Zdravím,
Plánuji bungalov, vazníkový krov.
Ze spodní strany vazníků namontovány 22mm OSB desky jako parobrzda.
Tepelná izolace 500mm na OSB shora mezi vazniky.
SDK strop bude zavěšen na OSB mezi sádrokartonem a OSB bude instalační mezera.
Problém je, že projektant PBŘ tvrdí, že pokud proděravím sádrokarton výústkou, tak konstrikce nesplní požární odolnost.
Navrhuje ze spodní strany OSB použít dodatečnou krycí vrstvu ze sadrokartonu, takže instalační mezera bude mezi dvěmi deskami sadrokartonu.
Toto řešení mi připadá drahé a když vidím, že to takto nikdo nedělá tak zbytečné.
Co si o tom myslíte? Jak to máte v PBŘ vyřešené vy?
Požární odolnost stropu
-
000
Re: Požární odolnost stropu
Projektant má pravdu. Pokud je SDK požárně dělící konstrukcí, mohou v něm být prostupy pouze do průřezu 0,04m2 vzdálené od sebe minimálně 500mm a 500mm od prostupu musí být potrubí z nehořlavého materiiálu a bez otvorů. Teoreticky nejjednodušší, ale esteticky asi nepřípustné by bylo nechat ze SDK koukat půlmetrové kusy potrubí a pak teprv dát vyústku. Je to častý problém a obvykle se řeší přesunutím celých rozvodů pod požárně dělící konstrukci (tedy jak říká projektant PBŘ).
Re: Požární odolnost stropu
V takové konstrukci je klíčová požadovaná třída požární odolnosti stropní konstrukce podle PBŘ. Pokud je OSB ze strany interiéru, považuje se za hořlavou vrstvu a při otvorech v sádrokartonu (větrací mřížky, svítidla) dochází k narušení celistvosti požární ochrany, takže projektant má z formálního hlediska pravdu. Dodatečná vrstva SDK zespodu zajistí potřebnou ochranu EI a kompenzuje otvory. V praxi se to často řeší použitím certifikovaného systému stropu s požadovanou požární odolností, takový strop musí mít doloženou třídu EI podle zkušebního protokolu, nebo použitím protipožárních manžet/mřížek při zachování souvislé požárně odolné vrstvy bez prostupů. Optimální je vycházet nikoli z toho, jak to dělají ostatní, ale z konkrétního zkušebního protokolu zvolené skladby a řešení odsouhlasit s projektantem PBŘ.
Marek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
