Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Re: Izolace potrubí vzduchotechniky
Uz resim odvod z pudy.
Mam ale jiny problem. Vyustkama na fasade me vitr tlaci vzduch do celeho systemu, takze z rizene vymeny vzduchu mam nerizenou. Jak lze tenro problem vyresit? Obzvlaste to vadi, kdyz jednotka stoji.
Mam ale jiny problem. Vyustkama na fasade me vitr tlaci vzduch do celeho systemu, takze z rizene vymeny vzduchu mam nerizenou. Jak lze tenro problem vyresit? Obzvlaste to vadi, kdyz jednotka stoji.
-
Martin Šperl
Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Velmi častým dotazem je otázka nežádoucí proudění do rekuperační jednotky při jejím odstavení. Nejprve je potřeba upozornit, že platí norma ČSN 15665, která požaduje trvalé větrání 0,1 objemu objektu za hodinu a to i v době, kdy není užívána (dovolená, dlouhodobější služební cesta, pobyt v lázních atd.) Proto ani projektanti VZT toto příliš neřeší. Výjimku tvoří požární klapky. Tolik na úvod, větrat by se mělo trvale.
..
Řešením je mechanická zpětná klapka na výfuku, tím se již výrazně omezí proudění a je to první a levnější krok. Druhým krokem je klapka na sání čerstvého vzduchu. Ta již nejde řešit jako zpětná. Jsou dvě možnosti: mechanické uzavření pomocí těsné klapky a při každém dlouhodobějším odpojení jít a klapkou otočit. Sofistikovanější varianta je klapku ovládat servopohonem. Napájecí fázi využít stejnou jako pro napájení jednotky, po odpojení jednotky samo uzavře přívod.
..
Řešením je mechanická zpětná klapka na výfuku, tím se již výrazně omezí proudění a je to první a levnější krok. Druhým krokem je klapka na sání čerstvého vzduchu. Ta již nejde řešit jako zpětná. Jsou dvě možnosti: mechanické uzavření pomocí těsné klapky a při každém dlouhodobějším odpojení jít a klapkou otočit. Sofistikovanější varianta je klapku ovládat servopohonem. Napájecí fázi využít stejnou jako pro napájení jednotky, po odpojení jednotky samo uzavře přívod.
-
Dave
servoklapka na sani
Dobry den, rad bych se zeptal zda je nutna servoklapka na mrizce sani na fasade. Vyjde na nejakych 3.5 tisice a rikam si, ze vlastne jen zabranuje samovolnemu proudeni do jednotky v dobe kdy neni jednotka v chodu. Nestacilo by dat jak na sani tak i vyfuk jen zpetnou klapku ? Dekuji za odpoved
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Nejradeji bych na Nilanu ECO nechal 1 stupen zapnuty neustale, ale pripadne me, ze se dum zbytecne prevetrava. Zkusim upravit ovladac tak, aby otacky ventilatoru na prvni stupen byly nizsi.
-
Martin Šperl
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Na 1 stupeň bude ECO tlačit kolem 60m3/h. To bych o převětrávání nemluvil. Upravit to samozřejmě půjde, stačí snížit řídící napětí.mirek píše:Nejradeji bych na Nilanu ECO nechal 1 stupen zapnuty neustale, ale pripadne me, ze se dum zbytecne prevetrava. Zkusim upravit ovladac tak, aby otacky ventilatoru na prvni stupen byly nizsi.
-
bladerunner
Re: Izolace potrubí vzduchotechniky
spätné klapky ???mirek píše:Uz resim odvod z pudy.
Mam ale jiny problem. Vyustkama na fasade me vitr tlaci vzduch do celeho systemu, takze z rizene vymeny vzduchu mam nerizenou. Jak lze tenro problem vyresit? Obzvlaste to vadi, kdyz jednotka stoji.
-
Martin Šperl
Re: servoklapka na sani
Na sání mechanická zpětná klapka moc nepomůže, musí být umístěna tak, aby jednotka mohla sát a v tomto směru má minimální odpor a nezabránila by samovolnému proudění dovnitř.Dave píše:Dobry den, rad bych se zeptal zda je nutna servoklapka na mrizce sani na fasade. Vyjde na nejakych 3.5 tisice a rikam si, ze vlastne jen zabranuje samovolnemu proudeni do jednotky v dobe kdy neni jednotka v chodu. Nestacilo by dat jak na sani tak i vyfuk jen zpetnou klapku ? Dekuji za odpoved
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
pane Šperl, nemohl byste prosím uvést kolik dává při jednotlivých stupnich eco vzduchu za hodinu. děkuji předem.
Re: Izolace potrubí vzduchotechniky
Dobry den !mirek píše:Uz resim odvod z pudy.
Mam ale jiny problem. Vyustkama na fasade me vitr tlaci vzduch do celeho systemu, takze z rizene vymeny vzduchu mam nerizenou. Jak lze tenro problem vyresit? Obzvlaste to vadi, kdyz jednotka stoji.
Mam vetranie s rekuperaciou robenu vlastnorucne " rura v rure", a riesil som vyfuk aj nasavanie tak, ze som cez stenu spravil dieru, a rury som ukoncil hned za stenou s 90 stupnovymi kolenami smerom dole. Nakolko su rury na stejnom mieste, ked fuka vietor,tak rovnakou silou vytvara podtlak, alebo tlak, zavyslosti od smeru vetra. Preto do systemu neprudi ziadny vzduch. ( okna a vchodove dvere tesnia dobre)
S pozdravom Peter
-
Martin Šperl
Re: Izolace potrubí vzduchotechniky
Jak máte daleko od sebe výfuk a sání?peterch píše:.. a riesil som vyfuk aj nasavanie tak, ze som cez stenu spravil dieru, a rury som ukoncil hned za stenou s 90 stupnovymi kolenami smerom dole. Nakolko su rury na stejnom mieste, ked fuka vietor,tak rovnakou silou vytvara podtlak, alebo tlak, zavyslosti od smeru vetra. Preto do systemu neprudi ziadny vzduch..
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Dobry vecer pan Sperl !
Ako som uz pisal, mam ruru v rure, tak ze nasavanie a vyfuk su od seba len vertikalne vzdialene, a to zhruba na 30cm. Viete vycnieva tensia rura z hrubsej rury, a tensia je vyfuk, a hrubsia je nasavanie. Este doteraz ani raz sa nestalo, ze by som nasaval vyfuknuty znecisteny vzduch.
Uz na viacerich forach som napisal ako priklad: zoberte si lahev od vina napriklad, a polozte do hrdla zatku tensiu, ako je hrdlo a fuknite do flase . Preto som pisal, ze dvere a okna dobre tesnia. Zatka bud sa nepohne, alebo ked sa pohne, tak len smerom von. Toto je princip mojho systemu, a preto sa neziaduci vzduch nedostane do domu.
Aspon si myslim, ze je to tak .
S pozdravom Peter.
Ako som uz pisal, mam ruru v rure, tak ze nasavanie a vyfuk su od seba len vertikalne vzdialene, a to zhruba na 30cm. Viete vycnieva tensia rura z hrubsej rury, a tensia je vyfuk, a hrubsia je nasavanie. Este doteraz ani raz sa nestalo, ze by som nasaval vyfuknuty znecisteny vzduch.
Uz na viacerich forach som napisal ako priklad: zoberte si lahev od vina napriklad, a polozte do hrdla zatku tensiu, ako je hrdlo a fuknite do flase . Preto som pisal, ze dvere a okna dobre tesnia. Zatka bud sa nepohne, alebo ked sa pohne, tak len smerom von. Toto je princip mojho systemu, a preto sa neziaduci vzduch nedostane do domu.
Aspon si myslim, ze je to tak .
S pozdravom Peter.
-
Martin Šperl
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Dobrý večer, Peter. Rozumím Vašemu řešení, ale bohužel u nás by projektant narazil. Jde o to, že výfuk musí být minimálně 1,5m od sání a to nejen od sání vzduchotechniky, ale od jakéhokoliv možného otvoru pro přívod čerstvého vzduchu (okno, dveře,balkón, atd.). Když to projektant navrhne jinak, jde proti předpisům.peterch píše:...mam ruru v rure, tak ze nasavanie a vyfuk su od seba len vertikalne vzdialene, a to zhruba na 30cm. Viete vycnieva tensia rura z hrubsej rury, a tensia je vyfuk, a hrubsia je nasavanie. Este doteraz ani raz sa nestalo, ze by som nasaval vyfuknuty znecisteny vzduch..
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Dobry vecer pan Sperl !
Je to v poriadku, ze podla predpisov musi byt vzdialenost aspon 1,5 metra medzi nasavanim a vyfukom. Ale predsa sposob ukoncenia moze byt 90°-ove koleno smerom na dol, alebo nie? Ked su na jednej strane, a vietor fuka rovnako, tak potom je to riesenie na neziaduce prudenie vzduchu. A nie len to, ale ani zaluzie nezamrzne, lebo moze byt stabilny, je to aj lacnejsie riesenie. Jediny hacik je esteticky vzhlad. Pokial je na zadnej stene, kde neni pred ocami, tak je to mozne riesenie.
Aspon podla mna.
U mna to funguje bez problemov.
S pozdravom Peter.
Je to v poriadku, ze podla predpisov musi byt vzdialenost aspon 1,5 metra medzi nasavanim a vyfukom. Ale predsa sposob ukoncenia moze byt 90°-ove koleno smerom na dol, alebo nie? Ked su na jednej strane, a vietor fuka rovnako, tak potom je to riesenie na neziaduce prudenie vzduchu. A nie len to, ale ani zaluzie nezamrzne, lebo moze byt stabilny, je to aj lacnejsie riesenie. Jediny hacik je esteticky vzhlad. Pokial je na zadnej stene, kde neni pred ocami, tak je to mozne riesenie.
Aspon podla mna.
S pozdravom Peter.
-
Besucher
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Co když nefouká? V době bezvětří, kdy se ani lístek nepohne, dokáže být kolem výfuku docela intenzivně cítít, co se dělo v domě. Někdy cítím, co žena vaří, už když vylezu na place před domem z auta.peterch píše:Dobry vecer pan Sperl !
Je to v poriadku, ze podla predpisov musi byt vzdialenost aspon 1,5 metra medzi nasavanim a vyfukom. Ale predsa sposob ukoncenia moze byt 90°-ove koleno smerom na dol, alebo nie? Ked su na jednej strane, a vietor fuka rovnako, tak potom je to riesenie na neziaduce prudenie vzduchu.
Re: Nežádoucí proudění vzduchu do jednotky
Dobry vecer pan Besucher!
"" Co když nefouká? V době bezvětří, kdy se ani lístek nepohne, dokáže být kolem výfuku docela intenzivně cítít, co se dělo v domě. Někdy cítím, co žena vaří, už když vylezu na place před domem z auta. ""
Samozrejme mate v tom pravdu, ze sa da citit na okoli, co sa vari v dome. Ale nakolko vyfuk mam o 30cm nizsie ako nasavanie, funguje to tak, ze z rury vychadzajuci vzduch pri hrdle rury ma rychlost kolem 4m/sec. Ked stojim pod nim, tak citim ako fuka smerom dole. Ale nasavanie zase taha vzduch z inej vrstvy. Doteraz som este nemal pripad, ze by sa dostal opotrebovany vzduch do domu, a stym aj smrad. Asi mam na dobrom mieste vyfuk aj nasavanie.
S pozdravom Peter.
"" Co když nefouká? V době bezvětří, kdy se ani lístek nepohne, dokáže být kolem výfuku docela intenzivně cítít, co se dělo v domě. Někdy cítím, co žena vaří, už když vylezu na place před domem z auta. ""
Samozrejme mate v tom pravdu, ze sa da citit na okoli, co sa vari v dome. Ale nakolko vyfuk mam o 30cm nizsie ako nasavanie, funguje to tak, ze z rury vychadzajuci vzduch pri hrdle rury ma rychlost kolem 4m/sec. Ked stojim pod nim, tak citim ako fuka smerom dole. Ale nasavanie zase taha vzduch z inej vrstvy. Doteraz som este nemal pripad, ze by sa dostal opotrebovany vzduch do domu, a stym aj smrad. Asi mam na dobrom mieste vyfuk aj nasavanie.
S pozdravom Peter.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti

