Kondenzace vody VZT potrubí

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
xmanx

Kondenzace vody VZT potrubí

Příspěvek od xmanx »

Dobrý den, poprosím o názor, spíše dva. Do 10let starého RD nám byla nainstalována rekuperace. Již několikrát jsem reklamoval provedení izolace na rekuperaci - kaučuk 20mm (dle PD 32mm - zhotovitel sám změnil na 20mm) - na rozvodech v nevytápěném prostoru střechy na mnoha místech kondenzuje voda a stéká do tepelné izolace v místech, kde není izolace provedena v pořádku viz. foto. Pokud nedojde k nápravě ze strany realizační společnosti, je možné zaizolovat potrubí dodatečnou izolací např. 10cm vaty okolo potrubí svépomocí?

Obrázek

Obrázek

Druhý dotaz. Na WC u odtahu, bylo vyústění nainstalováno do otvoru po původním odvětrání ventilátorem. Zde při změně venkovních teplot teplot kape voda. Může to, že zde prozatím zůstali otvory po ventilátoru mít víznamný vliv na kondenzaci vody? Na SDK je flexi potrubí, voda kondenzuje v jeho izolaci. Nad toto místo a okolo jsem již instaloval cca 20cm vaty, ale nepomohlo to.

Obrázek

Dekuji za odpověď.
4tech

Re: Kondenzace vody VZT potrubí

Příspěvek od 4tech »

Vedení VZT nad izolací půdního prostoru je potřeba udělat velmi precizně v každém případě. I sebemenší netěsnost způsobí kondenzaci, nasáknutím izolace (vaty) se zhorší její vlastnosti v okolí netěsnosti a problém se šíří dál. Vše pak může začít plesnivět, poškodit dřevěné konstrukce a skladby stropu.
Kaučukové izolace se dávají právě proto, že jsou prakticky nenasákavé. Bohužel je kaučuková izolace drahá a udělat ji v celé síle požadovaných tepelných vlastností by běžný zákazník nezaplatil. Snížení kaučukové izolace nemusí být až tak velký problém, pokud je nahrazena jinou a hlavně v dostatečné síle. Síla izolace v nezateplené půdě je bezpečná z naší zkušenosti až při 20 cm a více. Jen 2 cm kaučuku je málo každopádně, nestačilo by ani těch 3,2 cm a uvažované dozateplení 10 cm je také málo. Je potřeba uvažovat a porovnávat s izolacemi ostatních konstrukcí. Stěna potrubí je ve stejném prostředí jako strop pod ní a proto izolace by měla být minimálně stejná spíše větší, neboť strop sám o sobě má určité izolační schopnosti, plechová trubka neizoluje vzduch uvnitř téměř vůbec. Osvědčilo se nám i vedení v trubkách přímo z izolantu (polystyrenu, EPP nebo EPS). Přesto i tyto trubky v nezateplených půdních prostorech dodatečně izolujeme.
xmanx

Re: Kondenzace vody VZT potrubí

Příspěvek od xmanx »

Děkuji za odpověď.
Uživatelský avatar
pbares
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 05 bře 2019, 19:42
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzace vody VZT potrubí

Příspěvek od pbares »

Opravdu až 20cm je OK ? To je šíleně hodně pro moje situaci, počítal jsem s 5cm vaty resp. tak mi to tvrdil projektant
Máte s tím někdo nějaké jiné zkušenosti?
4tech

Re: Kondenzace vody VZT potrubí

Příspěvek od 4tech »

Zdravím po čase! Dneska už ani není potřeba výpočtových aplikací, dnes to celkem hravě zvládá AI. :D Výchozí stav bude mít každý trochu odlišný, modelační příklad: odtah 25 °C (z koupelny reálně i vyšší), relativní vlhkost v koupelně (v klidu 80-95 %), tomu odpovídá rosný bod kolem 21-24 °C. Lze odečíst z hx-diagramu on-line. Celkem se mi osvědčila tahle webovka https://tlk-energy.de/en/phase-diagrams/mollier-h-x

Izolace 100 mm je dlouhou praxí ověřené minimum, 120 mm je celkem bezpečné, 200 mm jsem uváděl jako extrém. Za zcela zásadní vidím kvalitu provedení. Kondenzace neodpustí nic, stlačení vaty v objímkách, rozlepené spoje, shrnutou vatu přeplátovanou hliníkovou páskou a podobné fušeřiny. Znovu opakuji kvalitní kaučuková izolace cca 20-30 mm + minimálně 100 mm vaty a hlavně preciznost.
Nebo.
Zvolte místo spira potrubí z tvrzeného polystyrenu, odpadne ta nejrizikovější část a pak zateplit 100 mm vaty a je klid.
Vždycky podtrubí někam spádujte, kde se dá případná kondenzace vypustit nebo jímat. Primární problém je sice kondenzace, ale sekundární prověšené hadice plné vody a následné plísně také nic moc.
000

Re: Kondenzace vody VZT potrubí

Příspěvek od 000 »

Na obojí je stejná odpověď. Špatná izolace. Ale nejde ani tak o tloušťku izolace, jako o parotěsnost. Menší tloušťka izolace znamená větší tepelné ztráty, ale pro zabránění kondenzace by mělo 20mm kaučuku stačit. Pokud chcete přidat vatu, musí to být skružovatelné lamelové pásy s hliníkovým polepem. V polepu nesmí být díry a všechny spáry se musí dokonale přelepit hliníkovou páskou. Pokud to neuděláte dokonale, budete po zimě vyhazovat promočenou vatu.
Roli ale také hraje doba provozu. Rekuperace v RD by měla běžet v podstatě stále. Pokud ji vypnete, je i při sebelepší izolaci otázkou času, kdy potrubí promrzne a vzuch v něm začne kondenzovat.
Uživatelský avatar
ameliajordon
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 02 lis 2026, 07:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Kondenzace vody VZT potrubí

Příspěvek od ameliajordon »

Water condensation in HVAC ducts can be frustrating, especially when it starts affecting roof insulation and surrounding materials. Proper insulation and sealing are important, but identifying the source of moisture should always come first. It's also a good idea to compare prices and look for discounts when purchasing household or lifestyle essentials. For anyone shopping for quality clothing and everyday products, checking a Quince discount code can be another simple way to save money while managing other household expenses.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti