Fotografie z realizací vzduchotechniky

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Ja som si robil rozvody zo spira.
V blizkej obci je vyroba http://www.klimat.sk/, tam som si dohodol na zalohu rury a rozne kolena, spojky atd. Vsetko som si odviezol na voziku. Co som nespotreboval som vratil. Spajal som to texami, spoje prelepoval Al paskou. Cele som to vesal na objimky. Robil som to s otcom a prvy krat. Nie je to nic zlozite. Hlavne rozvody 160, stromove vetvenie odbocky do izieb 125. Trochu sa to predrazilo, lebo mi nespravili vo venci diery a musel som veniec niekde premostovat kolenami (1 premostenie 4 x koleno 45). Material komplet 6 vyfukov a 4 nasavania + nejake izolacne navleky co maju v akcii cca 1.000 EUR.
DSC05181.JPG
DSC05804.JPG
DSC05795.JPG
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

DSC05822.JPG
DSC06142.JPG
Uživatelský avatar
Michal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 02 kvě 2011, 21:48
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Michal »

Vypadá to dobře, jen to na té půdě pořádně zaizolujte, jinak Vám to bude v zimě kondenzovat. Ta izolace na potrubí je málo, přikryte to vatou jako peřinou..
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Potrubie je zavesene pod tramamy. Stropna izolacia je dvojvrstvova. Horna vrstva je medzi tramamy 18 cm - ta vlastne pokryva rozvody zvrchu "jak perina". Druha izolacia je pod tramamy polozena na SDK konstrukcii 20 cm. Tam to vyslo pod rozvody asi len 5 cm. Tie navleky som tam pouzil, pretoze mi zostali, tak som ich ponatahoval na rovne useky.
Chcem len upozornit - ak niekto bude robit podobnu realizaciu - teda bungalov + tramovy strop ze tam vychadza ten detail prechod potrubia cez veniec a treba na to mysliet.
Ja som nevedel ako dodatocne robit take velke diery do venca a tak som to premostoval ale to su naklady navyse + tlakove straty + problem ako to tepelne zaizolovat v prechode nad vencom, kde to vychadza z izolacie.
Přílohy
DSC06183.JPG
DSC06173.JPG
DSC06169.JPG
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Pred privodnymi vyustkami som pouzil cca 2 m sonohadice ako tlmice hluku. Na konci hadice som dal vsade koleno 90. Sused vodar mi dal nejake HT podrubia tak som ich pouzil ako chranicky.
Povesal som ich a do nich natiahol tie sono hadice. Ak by ich chcel niekedy niekto vymienat tak ich lahko vytiahne.
Přílohy
DSC05883.JPG
DSC06123.JPG
DSC05872.JPG
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Takto som riesil vyfuk.
Este tam bude spatna klapka, ktora pojde nasadit zvonku pred vyfukovy diel.
Přílohy
DSC06112.JPG
DSC06114.JPG
DSC06246.JPG
Naposledy upravil(a) Amigo dne 03 kvě 2011, 10:30, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Potrubie som vesal na objimky. Tie sa mali vrtat do tramov ale nechcel som tramy oslabovat takymi dierami tak som pouzil kusky osb dosiek alebo som dal osb dosku od tramu k tramu a na nu zavesil objimku.
Přílohy
DSC05192.JPG
DSC05193.JPG
DSC05202.JPG
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Chcel som mat moznost sa do rozvodov po case pozriet, v akom su stave (ci tam nie je voda, prach, hmyz, atd). Na hlavne vetvy som preto dal revizne T kusy s vickami a otocil ich smerom hore. Budu pristupne z podkrovnej casti. Na odvodnu vetvu 1 kus (ta je kratsia) na privodnu 2 ks.
Do OSB v podkrovnej casti som nad T kusmi vyrezal kruhove otvory, cez ktore bude mozne vetvy skontrolovat pripadne vycistit. Nad T kusom sa vyberie kusok izolacie, otvori sa vicko a malo by to byt pristupne.
Přílohy
DSC05802.JPG
DSC05812.JPG
DSC05825.JPG
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

A pred tym ako rozvody navzdy zmizli v izolacii a za SDK, tak som si zvrchu (z podkrovnej casti) oznacil na OSB ich presne trasovanie, kde su premostenia nad vencom a odkial sa napajaju sono hadice.
Na tych miestach, kde je premostenie nad vencom v pripade potreby volne polozim v zime kusy nobasilu.
DSC06120.JPG
Pedro

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Pedro »

Amigo SUPEEEER! Díky za inspiraci, to se bude hodit i ostatnim.
Brabcová

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Brabcová »

Chystáme dělat větrání, moc děkuji za fotografie. Fórum jsem objevila náhodou a už několik dní jej poctivě pročítám. Zkušenosti jsou k nezaplacení, nikde se nic kloudného nedá dozvědět.
Uživatelský avatar
gabo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 24 úno 2011, 22:58

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od gabo »

Zdravim,

fotky su super, zaujal ma sposob ukoncenia hadic (pri ventiloch) 90st oblukom, ja som mal v plane sono hadicu zalomit a cez HT trubku v izolacii vyviest za parozabranu- je taketo riesenie nevhodne?
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Tiez som skusal tu sonohadicu ohnut ale potom mi napadlo vhodnejsie dat tam kolena a hadicu radsej nijako ohybom nenamahat. Navyse sa mi v ohybe stale vracala do povodnej polohy, tak som ju nechal rovno a dal tam koleno. Prakticky som si to chcel zjednodusit na ukor vyssich nakladov. To koleno nie je nijako lacne ale potom sa mi dobre nan lepila aj ta parozabrana.
Uživatelský avatar
gabo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 24 úno 2011, 22:58

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od gabo »

Je pravda ze tie hadice su dost neforemne, ale hlavne pri ohnuti maju vela zahybov a celkovo to na mna posobi tak, ze tade ani vzduch neprejde :)
U mna to bude komplikovane tym ze musim ist cez celu hrubku izolacie takze by som musel dat koleno+rovny usek. Tak neviem..
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Tak daj sono, potom koleno a potom sono vertikalne do vyustky.
Uživatelský avatar
gabo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 24 úno 2011, 22:58

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od gabo »

To by tiez islo. Spoje spiro-sono a takisto sono-ventil,staci realizovat prelepenim Al pasky?
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Amigo »

Ja som sa riadil podla instruktaze na strankach Atrea.
Inak odporucam niektore detaily vytlacit a prestudovat. Najdes tam aj ten spoj sono - tvarovka.

Je to tu:
http://www.atrea.sk/?download=cz/obytne ... _atrea.pdf
Naposledy upravil(a) Amigo dne 14 srp 2011, 07:57, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
gabo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 24 úno 2011, 22:58

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od gabo »

diky moc za info
Uživatelský avatar
Jarka Černá
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 18 úno 2011, 14:20
Bydliště: SR
Kontaktovat uživatele:

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od Jarka Černá »

Tiež oceňujem toto vlákno.
František Klocnar

Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky

Příspěvek od František Klocnar »

Mám v návrhu potrubí realizovaný v truhlíku ze sádrokartonu, nemáte někdo něco podobného nafoceno?
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti