Srovnání kompaktních jednotek

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od jarda »

Já jsem konstruktér, zajišťuji vývoj, ale vlastní výroba pro mně (i pro Paul) probíhá v renomované firmě.
MIRAS

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od MIRAS »

jarda píše:Já jsem konstruktér, zajišťuji vývoj, ale vlastní výroba pro mně (i pro Paul) probíhá v renomované firmě.
Tím opět říkáte, že Paul není renomovaná firma. Můžete říct, kdo pro Paul vyrábí? Korea?
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od jarda »

To je Váš výklad. Já hovořím o vývoji tohoto konkrétního výrobku. Jak firma PAUL vyvíjí a vyrábí ostatní výrobky jsem měl možnost vidět loni přímo v nových prostorách ve firmě (pasivní stavba!), při zahájení jednání o vývoji výrobku pro pasivní rodinné domy (nejmenší z řady).
Martin Šperl

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od Martin Šperl »

jarda píše:Já jsem konstruktér, zajišťuji vývoj, ale vlastní výroba pro mně (i pro Paul) probíhá v renomované firmě.
Nevím, proč zde vyprávíte pohádky. Použil jsem zde uvedený e-mailový kontakt a do továrny skutečně napsal. Odpověděl mi pan Eberhard Paul:
"...Herr Saly hatte in unserer Firma einen Besuch, bei dem wir
a) über eine eventuelle gemeinsame Produktentwicklung (noch nicht angefangen) und
b) über eine eventuelle Verwendung unseres feuchteübertragenden Wärmetauschers gesprochen haben.
Über eine Vermarktung unserer Wärmerückgewinnungsgeräte wurde nicht gesprochen."

Při návštěvě pana Šalého v naší firmě jsme jednali
a) o eventuálním společném vývoji (zatím nezahájeno) a
b) o eventuálním použití našich výměníku se zpětným ziskem vlhkosti.
O obchodním využítí našich rekuperačních jednotek jsme nejednali.
a pan Michael Pitsch odpověděl:
"...dieses Gerät ist kein Produkt der Firma Paul Wärmerückgewinnung GmbH in Deutschland und Herr Salý ist keinesfalls berechtigt, dieses Produkt unter unserer geschützten Marke "Paul" zu verkaufen."
Tento přístroj (frigotech) není produktem firmy Paul rekuperace s.r.o. v Německu a pan Šalý není v žádném případě oprávněn tento produkt prodávat pod ochrannou značkou Paul.
..
Z korespondence jednoznačně vyplývá, že by Paul rád dodával své výměníky. Ostatně proč ne, ale prezentace společného vývoje je přinejmenším nadnesená.
MIRAS

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od MIRAS »

Myslel jsem si, že je to kecal.
Uživatelský avatar
malyjojo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 04 bře 2011, 00:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od malyjojo »

Dobry den,
neviem kam mam smerovat otazku - dufam ze to admin nezmaze ;)
Rozhodujem sa medzi Nilan Confort 300 TOP a Genvex GES Energy.
Vadel by nikno pls kuknut na tieto dve jednotky a porovnat ich z hladiska hlucnosti ?
nejak sa s toho neviem vymotat.
Nilan - http://www.nilan.cz/images/logo2/comfort300.pdf
- http://www.nilan.cz/images/soubory/35-c ... -udaje.pdf

Genvex - http://www.genvex.cz/files/Techlist-GES_Energy_CZ.pdf
- http://www.genvex.cz/files/Certificate_e_11-05-10.pdf

Ktora by mala byt tihsia ? ( u genvexu je v certifikate namera vyssia hlucnost ako v tech. liste, u Nilanu zas je hlucnost uvedena pri 200 m3, a zmeranych hodnot som trochu jelen).

Celkovo ktora jednotka sa vam zda byt vyhodnejsou kupou ? Pokial sa nachadzam na rovnakej cene u oboch (pocitam jednotku, s bypasom, predohrev, montaz a zaregulovanie)
Dakujem
Leon

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od Leon »

Znám obě jednotky. Nilan je samozřejmě tradiční, Genvex se prodává i pod Alpha-Innotec. Ges Energy je polystyrenová (EPP) a k těm nemám důvěru. Stačí smítko na ventilátoru, ten chytne vibraci a celé se to po čase "vykloktá". Smítko se třeba uvolní,ale ventilátor už nikdo neusadí. Všechny opravy a výměny,kde kov dosedá na tvrzený polystyren trpí. Nemám to rád, ať už to vyrábí kdokoliv (Paul, SaP..). Když chcete Genvex, tak zvolte GE Energy (celokovová). Při srovnání Nilan Comfort 300 a GES ENERGY mimo skříň, jsou u Nilanu lepší motory a hlavně regulace. Když byste chtěl s řízením přes web, rozdíl je asi 5.000 Kč.
MIRAS

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od MIRAS »

malyjojo píše: Ktora by mala byt tihsia ?
Většina kvalitních jednotek a to jsou obě uvedený, jsou na podobný hlučnosti. Víc než naměřený hlučnosti jednotek někde ve zkušebně vás může potrápit blbě udělaný rozvod VZT.
František Klocnar

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od František Klocnar »

Leon píše:..celé se to po čase "vykloktá"..
Většina točivých strojů včetně ventilátorů vibruje http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/images ... stroju.pdf
Také se mi nezdá úplně ideální volné uložení do skříně z EPP. Jako izolační materiál nemám připomínek, ale konstrukční pro uložení kovových vibrujících částí? Co na to nějaký technolog?
Uživatelský avatar
malyjojo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 04 bře 2011, 00:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od malyjojo »

- overoval som si typ motorov: GENVEX montuje do GES Energy tiez Papst ventilatory
- v com by mala byt regulacia lepsia u Nilanu ?
- na tom "vykloktani" asi nieco bude - musim si to overit ako to je so zivotnostou
Pouzitim EPP sa dosahne tlmenie vybracii, tichsi chod, vyssia ucinnost len ci to za to stoji :?
Leon

Re: Srovnání kompaktních jednotek

Příspěvek od Leon »

Ges energy používá motor EBM PAPST R3G190 AB 0702
http://www.ebmpapst.us/allpdfs/R3G190.PDF
Ty samé jsou v NILAN Eco.
Srovnával jste ale NILAN Comfort a tam jsou EBM PAPST G3G 140
http://www.ebmpapst.us/allpdfs/G3G140AW.PDF

Regulace CTS 602 vs. Optima má několik rozdílů, ať už je to v nastavení chodu CTS602 disponuje 4 stupni, Optima má jen 3. Nastavitelný "Party" mód je jen pro definici výkonu, CTS umí svůj "Party" mód upravit nejen časově, ale i teplotně a režimem tlakových poměrů. Comfort má v základu vlhkostní čidlo a propracovanou logiku regulace vlhkosti v rámci dlouhodobého sledování, zvyšuje snižuje na základě uložených dat. Umožňuje regulaci by-passu atd. To hlavní je ale při volbě regulace xCC. Ta pro Comfort stojí o 5.000 Kč víc než CTS 602, ale dostanete se do úplně jiné úrovně ovládání. Regulace xCC air je úplně nejvíc, co se momentálně na trhu dostane. Jediná konkurence, která xCC dohání má Atrea v nových modelech Duplexů. Regulace Optima je v tomto o 10 let pozadu.

Opravdu se musím smát, jak dokáže marketing s lidmi "vorat". Když je něco špatně, uděláme z toho přednost! Vyrábět kovové pevné skříně je drahé, ceny plechu jdou nahoru, vyfoukneme to z EPP. Lidem se nakuká, že je to míň hlučné. Stejné motory, nic jinýho tam krom ostrých hran nehučí, tak že by polystyren tlumil více než vata nebo jiný izolant? To se mi nezdá. Podle mě záleží právě na dílenském zpracování,jasně, že plechová bedna není zárukou kvality. Nikdo jednotky z EPP neprovozuje dýl jak 10let, nikdo vám neukáže fotku, jak po deseti a více letech vypadají. Co udělá marketing, zamyslí se a udělá z nedostatku přednost. Nesníží cenu, naopak ji drží vysoko. Když by se nad tím zamyslí český sedlák svým rozumem, nepochopí..a nebo se taky začne smát lidské blbosti. Výrobce vyrábí ty samé jednotky se stejnými komponenty v plechových skříních a v EPP+plast. Proč tedy nejsou při třetinových nákladech ty z EPP levnější? U nás tohle zkouší 2VV z Pardubic, ano beru. Jsou to jednotky Venus http://www.multivac.cz/produkty/rekuper ... ver-hrv-30 Sice je to krám, netěsní, regulaci nemá, jsou v tom nejobyčejnější AC motory. Takže to sice vypadá jako rekuperační jednotka a fouká to, ale to je asi tak všechno. Jenže s tím rozdílem, že se to dá pořídit za 15.000 Kč. To vidím jako férovou nabídku. Když klump, tak levně. Naproti tomu Genvex, Paul nebo SaP svoje modely ať už je to Ges Energy, Santos, EHR drží zatraceně vysoko a lidé kupují Trabanty za cenu Škodovek nebo Mercedesů.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti