K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
napr u typu Nilan VP 18 K 10P WT? Diky za odpoved.
-
Leon
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Pro úsporu energie. Aktivní rekuperace funguje na principu tepelnýho čerpadla. Já mám pocit, že pořád ještě hromada lidí neví, co to znamená.Jsem už docela alergickej na "obrácená lednička". Jakmile na mě někdo s timhle vyrukuje, je mi jasný , že ví o tepelných čerpadlech asi jako já českých králích. Vím, že nějací byli, znám Karla čtyrku jenom podle Karlštejna jak tam Brejchová lámala meče. Takže jsem rád, že mě ještě nepotkal reportér od Krampola s otázkou z historie do Nikdo není dokonalý.
Tepelný čerpadlo jednoduše řečeno má dvě části STUDENOU a TEPLOU. Studená teplo bere a teplá dává, jde jenom nasměrovat odkud kam se mi to hodí. Aby tohle mohlo probíhat, musí se studená část udržovat studená a teplá teplá chodem KOMPRESORU. Když kompresor vypne, teplá část začne poměrně rychle chladnout a přestane ohřívat vzduch do domu, studená se odtahovaným vzduchem ohřívá a přestává zachytávat - odčerpávat teplo z odpadního vzduchu a to ulítne ven. Chod kompresoru není žádná trága, "žere" 500 W a "dává" 2000 W. Netahejte mě za watíky, jde o příklad. Dokud ohřívám přívodní vzduch nebo vodu, je to v cajku, protože mám kam těch 2000 W hrnout. Když vodu ohřeju, nechci topit ani chladit /v létě/, kompresor může vypnout a v určitým období roku to klidně ušolíchám jenom pasivním deskáčem. V praxi to není jako u handlířů, nekopou do sebe navzájem, ale makaj společně. Co zvládne levně pasivní deskáč, dělá deskáč a kde končí jeho možnosti, helfne aktivní kompresor a doždíme z odpadního vzduchu, co se dá...může ohřívat vodu, poradí si s kondenzačním teplem, maká, když by už pasivní deskáč zamrznul. U mě nahrazujou pasivní deskáč tepelný trubice.
PS:U Müllerů říkají - stačilo jen říct, že je to v kombinaci úspornější.
Tepelný čerpadlo jednoduše řečeno má dvě části STUDENOU a TEPLOU. Studená teplo bere a teplá dává, jde jenom nasměrovat odkud kam se mi to hodí. Aby tohle mohlo probíhat, musí se studená část udržovat studená a teplá teplá chodem KOMPRESORU. Když kompresor vypne, teplá část začne poměrně rychle chladnout a přestane ohřívat vzduch do domu, studená se odtahovaným vzduchem ohřívá a přestává zachytávat - odčerpávat teplo z odpadního vzduchu a to ulítne ven. Chod kompresoru není žádná trága, "žere" 500 W a "dává" 2000 W. Netahejte mě za watíky, jde o příklad. Dokud ohřívám přívodní vzduch nebo vodu, je to v cajku, protože mám kam těch 2000 W hrnout. Když vodu ohřeju, nechci topit ani chladit /v létě/, kompresor může vypnout a v určitým období roku to klidně ušolíchám jenom pasivním deskáčem. V praxi to není jako u handlířů, nekopou do sebe navzájem, ale makaj společně. Co zvládne levně pasivní deskáč, dělá deskáč a kde končí jeho možnosti, helfne aktivní kompresor a doždíme z odpadního vzduchu, co se dá...může ohřívat vodu, poradí si s kondenzačním teplem, maká, když by už pasivní deskáč zamrznul. U mě nahrazujou pasivní deskáč tepelný trubice.
PS:U Müllerů říkají - stačilo jen říct, že je to v kombinaci úspornější.
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Diky za obsahle vysvetleni 
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
ObsáhléMPM píše:... obsahle ...
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?p=3204#p3204
Jinak vám unikne kontext dnešního příspěvku.
Doporučuji večer při "živém" vínečku
a s "vysokopotenciálem" kachláčů pěkně "v zádech".
iGoNY
P.S.:
Nebojte, on PT Leon už mne zná...
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Dekuji, ale nemam zajemmetball píše: tu začněte i vy, co jte to už četli.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?p=3204#p3204
proc, uz asi budete vedet...
Pokud nahodou ne (cemuz neverim), tak protoze nechci jit delat profesora na VS, ale chci v tomto oboru zustat pouze uzivatel VZT.
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Dík za Vaši Příhru!MPM píše:... protoze nechci jit delat profesora na VS ...
Už je zužitkovaná.
Kdybyste se ale přesto chtěl trochu zasmát ...
(to Vám život NaTuti prodlouží, měřítko tak jedna ku stu a víc! bo opačně, jak je libo ...):
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?p=1712#p1712
Tady není Živé Vínko ani Kachláče
Podmínka (pro stravitelnost výroků) Nutná.
O dostatečnosti podmínek se nebudeme bavit.
Stejně tak nepůjde řeč o Dětstvech, žeáno
AVB
P.S.:
Ani reKUPerace či reGENerace nebyla potřeba.
P.P.S.:
Zamyslete se, proč používám právě tuto grafiku. Zase máte šanci na "nějaké ten lochec".
-
Matěj Lánský
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Dobrý den. Již jsem se rozhodl pro jednotku s aktivní rekuperací, ale ještě zvažuju, jestli má smysl jít do kombinace aktivní a pasivní. Našel jsem tenhle článek http://www.plynar-vodar-kurenar.eu/media.php?mid=863 Nerozumím výpočtům a nevím, jestli věřit závěrům studie, že se kombinace aktivní a pasivní vyplatí. Zatím mám vybranou jednotku Nilan VP18K a uvažuju o Nilan Compact K. Můžete mi někdo doporučit ještě jinou značku, která by tohle uměla a přidat nějakou referenci? ML
-
ussama666
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
lze říci o kolik je provoz VP18 10P úspornější než VP18?Leon píše:Pro úsporu energie. Aktivní rekuperace funguje na principu tepelnýho čerpadla. Já mám pocit, že pořád ještě hromada lidí neví, co to znamená.Jsem už docela alergickej na "obrácená lednička". Jakmile na mě někdo s timhle vyrukuje, je mi jasný , že ví o tepelných čerpadlech asi jako já českých králích. Vím, že nějací byli, znám Karla čtyrku jenom podle Karlštejna jak tam Brejchová lámala meče. Takže jsem rád, že mě ještě nepotkal reportér od Krampola s otázkou z historie do Nikdo není dokonalý.
Tepelný čerpadlo jednoduše řečeno má dvě části STUDENOU a TEPLOU. Studená teplo bere a teplá dává, jde jenom nasměrovat odkud kam se mi to hodí. Aby tohle mohlo probíhat, musí se studená část udržovat studená a teplá teplá chodem KOMPRESORU. Když kompresor vypne, teplá část začne poměrně rychle chladnout a přestane ohřívat vzduch do domu, studená se odtahovaným vzduchem ohřívá a přestává zachytávat - odčerpávat teplo z odpadního vzduchu a to ulítne ven. Chod kompresoru není žádná trága, "žere" 500 W a "dává" 2000 W. Netahejte mě za watíky, jde o příklad. Dokud ohřívám přívodní vzduch nebo vodu, je to v cajku, protože mám kam těch 2000 W hrnout. Když vodu ohřeju, nechci topit ani chladit /v létě/, kompresor může vypnout a v určitým období roku to klidně ušolíchám jenom pasivním deskáčem. V praxi to není jako u handlířů, nekopou do sebe navzájem, ale makaj společně. Co zvládne levně pasivní deskáč, dělá deskáč a kde končí jeho možnosti, helfne aktivní kompresor a doždíme z odpadního vzduchu, co se dá...může ohřívat vodu, poradí si s kondenzačním teplem, maká, když by už pasivní deskáč zamrznul. U mě nahrazujou pasivní deskáč tepelný trubice.
PS:U Müllerů říkají - stačilo jen říct, že je to v kombinaci úspornější.
-
MIRAS
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Podle dat na stránky výrobce je to cca 400-500 kWh/ročně.
-
Peggin
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
1000 hodin = je měsíc a fous v roce. Souhlas s tím, že je to úspora a čistě z hlediska úspory energie v pořádku. Neustále ale na sebe narážejí dva ideové proudy. Jeden hledá úspory s ohledem na životní prostředí a ten druhý s ohledem na vlastní kapsu. Musíte si rozhodnout, kam patříte vy. Pokud jedete na vlastní kapsu, nešel bych do toho. Zkuste se podívat na Compact, ten taky kombinuje aktivní a pasivní rekuperaci a je výrazně levnější než 10P.SFO píše:..na 1 000 hodin ročně
a po celou tuto dobu jste "rekuperovali deskáčem".
-
rassl
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Nilan má prý jednotku, která kombinuje aktivní i pasivní rekuperaci dohromady a neohřívá vodu. Nemůžu nic takovýho ale najít na jejich www. Teplou vodu mám už zajištěnou, před třema rokoma jsem dělal tepelný čerpadlo.
- David Koranda
- registrovaný

- Příspěvky: 19
- Registrován: 01 lis 2013, 14:46
- Kontaktovat uživatele:
Re: K cemu je dobry pasivni vymenik v aktivni rekuperaci
Dobrý den, na našich stránkách tato jednotka ještě není prezentována, protože ještě není dovážena pro trh v ČR a SR. Tento model bude prvně veřejnosti představen na veletrhu ve Welsu (Rakousko) ve dnech 28.2 - 2.3. 2014. Zájemce z ČR a SR budeme o technických podrobnostech jednotky včas informovat.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
