝ VENŤÁSEK, samozřejmě!
Sice nejde o žádný CZ speciál "hovnotlak", ale taaky nejde o zónování,
... půjde jen o lepší regulovatelnost tlakových poměrů v kryptoklimatizovaných prostůrcích.
Nebo raději koupit dobře spárované dva ventilátory s jakous-takous regulací ...
a zde jsem dokonce
i mírným příznivcem
řešení ALL-IN-ONE.
Jen si rýpnu:
4) Vyhazovat to ale nakonec budete muset taky
Whole InOneStep
A v tu dobu už budete muset mít
5) nachystané další LOVE,
PÁČ "CESTY ZPĚT UŽ NĚT!"
iGoNY
i já bych (jsa sprostý teoretik
doporučoval dodržovat slovosled.
0) komín (poctivý) + externí přívod vzduchu pro spalování + rozvody (klidně minimalistické,
tzn. podřezané "dveřa" a lochny s klapkama "zďama"),
páč nejsou LOVE.
Až se zmátoříte
1) přitápění spalováním dřeva
tzn. krbovou vložku (ale možná lépe kamna, kachláčky, ...),
páč je lesík.
Až se budete v zimě dusit v noci v ložnicích
2) levný pomaloběžný venťásek k prvnímu nástřelu rozvodů
a
NATLAKOVÁVAT PASTÓŠKU,
aby vás doma hlava až tak nebolela.
Ale Bacha, aby vás nemuseli stěhovat na Tuhács Kemp!
A aby pastóška netrpěla vlhkem v obvodových konstrukcích!
TAKŽE WERICHOVSKÉ PŘIMĚŘENĚ, PŘIMEŘENĚ!
Žádné koeficienty výměny vzduchu 0.5 až 3.0 objemy pastóšky za hodinu ...
No a až Vám bude líto těch pár desítek či stovek MegaJoulů
vyvrzaných PánuBohu do Oken
v topné sezoně
3) zrevidovat logiku rozvodů
(které budete muset asi předělat podle běžných provozních schemat Vaší domácnosti)
a NÁSLEDNÉ
doplnění
o FUNKČNÍ rekuperaci/REGENERACI
IDEÁLNĚ PAK
o kompexní KLIMATIZACI (řízení vlhkosti + dohřev + chlazení čerstvého vzduchu
s akumulací zbytkového tepla do TUV nebo do země, ...).
Tzn. uvažovat nejen deskové tepelné výměníky,
ale skutečně preferovat TČ, předřazené HP, ...
PLUS DRUHÝ VENŤÁSEK, samozřejmě!
Sice nejde o žádný CZ speciál "hovnotlak", ale taaky nejde o zónování,
... půjde jen o lepší regulovatelnost tlakových poměrů v kryptoklimatizovaných prostůrcích.
Nebo raději koupit dobře spárované dva ventilátory s jakous-takous regulací ...
a zde jsem dokonce
i mírným příznivcem
řešení ALL-IN-ONE.
Jen si rýpnu:
4) Vyhazovat to ale nakonec budete muset taky
Whole InOneStep
A v tu dobu už budete muset mít
5) nachystané další LOVE,
PÁČ "CESTY ZPĚT UŽ NĚT!"
iGoNY
Re: Krb nebo rekuperace?
Zdravím,
ještě mě zaujala Vaše poznámka o stejné ceně rekuperace vs komín,vložka a obestavba.
Mě to trvalo dost dlouho než jsem našel rozumného kamnáře, ale našel.
Komplet krb s komínem mě přišel na cca 100 000 Kč vs vzduchotechnika cca 180 000 Kč s rozvody.
Nešly by Vaše náklady ještě trochu stlačit.
ještě mě zaujala Vaše poznámka o stejné ceně rekuperace vs komín,vložka a obestavba.
Mě to trvalo dost dlouho než jsem našel rozumného kamnáře, ale našel.
Komplet krb s komínem mě přišel na cca 100 000 Kč vs vzduchotechnika cca 180 000 Kč s rozvody.
Nešly by Vaše náklady ještě trochu stlačit.