Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
-
Froda
Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Stavíme bunglov v nízkoenergetickém standardu. Zajímalo by mě, podle čeho vybrat vzduchotechnickou jednotku. Nejsem sice blondýna, ale prosila bych o jednoduchý návod.
-
Martin Šperl
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Výběr vzduchotechnické jednotky bych dnes řešil jako komplex technologie domu, kde je potřeba rozhodnout zejména:
1) čím budu topit,
2) jak budu ohřívat teplou vodu,
3) zda a jak budu chladit.
Jde totiž o to, že vzduchotechnické jednotky se mohou na topení a ohřevu vody podílet a je zbytečné něco kupovat a platit dvakrát nebo na jedné funkci provozně ušetřím, ale současně na jiné prodělám. Je také důležité vědět, jaké mám tepelné ztráty a zda nenakupuji zbytečně drahé technologie s vidinou, že se mi "levným" provozem vrátí.
a) jen větrací jednotka. Mám-li vyřešené topení i ohřev vody a budu-li od jednotky vyžadovat jen ventilaci, pak bych je na výběr ze dvou základních typů. Jednotka s pasivním a aktivní rekuperací. Každá má své výhody i zápory. Základem jsou ventilátory (měly by být typu EC), účinný výměník a měla by mít kvalitní dílenské zpracování. Problém u jednotek s pasivní rekuperací způsobuje zimní provoz, kdy hrozí namrzání kondenzátu vznikajícího uvnitř deskových výměníků. Tomu lze předcházet technickými opatřeními, ale ta nejsou levná. Nejběžnější jsou tzv. výměníky tepla, které mohou vyjít na desetitisíce Kč a výrazně tak zamíchají s celkem levnou vstupní cenou pasivní rekuperační jednotky. Kdybych měl doporučit nejlevnější řešení, volil bych pasivní rekupeční jednotku s tím, že měsíc v roce bude mít "odstávky". Kdybych měl volit z jen větracích jednotek, volil bych rekuperační jednotky s aktivní rekuperací, které jsou na vstupu dražší, ale v součtu (nepotřebují žádná další opatření proti namrzání, žádné zemní výměníka atd.).
b) větrací jednotka s ohřevem vody. Výhodné řešení z hlediska úspory místa, uživatel nepotřebuje solární systémy a v případě požadavku na chlazení domu, mu jako komplet vyjdou efektivněji než složité kombinované systémy.
c) větrací jednotky s ohřevem teplé vody a topením. Zde platí vše z bodu b), ale u topení bych se rozhodoval podle TZ, poměrem ceny jednotky a reálnými úsporami.
1) čím budu topit,
2) jak budu ohřívat teplou vodu,
3) zda a jak budu chladit.
Jde totiž o to, že vzduchotechnické jednotky se mohou na topení a ohřevu vody podílet a je zbytečné něco kupovat a platit dvakrát nebo na jedné funkci provozně ušetřím, ale současně na jiné prodělám. Je také důležité vědět, jaké mám tepelné ztráty a zda nenakupuji zbytečně drahé technologie s vidinou, že se mi "levným" provozem vrátí.
a) jen větrací jednotka. Mám-li vyřešené topení i ohřev vody a budu-li od jednotky vyžadovat jen ventilaci, pak bych je na výběr ze dvou základních typů. Jednotka s pasivním a aktivní rekuperací. Každá má své výhody i zápory. Základem jsou ventilátory (měly by být typu EC), účinný výměník a měla by mít kvalitní dílenské zpracování. Problém u jednotek s pasivní rekuperací způsobuje zimní provoz, kdy hrozí namrzání kondenzátu vznikajícího uvnitř deskových výměníků. Tomu lze předcházet technickými opatřeními, ale ta nejsou levná. Nejběžnější jsou tzv. výměníky tepla, které mohou vyjít na desetitisíce Kč a výrazně tak zamíchají s celkem levnou vstupní cenou pasivní rekuperační jednotky. Kdybych měl doporučit nejlevnější řešení, volil bych pasivní rekupeční jednotku s tím, že měsíc v roce bude mít "odstávky". Kdybych měl volit z jen větracích jednotek, volil bych rekuperační jednotky s aktivní rekuperací, které jsou na vstupu dražší, ale v součtu (nepotřebují žádná další opatření proti namrzání, žádné zemní výměníka atd.).
b) větrací jednotka s ohřevem vody. Výhodné řešení z hlediska úspory místa, uživatel nepotřebuje solární systémy a v případě požadavku na chlazení domu, mu jako komplet vyjdou efektivněji než složité kombinované systémy.
c) větrací jednotky s ohřevem teplé vody a topením. Zde platí vše z bodu b), ale u topení bych se rozhodoval podle TZ, poměrem ceny jednotky a reálnými úsporami.
-
Froda
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Topení budeme mít topnými kabely DEVI a na teplou vodu jsme uvažovali s bojlerem. Co byste doporučoval v takovém případě?
-
Martin Šperl
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Ve Vašem případě bych se zamyslel, zda ten bojler je ideální věc. Dnes se zatepluje, snižují se náklady a vytápění a trochu zapomíná na teplou vodu. Pakliže ale chtete jen větrat, tak se nabízí již dříve zmíněné varianty jednotek pouze s větráním a pasivní nebo aktivní rekuperací.
-
Froda
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Nerozumím tomu, jak je možné vzduchem při větrání ohřívat vodu. To jste měl na mysli?
-
Leon
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Vodu ohřeje tepelné čeradlo v zařízení, někdy se používá název aktivní rekuperace.Froda píše:Nerozumím tomu, jak je možné vzduchem při větrání ohřívat vodu. To jste měl na mysli?
-
Froda
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
2 Šperl: Projektant mi poslal mailem odkaz na váš přehled rekuperačních jednotek na tzb-info a odtud jsem zase tady
Potřebovala bych to nějak upřesnit, jakou z nabízených jednotek byste doporučil Vy?
-
Martin Šperl
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Vybírám z dotazů zasílaných na můj soukromý mail (zveřejněno se souhlasem autora):
Dobry den pan Šperl,
rad by som Vas poziadal o radu ohladne vyberu rekuperacie do rodinneho domu.
Idem tento rok v marci stavat bungalow s uzitkovou plochou 196 m2 v Bratislave a planujem pouzit rekuperaciu.
Zatial mam iba jednu cenovu ponuku od firmy xy.sk a cena ma nemilo prekvapila, kde kompletny system vetrania s rekuperáciou tepla XY a vetraciou jednotkou KWL EC 500 Eco R vychadza na 6.700 EUR s DPH.
Rodinny dom bude postaveny z nosnych murov HELUZ Family 38 a zateplenie je planovane z 12cm kamennej vlny (Nobasil).
Kedze je na trhu mnozstvo rekuperacnych jednotiek, rad by som Vas poziadal o niekolko tipov na rekuperaciu, nad ktorou by som mal urcite pouvazovat a ktoru by ste mi odporucil vy ako odbornik.
Dakujem
S pozdravom H..
Moje odpověď:
Vážený pane H.., děkuji za důvěru. Kompletní systém vzduchotechniky rozdělím na dvě části. Rozvodná soustava pro bungalov je cca 70.000 Kč (2.800 €). To je započítaná kvalitní izolace i pro chlazení a materiál, montáž, doprava, vše v pevném spiru, které je z provozního hlediska mnohem efektivnější než hadicové systémy se většími tlakovými ztrátami. Zbývá druhá část a tou je samotná jednotka. Ve Vašem případě cena 97.500 Kč (3.900 €), což by Vám bohatě stačilo na aktivní rekuperaci VPL15, která je výkonnější a nabízí i funkci chlazení, je vybavena levným dohřevem vzduchu, lze použít po určitou část zimy na levné vytápění a nepotřebuje žádný zemní výměník.
..
Ještě bych rád doplnil, že v seznamu větracích jednotek, který jsem uveřejnil, je mnoho jednotek jiných typů s pasivní rekuperací, které by se do ceny vešly i s rezervou.
Dobry den pan Šperl,
rad by som Vas poziadal o radu ohladne vyberu rekuperacie do rodinneho domu.
Idem tento rok v marci stavat bungalow s uzitkovou plochou 196 m2 v Bratislave a planujem pouzit rekuperaciu.
Zatial mam iba jednu cenovu ponuku od firmy xy.sk a cena ma nemilo prekvapila, kde kompletny system vetrania s rekuperáciou tepla XY a vetraciou jednotkou KWL EC 500 Eco R vychadza na 6.700 EUR s DPH.
Rodinny dom bude postaveny z nosnych murov HELUZ Family 38 a zateplenie je planovane z 12cm kamennej vlny (Nobasil).
Kedze je na trhu mnozstvo rekuperacnych jednotiek, rad by som Vas poziadal o niekolko tipov na rekuperaciu, nad ktorou by som mal urcite pouvazovat a ktoru by ste mi odporucil vy ako odbornik.
Dakujem
S pozdravom H..
Moje odpověď:
Vážený pane H.., děkuji za důvěru. Kompletní systém vzduchotechniky rozdělím na dvě části. Rozvodná soustava pro bungalov je cca 70.000 Kč (2.800 €). To je započítaná kvalitní izolace i pro chlazení a materiál, montáž, doprava, vše v pevném spiru, které je z provozního hlediska mnohem efektivnější než hadicové systémy se většími tlakovými ztrátami. Zbývá druhá část a tou je samotná jednotka. Ve Vašem případě cena 97.500 Kč (3.900 €), což by Vám bohatě stačilo na aktivní rekuperaci VPL15, která je výkonnější a nabízí i funkci chlazení, je vybavena levným dohřevem vzduchu, lze použít po určitou část zimy na levné vytápění a nepotřebuje žádný zemní výměník.
..
Ještě bych rád doplnil, že v seznamu větracích jednotek, který jsem uveřejnil, je mnoho jednotek jiných typů s pasivní rekuperací, které by se do ceny vešly i s rezervou.
-
Milan Pospíšil
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Dobrý den, stavím rodinný dům a uvažuji nad rekuperací. Neorientuji se v problematice a pořeboval bych poradit s výběrem větracího systému.
-
Leon
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Milane, je to tu hodně popsané, nerad bych se opakoval, proto zkusím popsat různé systémy, které na přání zákazníků montujeme.Milan Pospíšil píše:Dobrý den, stavím rodinný dům a uvažuji nad rekuperací. Neorientuji se v problematice a pořeboval bych poradit s výběrem větracího systému.
1) pasivní rekuperace, voda bojler, topení plyn/elektrokotel.
+ nejnižší pořizovací cena
+ jednoduchost systému
- problémy se zamrzáním jednotky
- vysoké provozní náklady
2) pasivní rekuperace, zemní výměník, voda bojler, topení plyn/elektrokotel
+ odstranění problémů s provozem rekuperace
+ jednoduchost systému
- problémy se sanitací a údržbou zemního výměníku
- vysoké provozní náklady
- zbytečně vysoké investice do zabezpečení pasivní rekuperace (za stejnou cenu lze pořídit aktivní jednotku)
3) pasivní rekuperace, zemní výměník, voda a topení pomocí tepelného čerpadla
+ odstranění problémů s provozem rekuperace
+ úsporný provoz
- mírně komplikovanější systém
- vyšší cena
- u svépomocně montovaných TČ (Žeravík) chybí záruka
4) pasivní rekuperace, zemní výměník, voda a topení pomocí tepelného čerpadla, solární systém
+ odstranění problémů s provozem rekuperace
+ úsporný provoz
- zbytečně komplikovaný systém
- vysoká cena
- u svépomocně montovaných TČ (Žeravík) chybí záruka
- problémy s regulací
- náročná údržba
- náročné na zabraný prostor (toto vadí zejména u menších domů, kde následně chybí úložné porstory)
5) pasivní rekuperace, zemní výměník, voda a topení pomocí tepelného čerpadla, solární systém, teplovodní krbová vložka
+ odstranění problémů s provozem rekuperace
+ úsporný provoz
- za podobné návrhy by zasloužili projektanti vykoupat v koši v nejbližší vodě a odebrat diplom
- neúměrná složitost systému
- zbytečné zdvojování stejných funkcí
- zcela zbytečně vynaložené peníze
- složitá regulace
- náročná údržba
- následně chybí úložné prostory
6) aktivní rekuperace, voda bojler, topení plyn/elektrokotel.
+ rozumná pořizovací cena
+ jednoduchost systému
+ bez problémů se zimním provozem rekuperace
- vysoké provozní náklady
- při chlazení se nevyužívá vzniklé teplo
7) aktivní rekuperace, voda a topení tepelným čerpadlem
+ nízké provozní náklady
+ poměrně jednoduchý systém
+ bez problémů se zimním provozem rekuperace
- vysoké pořizovací náklady
- při chlazení se nevyužívá vzniklé teplo
- u svépomocně montovaných TČ (Žeravík) chybí záruka
8) aktivní rekuperace s ohřevem vody, topení plyn/elektrokotel
+ jednoduchost systému
+ bez problémů se zimním provozem rekuperace
+ dokonalé využití odpadního tepla
+ chlazení zdarma
- vyšší pořizovací náklady
- vyšší provozní náklady na vytápění
9) aktivní rekuperace s ohřevem vody, topení tepelným čerpadlem
+ jednoduchost systému
+ bez problémů se zimním provozem rekuperace
+ dokonalé využití odpadního tepla
+ chlazení zdarma
+ nejnižší provozní náklady
- vysoké pořizovací náklady
10) jsou další nepopsané kombinace zmíněných systémů.
Doporučuji při výběru zvážit:
- vlastní technické schopnosti při údržbě
- vlastní časové možnosti
- finanční situaci
- prostorové dispozice
- požadované funkce
- přemýšlet, přemýšlet, přemýšlet
- věřit fyzice před marketingem
Až něco vyberete, napište a my vám to tu rozeberem
Hodně zdaru v novým roce!
-
Milan Pospíšil
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Děkuji za podrobný výčet, co byste doporučil vy?
-
Leon
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Jednoduchost má své kouzlo. Určitě je dobré vycházet z typu domu a vůbec přečíst si doporučení pana Šperla. Já kladu důraz na praktičnost a možnosti uživatelů. Kdo je zdatný kutil oplývající mořem volného času a už z principu si chce všechno vyrobit nebo sestavit sám, ten bude vybírat sestavy pasivních jednotek, solárních stavebnic a neustále kolem toho běhat, měřit a ladit. Bude z toho mít možná radost, bude moci na internetu napsat o svých úsporách. Člověk, který se živí svojí prací a nemá po příchodu domů z práce zájem o převlečení se do montérek a ladění systému, člověk, který chce mít klid a chce, aby mu technologie domu sloužila a ne on ji, ten si zvolí nějaké kompaktní řešení.Milan Pospíšil píše:Děkuji za podrobný výčet, co byste doporučil vy?
-
Milan Pospíšil
Re: Jak vybrat vzduchotechnickou jednotku?
Tak snadno mi neutečete. Jsem běžně pracující člověk, nemám zájem, aby mě ovládala domovní technika, chci jednoduchý řešení. Pokud možno za rozumný peníz.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti