Bezpečný výkon chlazení větracím vzduchem

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
divizna

Bezpečný výkon chlazení větracím vzduchem

Příspěvek od divizna »

Mám zase po čase námět do diskuze. Bavil jsem se známím na téma zemního registru. Já tvrdím, že na chlazení je na nic, on ve snaze obhájit sám sobě vynaložené investice do trubky v zemi, že není třeba velkého výkonu...protože by studenější vzduch kondenzoval na trubkách rozvodů. Tím se dostávám k meritu věci. Jak velký výkon pro chlazení větracím vzduchem je bezpečný před kondenzací při průtoku do 150m3/h?
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Bezpečný výkon chlazení větracím vzduchem

Příspěvek od metball »

divizna píše:... Jak velký výkon pro chlazení větracím vzduchem je bezpečný před kondenzací při průtoku do 150m3/h?
Ave PT divizna.

Jsa natvrdlým Akademikem,
budu se snažit navést na "precizovanou otázku".
Následující body nejsou mířeny na Vás,
vizte P.S.

1) V tomto kroku zapomeňte na výkon/příkon.
Ten je dán triviální rovnicí,
kde potřebujete znát jen hmotnostní tok,
a ten je z Vašeho zadání < 48 [ g s^-1 ].
2) Víte tedy už, že diferencí jednoho Kelvínu
přenesete ne více jak 51-55 [ W ] (drobnička zbylá vlhkost ve vychlazeném vzduchu).

3) Dále víte, že fázová přeměna (změna skupenství) nemá vliv na teplotu
!!! dané komponenty ve směsi !!!

prakticky ani směsi, jen má vliv na teplotu okolí systému, který musí teplo odebrat/dodat ...
... jenže tam už je to "trošíčku vyšší dívčí".

4) Chladím-li, dům, obvykle proto, že je venku teplo.
5) Je tedy i vysoký obsah přehřáté vodní páry ve směsi O2 + N2 + "vébyt".

6) Vstupuje-li VENKOVNÍ VZDUCH do objektu, jeho část půjde i zemním registrem.
7) Je-li dům i registr dobře udělán,
půjde registrem velká část vzduchu a teplota jeho teplosměnných stěn bude ...

8) ... najít si teplotu rosného bodu, parciální tlak na mezi sytosti, ...
...
10) redefinovat otázku na
"KDE A KDY bude přehřátá pára kondenzovat?"
...
99) jak se udělá mizernější počasí, všecko vysvětlím na OT / HIC :twisted: .

iGoNY

P.S.:
Je "kurevský rozdíl" :evil: rybu:
dát,
"altruisticky" nachytat pro ...,
naučit chytat ... :!:
Naposledy upravil(a) metball dne 24 čer 2011, 22:25, celkem upraveno 1 x.
Peggin

Re: Bezpečný výkon chlazení větracím vzduchem

Příspěvek od Peggin »

Důležitost max. má rosný bod. Jiný nebezpečí hrozí
- z příliš nízký teploty ...odmarodíte to
- z velkých účtů z elektřinu...zaplatíte to
- z hluku venku sousedovi do okna z výparníku...vysvětlíte to
- ze ztráty venkovní jednotky...zaplatíte to
Teď trochu vážně. Limitem bude ten rosný bod, aby nepršelo z potrubí. Dá se to oizolovat, ale tim se jen problém přesunete ke koncovýmu výdechu, tam už něco kapat bude, když to přepísknete s chlazením vzduchu.
Rosný body můžete počítat nebo odečíst h/x diagramu. Na vertikální ose si najděte teplotu interiéru, v tom samým bodě jeďte horizontálně doprava a až protnete křivku s relativní vlhkostí u vás doma, jeďte opět po vertikále dolů až do průsečíku s křívkou rel. vlhkosti 100%, opět v průsečíku jeďte po horizontále zpět doleva až k hodnotě teploty. To je teplota, pod kterou nesmíte chladit přívodní vzduch. Příklad: uvnitř místnosti 25°C ; 60% Rv = rosný bod kolem 17°C.
K tomu abyste ochladil 150m3 vzduchu z 25°C na 17°C potřebujete něco kolem 700W.
Zkusíme něco v horních teplotách.
Uvnitř místnosti 35°C; 60 Rv = rosný bod 25°C. Na chlazení 150m3 z 35°C na 25°C potřebujete něco kolem 1,1 kW.
To nejsou moc velký výkony, proto chlazení větracím vzduchem bude vždy jenom přichlazování. Efekt se projeví jenom u dobře izolovaných domů, který si moc tepla dovnitř nepustí.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Bezpečný výkon chlazení větracím vzduchem

Příspěvek od metball »

metball píše: ...
99) jak se udělá mizernější počasí, všecko vysvětlím na OT / HIC :twisted: .

iGoNY

P.S.:
Je "kurevský rozdíl" :evil: rybu:
dát,
"altruisticky" nachytat pro ...,
naučit chytat ... :!:
Už delší dobu venku není zrovna nádherně ...
A pak, asi chápu také ty,
kterým moc nevoní "vícerozměrné" grafy
v kosoúhlých souřadnicových systémech 8-)

Tož na :evil: ,
když už jsem byl slíbil:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=979
Ale pozor, je to jen dobrá berla.
V reálu / (přesnějším modelu) je to ještě
dost / (trochu)
jinak :!:

iGoNY

P.S.:
PT Peggin poznámky prostudovat, ne jen tak přečíst!
Uživatelský avatar
jarka
přispívající
přispívající
Příspěvky: 199
Registrován: 18 kvě 2011, 05:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Bezpečný výkon chlazení větracím vzduchem

Příspěvek od jarka »

to Peggin:
Uvnitř místnosti 35°C; 60 Rv = rosný bod 25°C. Na chlazení 150m3 z 35°C na 25°C potřebujete něco kolem 1,1 kW.
To nejsou moc velký výkony, proto chlazení větracím vzduchem bude vždy jenom přichlazování. Efekt se projeví jenom u dobře izolovaných domů, který si moc tepla dovnitř nepustí.
...alebo v baráku, ktorý je vzhľadom na všeobecne odporúčané pravidlá o najlepšie orientovanom pozemku a domu na ňom (južný sklon, obytné miestnosti na juh - väčšie solárne zisky, ale v lete zas nie celkom vítané ;) ) postavený úplne blbo....(sklon pozemku SVV, obývačka SV). Ešte nebývame, nevetráme a nekúrime (len temterujeme sem tam malou pecou romotop) , ale ako sa stavba zavrela, dom si drží celkom vyvážené teploty :lol: a myslím, že ten cca 1kW na chladenie o pár stupňov bude stačiť.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti