zdravim,

v com je, prosim, rozdiel medzi spomenutymi riadiacimi jednotkami? riadit budu comfort 250. vdaka
Martin Šperl

Re: cts 600 a cts 602

Příspěvek od Martin Šperl »

1) CTS 602 je jednodušší, nepouští uživatele zbytečně do hloubky skoro až servisních nastavení jako CTS600. Některá menu jsou také jednodušší. http://www.nilan.cz/images/logo2/navod%20cts%20602.pdf
2) CTS 602 umí řídit CO2 a vlhkostní čidlo.
3) CTS 602 dvě různé intenzity a časy větrání po sepnutí zvýšených odtahů z různých míst.
Tolik ze strany uživatele.
..
Technicky je jiná základová deska umožňující nadřazenou komunikaci, dálkovou zprávu atd. Všechny funkce nejsou v základních modelech aktivovány, ale deska je nové generace. Viděl jsem i nový ovladač na výstavě v Lipsku (není ještě seriově dodáván).
Uživatelský avatar
rasto
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 12
Registrován: 19 led 2012, 13:25
Kontaktovat uživatele:

Re: cts 600 a cts 602

Příspěvek od rasto »

vazeny p. Sperl, velmi pekne dakujem za odpoved i odkaz.
Uživatelský avatar
rasto
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 12
Registrován: 19 led 2012, 13:25
Kontaktovat uživatele:

Re: cts 600 a cts 602

Příspěvek od rasto »

p. Sperl, pozrel som si navod a chcel by som sa este opytat. ohrev privadzaneho vzduchu je spominany v suvislosti s tepelnym cerpadlom a vp 18. kedze budeme mat comfort 250, da sa tou funkciou riadit predohrev? ide mi len o zabezpecenie vymennika proti zamrznutiu. zmenou otacok nasavacieho ventilatora by som to riesit nechcel. dohrev vzduchu v rekuperacke neriesime, budeme mat tazku kachlovu pec a teda je dohrievanie domu zabezpecene. velka vdaka.