Zdravim,
riesim posledne fazy planovania zabudovania malej podstropnej rekuperacie do mojho bytu v tehlovom bytovom dome.
Podstropna jednotka(Brink Renovent Sky 150) musi byt kvoli dispozicnemu rieseniu bytu, umiestnena v kupelni pod stropom, v samostatnom uzavretom sadrokartonovom kastliku(s technickym otvorom na udrzbu a inspekciu).
Privod cerstveho vzduchu je realizovany kvoli uspore miesta plochym plastovnym potrubim 204mmx60mm pod stropom, vzdialenost od steny k jednotke cca 2m. Kedze nasavany vzduch v ramci roka kolisa od dajme tomu -20 po +35, tak toto potrubie je nutne izolovat. Kedze budem robit sadrokartonovy podhlad, tak by som to chcel schovat do tohto podhladu. Dokazal by mi niekto povedat, akou hrubkou izolacie mam toto privodne potrubie izolovat? Ak ho oblepim 2cm EPS a na to este nalepim 19mm kaucukovu izolaciu(K-FLEX) s hlinikovou foliou, bude to v poriadku?
Dakujem za rady!
Milan
izolovani privodu vzduchu v sadrokartonovem podhledu
-
000
Re: izolovani privodu vzduchu v sadrokartonovem podhledu
Na ochranu proti kondenzaci to stačit bude, pokud jde o tepelné ztráty, tak tam nějaká ztráta bude vždy. V praxi ale si tou ztrátou předehříváte přívodní vzduch, takže o mnoho nepřicházíte. Doporučuji vám ale izolovat i odvodní potrubí, protože při účinnosti dnešních rekuperátorů bude i odpadní vzduch hodně studený.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
